АПС в гараже

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.03.2011 13:39:19]
 Доброго времени суток, форумчане. Поделитесь какие извещатели ставить лучше в гараже и надо ли их вообще там ставить. Категория помещения не определена. Площадь 24 кв.м. высота 3 м. их несколько, все теплые и закрытые.


[11.03.2011 15:59:43]
 Тепловые максимально-дифференциальные


[11.03.2011 16:31:34]
 См. СП5.13130.2009 табл. А.3 Помещения транспорта - при хранении менее 3 автомобилей - АУПС., т.е. нужна пожарная сигнализация.
Учитывая скорость возгорания и регулярное задымление необходимы извещатели пламени или на крайний случай как уже предложил Pioneer ®.


[11.03.2011 16:37:34]
 Плюс скорее всего какая-то категория все равно есть (пожароопасное или В-Iб гаражи часто бывают), т.е. IP44 как минимум на оборудование.


[11.03.2011 18:41:48]
 Спасибо, поставлю тепловики. А категория по проекту не указана.


[17.03.2011 9:17:25]
 А гаражи имеют самостоятельные выезды или общий коридор?


[17.03.2011 9:41:24]
 Решил поставить дымовые IP44, гаражи с самостоятельными выездами


[17.03.2011 10:06:55]
 Дымовые линейные, раз IP44 надо полагать?
Странное решение. От выхлопов машин будут постоянно ложняки да и запылятся очень быстро.


[17.03.2011 10:34:45]
 Нет, точечные.


[17.03.2011 10:35:22]
 п. 6.31 СНиП 21-02-99 СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
В одно- и двухэтажных автостоянках боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса допускается не предусматривать автоматическое пожаротушение и сигнализацию.
Если гараж построен и сдан в эксплуатацию и не было кап. ремонта до вступления ФЗ 123 Тех регламент ПБ то пользуемся старым снипом т.е. СНиП 21-02-99 СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
EstVopros ®

[17.03.2011 10:39:04]
 Kalganovv, а какие у нас появились дымовые с IP44, поделитесь пожалуйста информацией?


[17.03.2011 11:28:59]
 У нас, видимо, пока нет. У сименса есть, ПС собирается на сименсе.
Гараж строится в месте с вокзалом.


[17.03.2011 11:35:10]
 А если у Вас гараж и вокзал относится к собственности РЖД, то оборудоваить надо по СТО РЖД 1.15.004-2009.

5.6.2. Гараж автомотрис, дрезин и
автомобилей ТГМ В1-В2
200м2 и более - АУПТ
До 200м2 - ПС

А оборудование тоже только соответствующее, которое одобрено РЖД - ПЕРЕЧЕНЬ технических средств автоматического пожаротушения, охранной и охранно-пожарной сигнализации, рекомендованных для применения на объектах и подвижном составе железнодорожного транспорта ОАО «РЖД»


[17.03.2011 14:53:30]
 и кресла в офисе откидывающиеся от стен :))

извиняюсь не смог сдержаться


[17.03.2011 17:21:41]
 ))))) деревянные, у кого статус выше - пластиковые...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АПС в гараже      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.