Расстояние от оповещателя до потолка

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
maro

[04.03.2011 7:02:14]
 Добрый день, прошу разъяснить мне, принципиально важна ли установка речевого настенного оповещателя от потолка 15 см, а если 10 см?




[Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список]
Sergey_K

[04.03.2011 9:23:26]
 
Цитата maro 04.03.2011 7:02:14
Добрый день, прошу разъяснить мне, принципиально важна ли установка речевого настенного оповещателя от потолка 15 см, а если 10 см?
--Конец цитаты------

С точки зрения практики - ничем не отличается, но в явном виде нарушите СП3 "4.4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.".
Контактный ®

[05.03.2011 12:30:52]
 Всем доброго времени суток!!!
А можно ещё пару вопросов в догонку? А то возникали нюансы с этим пунктом...
- кто подскажет - а откуда вообще появились эти 15 см и каково их реальное назначение?
- если я оповещатель ставлю не на стену, а на потолок, то расстояние уже не регламентируется до стены?
- как быть с оповещателями, к примеру "орфей", у которых корпус оповещателя так удобен для установки на стыках стен и потолка? Получается ято я не могу их так ставить? Или это уже будет считаться угловой установкой, а не "настенной"....
Интересно Ваше мнение...


[05.03.2011 15:46:39]
 Подобные нормативы по высоте установки звуковых оповещателей моделируются в специальной установке ("звуковой ловушке"), где на основании многочисленных параметров распространения звуковых волн и их отражения от поверхностей определяются границы наиблагоприятного восприятия человеком звука, излучаемого оповещателем. Например, лежащий на полу человек будет воспринимать несколько иначе звук оповещателя, чем сидящий (h=1300-1400 mm) - применительно к замкнутому пространству помещения.


[05.03.2011 16:07:48]
 Ув. Контактный!

Исключительно мое субъективное мнение:

1) 150мм от потолка - это та зона, где должны прокладываться горизонтальные участки скрытых электропроводок.

2) С точки зрения практической - абсолютно согласен с мнением Sergey_K. Существует в наших нормах этот неустранимый ляп при высоте потолков менее 2.45м.

3) В качестве примера, в нормах NFPA высота установки речевых не диктуется жестко. Там есть оговорка "как правило". Плюс есть разъяснение о том, что высота установки оповещателя может быть хоть у пола при выполнении обязательных условий:

- будет обеспечена должная механическая защита оповещателя

- оповещатель не окажется закрытым предметами интерьера (мебелью, например)


[05.03.2011 17:56:18]
 
Цитата DmYak 05.03.2011 16:07:48
150мм от потолка - это та зона, где должны прокладываться горизонтальные участки скрытых электропроводок.
--Конец цитаты------
Да, зона шириной 150 мм от перекрытия - место прокладки скрытой электропроводки. СНиП 3.05.06-85, пп 3.33
Контактный ®

[07.03.2011 14:21:28]
 Тогда получается что если я буду использовать оповещатель "Орфей", с креплением в стык между потолком и стеной, то прикрепив его к потолочному перекрытию я не нарушу этот пункт СП 3???
Sergey_K

[07.03.2011 17:22:44]
 Ув. Контактный
Цитата Контактный 07.03.2011 14:21:28
Тогда получается что если я буду использовать оповещатель "Орфей", с креплением в стык между потолком и стеной, то прикрепив его к потолочному перекрытию я не нарушу этот пункт СП 3???
--Конец цитаты------

Если имеете ввиду - на сам подвесной потолок, то здесь на форуме уже поднимался аналогичный вопрос по поводу корректности крепления пожарных извещателей прямо в плиты подвесного потолка типа армстронг.

А в целом вопрос о расстоянии 150мм при креплении на стене не имеет однозначного ответа, поскольку п.4.4 СП3 в явном виде не указывает - от какого именно потолка - самого несущего перекрытия или плоскости подвесного потолка.
Контактный ®

[07.03.2011 21:05:52]
 Нет, я имел ввиду как-раз потолок который у нас "несущая конструкция", а не подвесной...
Sergey_K

[07.03.2011 22:22:06]
 
Цитата Контактный 07.03.2011 21:05:52
Нет, я имел ввиду как-раз потолок который у нас "несущая конструкция", а не подвесной...
--Конец цитаты------

Несущая конструкция подвесного потолка или само перекрытие здание?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расстояние от оповещателя до потолка      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.