Электрощитовая и пожаротушение

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.03.2011 16:19:16]
 Проектировали сеть пожарный кранов в общественном здании.
Заказчик прислал замечание:"Трубопровод ПК проходит сквозь помещение электрощитовой. Нормами это строго запрещено"!

Что-то моя память не подсказывает таких запретов...
Господа электрики, что-то есть на эту тему?
сергей

[30.03.2011 16:27:02]
 7.1.29. ПУЭ
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

Не запрещено- не рекомендуется, запрещены ответвления


[30.03.2011 16:35:18]
 Я сам в нормах запрета не встречал, но может быть действительно не стоит прокладывать пожарный водопровод через помещение электрощитовой.
Сергей, трубопровод может оказаться под напряжением?


[30.03.2011 16:49:19]
 Прокладка транзитных трубопроводов через РУ выше 1кВ
4.2.108. Прокладка в помещениях РУ относящихся к ним (нетранзитных) трубопроводов (отопление) допускается при условии применения цельных сварных труб без фланцев, вентилей и т. п., а вентиляционных сварных коробов — без люков, задвижек, фланцев и других подобных устройств. Допускается также транзитная прокладка трубопроводов или коробов при условии, что каждый трубопровод (короб) заключен в сплошной водонепроницаемый кожух.
сергей

[30.03.2011 16:50:56]
 один из них (в запасе) ®
Может-если через задвижки вода польется на электрощиты...
Тут основной вопрос- защита от протечек.
Вода и электричество не дружат.

Плюс если мет трубы проходят в пределах досягаемости рукой), то есть опасность одновременного прикосновения до оборудования, оказавшегося под напряжением, и трубами, имеющими хороший контакт с землей.
Итог-цепь тока через тело человека и "моменто море-моментально в морее"...
По хорошему- нечего им там делать, они еще и гниют-ржавеют.
Меня они всегда напрягают в таких помещениях.
сергей

[30.03.2011 16:52:34]
 ьььь ®
Принцип единый-без ответвлений.
Но электрический принцип описал выше- гниют, текут, убивают..


[30.03.2011 18:35:52]
 Спасибо, коллеги.
А то я уже хотел Заказчику писать: "Категория эл.щитовой - В3. Принято решение установить в ней спринклерные оросители. Прошу обеспечить соответствующие IP".


[30.03.2011 18:50:17]
 СП 31-110-2003
13.3 Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается КАК ИСКЛЮЧЕНИЕ, если они не имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом трубопроводы холодной воды должны иметь защиту от конденсации влаги, а горячей воды - тепловую изоляцию.
Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.


[30.03.2011 23:50:38]
 Заказчик
Нормами это строго запрещено

Крюгер ®
Принято решение установить в ней спринклерные оросители.Прошу обеспечить соответствующие IP

Мстя страшна-наповал...
А еще дописать "С учетом регламентированной нормами ПБ интенсивности орошения просим принять степень защиты электрооборудования не менее IP68".
Контрольный в голову.


[31.03.2011 11:26:51]
 Зато потом....
Потом, там можно будет установить парилку и джакузи.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Электрощитовая и пожаротушение      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.