Сигнал на срабатывание противодымной вентиляции.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
VIKONGO ®

[28.03.2011 13:13:52]
 Доброе время суток!
Простите, что задаю вопрос в разделе Электрика , а не ОПС. Просто, знаю по себе, что чаще нахожу ответы здесь, хотя и проектирую АПС.
Мне дали на рассмотрение существующее производственное здание (категории В2), имеющее сплинкерное пожаротушение и противодымную вентиляцию. У заказчика возник вопрос о возможности включения противодымной вентиляции от датчиков давления сплинкерного пожаротушения, а сигнал от установок ПС блокировался.
Вот что нашел на выходных, но вопрос о приоритете ПС или АПТ еще не решил, по нижеприведенным документам создается мнение, что приоритет за ПС, а АПТ это дополнительная мера безопастности.

СП 7.13130.2009
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования


7.19 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) авто¬матических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании — расположени¬ем горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования.


123-ФЗ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН)

Глава 19. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И СТРОЕНИЙ

Статья 85. Требования к системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений

7. Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий, сооружений и строений должен осуществляться при срабатывании автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации.
8. Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий, сооружений и строений должен осуществляться от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов и в помещениях пожарных постов или в помещениях диспетчерского персонала.


Жду ответов....
ipa

[28.03.2011 21:23:58]
 VIKONGO ®
Цитата VIKONGO 28.03.2011 13:13:52
о возможности включения противодымной вентиляции от датчиков давления сплинкерного пожаротушения, а сигнал от установок ПС блокировался.
--Конец цитаты------
Это как? АУПТ включило, а ПС выключило?
В выходные лучше отдыхать.
СП5.
14.5 Пуск системы дымоудаления рекомендуется осуществлять от дымовых пожарных извещателей, в том числе и в случае применения на объекте спринклерной установки пожаротушения.
Пуск системы дымоудаления должен производиться от дымовых пожарных извещателей:
если время срабатывания автоматической установки спринклерного пожаротушения более времени, необходимого для срабатывания системы дымоудаления и для обеспечения безопасной эвакуации;
если огнетушащее вещество (вода) спринклерной установки водяного пожаротушения затрудняет эвакуацию людей.
В остальных случаях системы дымоудаления допускается включать от спринклерной установки пожаротушения.
Sergey_K

[28.03.2011 21:43:56]
 А поскольку спринклерная система весьма инерционная.. Был как то разговор с представителем экспертизы - когда в проекте жилого дома в паркинге сделал первую сработку на запуск ДУ от АПС, а вторую резервную - от датчиков потока сприклерной системы - и в конечном итоге пришли к выводу, что вторая система абсолютно бесполезна - эвакуация закончиться до начала работы спринклерной ПТ и ДУ. Это была стадия П еще. Лучше ручников поставьте побольше, имхо)


[28.03.2011 22:02:31]
 Согласен. Вопрос в том, что это завод зарубежной компании, хозяева за рубежом и обязывают страховаться у своей фирмы. Требование страховой компании, чтобы запуск системы ДУ производился вручную (от ИПР или кнопки у дежурного) и автоматически от сплинкеров. Тоесть сигнал от датчиков дыма оповещает о пожаре, но не запускает систему ДУ.


[28.03.2011 22:06:57]
 Ссылаются на ложное срабатывание датчиков давления, что приводит к запуску АПТ, водой заливается дорогостоящее оборудование.
Sergey_K

[28.03.2011 22:25:27]
 
Цитата VIKONGO 28.03.2011 22:06:57
Ссылаются на ложное срабатывание датчиков давления, что приводит к запуску АПТ, водой заливается дорогостоящее оборудование.
--Конец цитаты------

И причем тут запуск системы ДУ от АПС??? Или у вас там на объекте управляемые электросигналом спринклеры, а не с тепловым замком?
Sergey_K

[28.03.2011 22:33:04]
 И в целом - как может выдать ложное срабатывание датчик давления, и залить водой оборудование, если: сначала срабатывает тепловой замок на спринклере, падает давление в системе и лишь тогда срабатывает датчик давления. Или вышибает спринклерную головку давлением воды включившимся насосом по ложняку от датчика давления? Это вообще нонсес))


[28.03.2011 22:58:05]
 "сначала срабатывает тепловой замок на спринклере, падает давление в системе и лишь тогда срабатывает датчик давления" - верно

"Или вышибает спринклерную головку давлением воды включившимся насосом по ложняку от датчика давления? Это вообще нонсес))" - вопрос не в запуске сплинкеров, оно происходит как написано выше, а от чего запускать ДУ.

В цеху есть датчики дыма и отдельно сплинкера. В сущ. системе идет дублтирование сигнала на пуск ДУ:
1) сигнал от ПС (датчики дыма)
2) сигнал от датчиков потока сплинкеров.

Сигнал 1 от ПС и хотят исключить, оставив кнопку пуска у дежурного и сигнал 2.

Можно ли так делать?
Sergey_K

[28.03.2011 23:31:48]
 Если завод находиться на нашей территории, то он подчиняется нашим нормам + ужесточение по пожеланию иностранного заказчика. К каким потерям приведет ложный запуск системы ДУ? И причем тут спринклерная система ПТ? Я понимаю, что если газовая или порошок - но для ТРВ по барабану - будет ли работать в это время ДУ или нет. А вот для эвакуирующихся людей задержка включения ДУ при реальном пожаре может оказаться весьма плачевной.

В общем выше уважаемый ipa писал:
Цитата ipa 28.03.2011 21:23:58
СП5.
14.5 Пуск системы дымоудаления рекомендуется осуществлять от дымовых пожарных извещателей, в том числе и в случае применения на объекте спринклерной установки пожаротушения.
Пуск системы дымоудаления должен производиться от дымовых пожарных извещателей:
1.если время срабатывания автоматической установки спринклерного пожаротушения более времени, необходимого для срабатывания системы дымоудаления и для обеспечения безопасной эвакуации;
2.если огнетушащее вещество (вода) спринклерной установки водяного пожаротушения затрудняет эвакуацию людей.
В остальных случаях системы дымоудаления допускается включать от спринклерной установки пожаротушения.
--Конец цитаты------

Т.е. вам надо доказать расчетами и сертификатами (ТУ/ испытаниями), что эти два пункта в данном цеху отсутствуют и тогда можете исключать дымовые извещатели АПС из запуска ДУ. Не сможете - тогда запускайте от дымовиков.


[28.03.2011 23:45:38]
 Sergey_K, я тоже ничего не поняла:)
Ложное срабатывание датчиков давления (???) приводит к запуску АПТ, водой заливается дорогостоящее (???) оборудование.
Цитата Sergey_K 28.03.2011 22:25:27
И причем тут запуск системы ДУ от АПС???
--Конец цитаты------
Ладно бы хотели уйти от АУПС для запуска ДУ, так нет, пусть будет, но ДУ не запускает. Загадка :)


[28.03.2011 23:49:07]
 Да, приоритет за нашими нормами.
"Sergey_K","ipa" - Спасибо за ссылку на СП5, изучу.
29-30 поеду к заказчикам, поговорю, потом напишу к чему прийдем.


[28.03.2011 23:58:45]
 Нет, надо прекращать столько работать:)
Цитата VIKONGO 28.03.2011 13:13:52
Простите, что задаю вопрос в разделе Электрика
--Конец цитаты------
Где, где этот раздел, почему я его не вижу:(
Цитата VIKONGO 28.03.2011 13:13:52
проектирую АПС
--Конец цитаты------
Цитата VIKONGO 28.03.2011 23:49:07
Спасибо за ссылку на СП5, изучу.
--Конец цитаты------
Цитата VIKONGO 28.03.2011 23:49:07
потом напишу к чему прийдем.
--Конец цитаты------
Уважаемый VIKONGO ®, обязательно запишите и напишите, мне прямо интересно стало, чем дело кончится.


[29.03.2011 0:03:37]
 "Простите, что задаю вопрос в разделе Электрика"
Для поиска ответов изначально создал тему в http://www.colan.ru, потом не исправил.
Обязательно на днях напишу.Потому как, могут появиться новые вопросы.
Sergey_K

[29.03.2011 0:03:40]
 Нина
Цитата Нина 28.03.2011 23:45:38
Ложное срабатывание датчиков давления (???) приводит к запуску АПТ, водой заливается дорогостоящее (???) оборудование.
--Конец цитаты------

Это может произойти только при дренчерной системе, да и то - запуск от клапана.. какая то странная система..)
Sergey_K

[29.03.2011 0:05:03]
 т.е. от датчика давления запуск


[29.03.2011 0:21:29]
 
Цитата VIKONGO 29.03.2011 0:03:37
Для поиска ответов изначально создал тему в http://www.colan.ru, потом не исправил.
--Конец цитаты------
Уважаемый VIKONGO ®, Вы зашли по адресу:)
Если не будете писать и говорить "сплинкеров" обещаю помочь всем, чем смогу:)
Инстранцы иногда этого очень не любят:)
sol ®

[29.03.2011 11:33:02]
 Не совсем в тему ваших обсуждений..
Прочитав фразу
«Требование страховой компании, чтобы запуск системы ДУ производился вручную (от ИПР или кнопки у дежурного) и автоматически от сплинкеров. Тоесть сигнал от датчиков дыма оповещает о пожаре, но не запускает систему ДУ»
вспомнила мнение одного уважаемого человека, о совместной работе спринклерного ПТ и ДУ.

При автоматическом запуске дымоудаления от системы ПС, до момента срабатывания спринклера, горячий воздух от очага пожара относит в сторону дымоприемного отверстия, что приводит к вскрытию оросителя, находящегося на удалении от очага пожара.
Так что возможно, в требованиях страховой компании и есть здравый смысл.

Но в соответствии с нашими СП5, запускать дымоудаление требуется в автоматическом режиме от всего,что раньше сработает.
VIKONGO ®

[29.03.2011 13:21:54]
 "...горячий воздух от очага пожара относит в сторону дымоприемного отверстия, что приводит к вскрытию оросителя, находящегося на удалении от очага пожара."

sol- да именно так.

Еду к заказчику, позже отпишусь.
Sergey_K

[30.03.2011 14:32:38]
 И еще вопрос - почему в случае наличия в зоне пожаротушения дорогостоящего оборудования, критичного к попаданию воды, поставили водяное пожаротушение, а не более "щадящее"-газ, например. Сэкономили?


[30.03.2011 19:17:30]
 Ответ. Когда проектировали не знали требований страховщиков,наверное, был кто-то ответственный за строительство, но упустили, сделали все согласно норм РФ, прошли согласования, экспертизу, монтаж, сдачу, А теперь вот...

По разговору с заказчиком было решено привязаться к п.14.5 СП5.
Расчет времени эвакуации в проекте есть, время срабатывания есть (данные обещали завтра выдать)
Вопрос с этим пунктом:
"2.если огнетушащее вещество (вода) спринклерной установки водяного пожаротушения затрудняет эвакуацию людей."
Как это понять? Если оросители расположены над путями эвакуации?


[30.03.2011 21:43:59]
 Что-то ничего путного в голову не приходит.
А если еще почитать:
СП 7.13130.2009
7.19 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (ИЛИ) автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.

Sergey_K

[05.04.2011 12:44:47]
 
Цитата VIKONGO 30.03.2011 19:17:30
Вопрос с этим пунктом:
"2.если огнетушащее вещество (вода) спринклерной установки водяного пожаротушения затрудняет эвакуацию людей."
Как это понять? Если оросители расположены над путями эвакуации?
--Конец цитаты------

Ну, например, если при попадании воды на пол он станет более скользким. Особенно, если еще в эту воду попадет маслосодержащие вещества с пола и оборудования.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Сигнал на срабатывание противодымной вентиляции.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.