Тушение закрытого склада угля категории "Б" по взрывопожарной опасноти

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 3 реплик


[20.04.2011 16:24:20]
 Уважаемые коллеги!
Проектируется склад временного хранения угля для котельной. в соответсвии с нормами рекоемндуется предусматривать открытые склады хранения угля.
При закрытом хранении помещение уклада имеет категорию "Б" и при площади более 300 м2 необходимо его тушение в соответсвии с СП.
Хранение угля предусмотрено в штабелях.
В соответсвии с нормами :Тушение или охлаждение угля водой непосредственно в штабелях не допускается. Загоревшийся уголь следует тушить водой только после выемки из штабеля.
Какой способ тушения АПТ выбрать, при условии что если тушить водой или пеной то тушмится только верхний слой, а горений часто возникает в нижних слоях.
Алекс ®

[21.04.2011 10:56:12]
 Надо знать, какой именно уголь хранится и является ли он тем, который склонен к самовозгоранию и тлению внутри объема..Напимер, угли КС, ОС, Т с выходом летучих веществ от 20 до 14 % не подвержены самовозгоранию и тлению...Уточняйте у технологов. Такие угли можно тушить, например, МУПТВ "ТРВ-Гарант" в исполнении 1Ех....