Категории по пожарной опасности складов (навесов) сена, зерна, кормов

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.02.2011 9:49:08]
 Уважаемые форумчане! Возник вопрос (возможно идиотский, задали в госэкспертизе). Объект - животноводческий комплекс, в его составе есть неотапливаемые, полностью из металлоконструкций, с естественной вентиляцией склады сена, зерна, комбикормов(типа навесов, но с ограждающими конструкциями, площадь от 500 до 2000 кв.м.). Следует ли рассчитывать категории по пожарной опасности? и соответственно применять к данным складам все требования как для ЗДАНИЙ? На вскидку ведь всё "В" получится, а отсюда не только АПС, но и АУПТ кое-где!!!???


[25.02.2011 13:45:06]
 А какие основания не определять категорию? просто захотелось?
гость

[25.02.2011 14:33:46]
 Скорее сено тушить не хочется-в таких условиях что работать будет
Zavalim gosekspertizu

[25.02.2011 14:43:50]
 Фактически имеем навесы, продуваемые с нескольких сторон, вопрос еще в том - являются ли данные объекты зданиями? А запроектировать в них мы можем что угодно, главное правильно обосновать (не нам платить за это, и не нам монтировать). Здравый смысл, по которому вроде бы ничего не надо делать внутри данных складов, тут противоречит нормам если определять категории.
VN ®

[26.02.2011 14:40:35]
 Навес - Уличная неутеплённая конструкция, в виде крыши (обычно покатой на одну сторону) расположенной на опорах (столбах), может иметь несколько стен. Основное предназначение в деревнях — защита от атмосферных осадков поленниц дров и другой хозяйственной утвари. ...
ГК ст. 1
10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
ФЗ 123 ст. 2
13) наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий, сооружений и строений;
Считаем категорию как для наружных установок. По СП 5 и СП 3 оборудовать ничем не требуется.
Но по логике лучше оборудовать АПС по аналогии с открытыми складами пиломатериалов по СНиП 21-03-2003.
Натяжка конечно присутствует.


[28.02.2011 11:05:52]
 VN ®
Спасибо за мнение, по результатам сообщу на данной ветке.


[16.03.2011 16:22:16]
 Экспертиза все проглотила: категории помещений В2-В3, без АПС и СОУЭ, на улице - ручные ПИ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Категории по пожарной опасности складов (навесов) сена, зерна, кормов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.