Необходимость АУПС при АУПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.03.2011 13:49:32]
 Вопрос такой. Например в магазине (площадь 700 м.кв. попадает СП5 табл. А3, п.36.2) устанавливается система АУПТ. В СП5 написано так: "п.4.2 Автоматические установки пожаротушения должны выполнять одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации." Т.е. получается, что при наличии системы пожаротушения, пожарная сигнализация не требуется, поскольку система пожаротушения должна выполнять функции пожарной сигнализации, и она их выполняет. А также если посмотреть СП5 таблицу А3 п.36.2 при площади менее 500 м. требуется АУПС, если более 500 м. то требуется АУПТ.
Действительно ли при выполнении системы АУПТ система АУПС не требуется?


[05.04.2011 5:24:35]
 Как я понял, после ознакомления с СП5.13130.2009. автоматические системы пожаротушения получают сигнал с прибора пожарной сигнализации. То есть, АУПТ в ней входит пожарная сигнализация.
В данном случае АУПС будет. но только еще с АУПТ и будет называться АУПТ.
Спикер ®

[05.04.2011 5:24:41]
 Как я понял, после ознакомления с СП5.13130.2009. автоматические системы пожаротушения получают сигнал с прибора пожарной сигнализации. То есть, АУПТ в ней входит пожарная сигнализация.
В данном случае АУПС будет. но только еще с АУПТ и будет называться АУПТ.


[07.04.2011 7:24:47]
 Еще есть СП3. ... Эвакуация людей еще важнее тушения имущества!!! Это я к тому что чем-то надо запускать оповещение на объекте!
Так что одной АУПТ не обойтись.... пусть даже ее запуск автономный (т.е сплинкер+ насос по падению давления воды с системе АСПТ)..


[07.04.2011 8:40:30]
 Если Ваша АУПТ спроектирована и смонтирована согласно норм, то дополнительную УПС "лепить" к ней не надо, там уже всё есть.


[07.04.2011 13:42:08]
 "Эвакуация людей еще важнее тушения имущества!!!"
абсолютно верно, но одной АУПТ можно обойтись. даже спринклерная АУП может запустить оповещение. Передачу сигнала "Пожар" во внешние цепи никто не отменял. Тут тонкость в другом...

"Если Ваша АУПТ спроектирована и смонтирована согласно норм, то дополнительную УПС "лепить" к ней не надо, там уже всё есть."

Дополнительная АПС требуется только для спринклерных установок тушения. Во всех других видах тушения АПС есть автоматтом (другие установки по другому не работают). Но даже спринклерная АУП может быть спроектирована и смонтирована в полном соответствии с нормами, и иметь возможность активации СОУЭ, но при этом сигнал на запуск оповещения может поступить слишком поздно. Вода то польется, но она будет поливать трупы людей, задохнувшихся от дыма.
Т.е. при наличии АУПТ необходимо учитывать время наступления ОФП и время эвакуации. Если при наличии только АУПТ время эвакуации меньше времени наступления критических значений ОФП, то АПС не требуется. А если больше, то необходимо предусмотреть меры, для заблаговременного обнаружения ОФП и активации оповещения, т.е. предусмотреть АПС. Дымовик сработает раньше, чем тепловой замок спринклера, соответственно и эвакуация начнется еще до начала тушения. Но повторюсь, это только для спринклерных АУП. В дренчерных, в порошке, газе и т.п. АПС уже есть в "комплекте".


[07.04.2011 16:11:00]
 Наверное еще дымоудаление надо бы тоже посмотреть на путях эвакуации, что там с естественным освещением? Дымоудаление тоже только от дымовых можно запускать, а не как не от тепловых или их аналогов.

Цитата Sergey_S 24.03.2011 13:49:32
п.4.2 Автоматические установки пожаротушения должны выполнять одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации.
--Конец цитаты------
Это очевидно в общем случае, т.е. сигнал ПОЖАР должны выдавать...


[07.04.2011 16:29:01]
 
Цитата zerber 07.04.2011 13:42:08
Дополнительная АПС требуется только для спринклерных установок тушения. Во всех других видах тушения АПС есть автоматтом (другие установки по другому не работают).
--Конец цитаты------
Не совсем так.