[07.04.2011 12:25:33]
 Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Подскажите по поводу автоматического пожаротушения закрытой трансформаторной подстанции с 3 масляными трансформаторами. По заданию заказчика – тушение водой, пену не рассматривают (есть на то причины). При подборе оросителей остановила выбор на распылителях дренчерного типа РЦ-180 «Спецавтоматика» г. Бийск (их особенность мелкодисперсная зона, окруженная капельной зоной). Согласно требованиям п. 5.4.4 СП 5.13130.2009 тонкораспыленную воду (ТРВ) допускается применять: во-первых, если они прошли огневые испытания, во-вторых, проектирование должно осуществляться по спец. тех. условиям. На оросители РЦ-180 были проведены огневые испытания совместно с ФГУ ВНИИПО МЧС России в 2002 г., разработаны рекомендации по их применению. А вот согласования с ГПН и соответствующих тех.условий не имеется. Производитель разводит руками. Какой найти выход в данной ситуации? Может имеются оросители других производителей? Эвольвентные оросители ОЭ того же производителя, на мой взгляд, тоже не подходят((((


[07.04.2011 15:59:26]
 Предлагаю тонкораспыленную воду, огневые испытания с ФГУ были как раз по тушению трансформторов


[07.04.2011 17:07:26]
 
Цитата Leka 07.04.2011 15:59:26
Предлагаю тонкораспыленную воду
--Конец цитаты------

Простите великодушно, сударыня, Вы в своем уме? Представляете что такое распылить воду в высоковольтной секции подстанции хотя бы 10 киловольт?

Цитата Leka 07.04.2011 15:59:26
огневые испытания с ФГУ были как раз по тушению трансформторов
--Конец цитаты------

Где, когда? Трансформаторы были под напряжением?


[07.04.2011 17:14:02]
 Газом давить надо, вытесняющим кислород. Углекислым, или азотом, на худой конец.
соник

[08.04.2011 7:39:19]
 витяк, не надо флудить, поставлен вопрос: знаете - отвечайте, не знаете - молчите.


[08.04.2011 8:19:47]
 Согласна полностью с тонкораспыленной водой, но вопрос в том, что рекомендации на проектирование есть, а спец.тех.условий, согласованных с ГПН нет!!! Получается данные оросители применять нельзя!!!???
ьььь

[08.04.2011 8:26:48]
 РД 153-34.0-49.101-2003

12.1. В качестве огнетушащих веществ в стационарных установках пожаротушения энергетических предприятий следует применять:

12.1.1. Распыленную воду – для кабельных сооружений, силовых трансформаторов и реакторов, маслобаков турбогенераторов и синхронных компенсаторов, трактов топливоподачи.



[08.04.2011 10:50:54]
 Уважаемый ВитЯк ®, я в своем уме


[08.04.2011 10:51:11]
 Всем доброго времени суток.
Я конечно понимаю, что движок форума тот еще подарок, но поиском ведь пользоваться можно!

http://www.0-1.ru/discuss/?id=13309
http://www.0-1.ru/discuss/?id=14007
http://www.0-1.ru/discuss/?id=14094

Уважаемого Вентиля не хватает ))))) Он бы провентилировал тут....

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Пожаротушение трансформаторов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.