Степень огнестойкости здания из металлокаркаса

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.03.2011 13:53:23]
 Каркас здания металлический.
По табл 21 ФЗ-123 степень огнестойкости здания IV.
(R 15 несущих элементов здания)

Вопрос:
Огнезащита металлического каркаса повышает степень огнестойкости здания?
Скажем до III степени?
(R 45 несущих элементов здания).


[31.03.2011 16:20:13]
 Ув. Андорра странно слышать от Вас такие вопросы, конечно повышает до 3 при покраске, или до 1 или 2 при конструктивной


[31.03.2011 19:38:22]
 Ув. Karamba ®

[31.03.2011 16:20:13]
Спасибо!
А где это написано?
Что можно сделать огнезащиту отдельной конструкции, это понятно.
Придать её несущую способность R с повещенными значениями.

Но срок действия некоторых огнезащитных состав имеет срок действия.


Не удалось найти прямое указание, что огнезащита переводит здание из одной, низкой степени огнестойкости в другую, более высокую.

Не подскажите, где это указано?


[31.03.2011 20:16:45]
 Andorra1 ®, посмотрите ч.2 ст. 87 ФЗ-123: Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону.
Следовательно, если вы повысите предел огнестойкости основных строительных конструкций, то, соответственно, повысится степень огнестойкости.


[31.03.2011 20:19:20]
 Только не забывайте о ч.ч. 9, 10 той же статьи о подтверждении фактических пределов огнестойкости конструкции: либо испытания, либо расчет по установленным методикам, которых нет))


[01.04.2011 0:45:48]
 первый пост Сволтера мне кажется оптимальным ответом на этот вопрос, а вот по поводу второго поста не согласен потому что
9. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций должны определяться в условиях СТАНДАРТНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО МЕТОДИКАМ, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.
т.е. методика о испытаниях, а они есть, а не методик расчета
впоне нормальным будет тот факт, что при постройке эту огнезашиту проверит ответственное лицо будь то тхнадзор или ИПЛ или еще кто-то, а дело проектировщика правильно эту огнезащиту предусмотреть



[01.04.2011 7:46:36]
 Karamba ®, Согласен, методика испытаний установлена в ГОСТ 30247.0 и 30247.1., но испытать конструкцию в стандартных условиях очень проблематично. Посмотрите ч.10 ст. 87 "Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности." И вот тут возникает проблема - методик расчета пределов огнестойкости конструкций как с огнезащитой, так и без нее, существует несколько для разных типов конструкций, но ни одна из них не утверждена.
"впоне нормальным будет тот факт, что при постройке эту огнезашиту проверит ответственное лицо будь то тхнадзор или ИПЛ или еще кто-то, а дело проектировщика правильно эту огнезащиту предусмотреть"
В том то и загвоздка - чтобы правильно предусмотреть огнезащиту необходимо правильно рассчитать толщину огнезащитного слоя. Сегодня большинство проектировщиков рассчитывают ее на основании сертификата огнезащитной эффективности, что в корне неверно.
  Дискусия закрыта