Адресная ОПС Болид

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.04.2011 15:33:49]
 Товарищи подскажите:
Имеем адресную ПС на АРМ ОРИОН - КДЛ,ДИП-34, ИПР-513А. Можно ли в этот шлейф ДПЛС подключить охранку: С2000СТ, С2000ИК. Проходит ли это по нормам или надо ставить отдельную охранную КДЛ ?


[14.04.2011 6:27:51]
 Так как охранные и пожарные извещатели работаю по разным тактикам (и эта тактика программируется при конфигурации) то такое подключение не возможно. Надо включать на отдельный шлейф КДЛ (их там вроде 2) или (что гораздо лучше для обслуживания) поставить свой С2000-КДЛ и было бы вообще прекрасно подключить его на свой РИП (удобно при ТО)


[14.04.2011 6:54:24]
 
Цитата -ALF- 14.04.2011 6:27:51
Надо включать на отдельный шлейф КДЛ (их там вроде 2)
--Конец цитаты------
Цитата выдаёт глубокое знание предмета.

Прямого запрета нет. Включать адресные компоненты в одну линию можно как угодно. Другой вопрос, что это не очень удобно с точки зрения дальнейшей эксплуатации и вообще, практика показывает, что охранную и пожарную сигнализацию на мало-мальски крупных объектах смешивать не стоит. Поставьте хотя бы 2 КДЛ.


[14.04.2011 11:31:38]
 Цитата rvv "Включать адресные компоненты в одну линию можно как угодно"
--Конец цитаты-----согласно Таблица 1 Параметры конфигурации (атрибуты) зон из руководства по С2000-КДЛ есть несколько типов зон, а именно: 1 – Пожарный дымовой 2 – Пожарный комбинированный 3 –Пожарный тепловой 4 – Охранный 5 – Охранный с блокировкой 6 – Технологический 7 – Входной 8 – Дымовой адресно-аналоговый 9 – Тепловой адресно-аналоговый 10 – Тепловой термостатический 11 – Тревожный 13 – Счетный. И как вы инетерсно одновременно совместите 1 тип зоны и 4? Поэтому подключить пожарные и охранные извещатели можно, НО работать они не будут


[14.04.2011 11:32:23]
 конечно прямого запрета нету, но есть здравый смысл и несовместимость принципов работы


[14.04.2011 11:49:47]
 Есть прямой запрет в СП5:
13.15.4 Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации и соединительные линии следует выполнять САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ проводами и кабелями с медными жилами.
А у Вас - гибрид.


[14.04.2011 11:51:11]
 
Цитата -ALF- 14.04.2011 11:32:23
конечно прямого запрета нету, но есть здравый смысл и несовместимость принципов работы
--Конец цитаты------

Кто же вам такую глупость-то сказал? Или сами, своим, так сказать, умом дошли? Ещё раз напоминаю: Речь про адресную линию ДПЛС, не про пороговый шлейф! Срочно курите смысл термина "зона" в понимании Болида в отношении ДПЛС:
1.2.6
Количество адресуемых зон (адресных извещателей и КЦ адресных расширителей, входов адресных счетчиков расхода, выходов реле сигнально-пусковых блоков), подключаемых к контроллеру по двухпроводной линии связи (информационная емкость), – 127.

Так что спрячьте свой здравый смысл и "принципы работы" и не позорьтесь. Как и с двумя адресными линиями у КДЛ, кстати.


[14.04.2011 12:02:38]
 
Цитата puzzle 14.04.2011 11:49:47
Есть прямой запрет в СП5:
13.15.4 Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации и соединительные линии следует выполнять САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ проводами и кабелями с медными жилами.
А у Вас - гибрид.
--Конец цитаты------
Да-да. И охранно-пожарные приборы изобрели еретики! Нужно, чтобы всё самостоятельное было... Я, кстати, считаю, что и правда, пожарную и охранную сигнализацию смешивать в одном приборе или, в случае адресной линии Болида, в одном шлейфе категорически не стоит.


[14.04.2011 13:13:40]
 Смонтировали кучу объектов,где охранные и пожарные извещатели висят на одной линии.Никаких проблем нет.Программировали пожарные и охранные разделы и через СП1 выводил все сигналы на ПЦН.
СергейКо

[14.04.2011 13:55:00]
 да тут вопрос то в необходимости.
система на базе "Орион" позволяет вешать охранные извещатели на шлейф пожарной сигнализации при этом программируя зоны.
Я понимаю, когда система охранной сигнализации является полноценной системой со своим центральным оборудованием, но когда необходимо защитить 2-3 помещения, то я не вижу смысла делать отдельную систему.
Sergey_K

[14.04.2011 14:10:08]
 
Цитата СергейКо 14.04.2011 13:55:00
но когда необходимо защитить 2-3 помещения, то я не вижу смысла делать отдельную систему.
--Конец цитаты------

В этом случае нет необходимости и в адресной АПС обычно)
СергейКо

[14.04.2011 14:28:25]
 Вы не так поняли, АУПС на здание, а охранку на 2-3 помещения


[14.04.2011 17:19:17]
 В моей ситуации имею 3-х этажное здание с выполненной пожаркой. надо закрыть все помещения охранкой: С2000СТ, С2000ИК, С2000СМК. Так вот не хочется перепротягивать кабель когда можно просто добавить от ДИПа 2-3 метра кабель-канала на каждую комнату. А где-то на этаже в разрезе поставить еще КДЛ т.к. на этаже получится >200точек и все перепрошить. А не тянуть все заново. ДПЛС-то во всех комнатах уже есть.
Sergey_K

[14.04.2011 17:27:43]
 И вся нагрузка на ДПЛС: адресные ПИ и охранные извещатели - уложаться в 100мА?
Sergey_K

[14.04.2011 17:29:59]
 Не говоря уже о том, что вносите самовольные изменения в проект АПС.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Адресная ОПС Болид      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.