какие типы пола разрешены на путях эвакуации

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.01.2011 11:03:37]
 Работаю в школе.Здание постройки 1967г. Полы деревянные по плите перекрытия.Хлам. Сверху закрыты линолеумом.По новым правилам сказано убрать линолеум.А что взамен? Поднять пол на 15 см и на стяжку керамическую плитку не могу.Плита сложится!Деткам по голове!Люди скажите есть альтернатива? Чтоб не тяжелое и разрешенное.Наши ребята с пожнадзора сказали что российские покрытия не проходят по стандартам. А что то забубенное не могу город денег не даст.И опять виновата я. И что опять штраф?


[27.01.2011 12:06:30]
 
Цитата marinatre 27.01.2011 11:03:37
По новым правилам сказано убрать линолеум
--Конец цитаты------
По каким таким правилам это сказано?
Для начала хотелось бы уточнить у Вас школа обычная, общеобразовательная или школа-интернат?
Если обычная общеобразовательная, то у Вас здание класса функциональной пожарной опасности - Ф4.1, если школа-интернат, то Ф1.1.
От этих классов зависит вид отделки путей эвакуации в Вашем здании.
Второе, что хотелось бы уточнить, действительно ли Вы речь ведёте о путях эвакуации (общие коридоры, вестибюли, холлы) или речь идёт о помещениях?
Теперь, что касается отделки.
Самые новые правила - это Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года. В данном законе, а именно в таблице 28 говориться о виде декоративно-отделочных, облицовочных материалов и ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ для зданий различного класса функциональной пожарной опасности.
Согласно данной таблицы класс материала для покрытия полов в Ваших школах (что для одной, что для другой вне зависимости от этажности и высоты зданий) у Вас должен быть не более:
- для вестибюлей - КМ1;
- для холлов и общих коридоров - КМ2.

Следующим шагом смотрим, что же это такое КМ1 и КМ2.
В таблице 3 этого же закона раскрываются данные характеристики.
КМ - класс материала.
Итак, КМ1 - это материал у которого показатели могут быть только:
- горючести - Г1 (слабогорючий);
- воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемый);
- дымообразующей способности - Д1 (с малой дымообразующей способностью);
- токсичности продуктов горения - Т1 (малоопасные);
- распространения пламени по поверхности - РП1(нераспространяющие).

Класс материала - КМ2 - это материал у которого показатели могут быть только:
- горючести - Г1 (слабогорючий);
- воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемый);
- дымообразующей способности - Д1(с малой дымообразующей способностью) или Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) или Д3 (при ) (с высокой дымообразующей способностью, но с
коэффициентом дымообразования Д < 1000 м2/кг);
- токсичности продуктов горения - Т1 (малоопасные) или Т2 (умеренноопасные);
- распространения пламени по поверхности - РП1 (нераспространяющие).

Поэтому, никто и не один документ не запрещает Вам использовать линолеум для покрытия полов на путях эвакуации, просто имеющийся у Вас на полу линолеум не удовлетворяет данным требованиям. А подтвердить пожароопасные характериистики данного линолеума сертификатом пожарной безопасности Вы не можете или они также не удовлетворяют требованиям, которые были изложены в СНиП 21-01-97*.

Теперь выписывайте данные показатели и в зависимости от того, где Вы собираетесь применять линолеум приобретайте его в магазинах Вашего города.
!!! Перед покупкой затребуйте сертификат в котором изложены данные характеристики. Это либо сертификат пожарной безопасности, либо сертификат соответствия нового образца. Сравнивайте характеристики, они должны быть такими, какие я указал и никакими другими. Все буковки и цифирки должны совпадать. Оценивайте возможности и приобретайте данный линолеум.
!!! При покупке не забудьте затребовать у продавца данный сертификат. Он Вам обязхательно понадобиться для подтверждения сотруднику органов ГПН (пожарнику). Храните этот сертификат как "Зеницу" О КАК!".
А насчёт штрафа - это вопрос спорный, протокол можно и обжаловать. Вот когда пожарные его Вам выпишут, тогда и обращайтесь на форум. Думаю коллеги подскажут чё и как.
marinatre

[27.01.2011 12:26:43]
 Мда...а вот во сертификате на линолеум ( коомерческий)Д2 и лучше этого нету сэр! Да в общем..я тут почитала переговоры на вольные темы в этом форуме и поняла как имели школы и дс так и будут. И ведь самое смешное что штраф-то на физическое лицо дешевле чем на юр.В нашем Мухосранске денег у города пшик.Если б дали я б ту школу золотом оббила!!!!А что? Зато не горит. Самоутверждайтесь мальчики!!!Уволюсь и пойду мыть пол!!!Портит людей верхнее образование. Со стадом то полегче.....И закон читала и таблицу наизусть и все остальные правила уже во сне скажу, а толку?


[27.01.2011 12:41:34]
 То, что Вы читаете, пожарную литературу - это уже, как минимум похвально.
Про протокол, я Вам уже намекал. Как только, так сразу к нам. Постараемся утереть Ваши слёзы и по возможности ещё и научить какому-нибудь уму разуму.
Про линолеум с показателями Д2 - это не предел, есть линолеумы и с Д1, хотя не уверен, что в Вашем Мухосранске они есть.
Линолеум с показателем Д2 подходит для применения в покрытии пола в холлах и общих коридорах, не подходит только для вестибюлей.
Удачи в поисках и не отчаивайтесь.


[27.01.2011 13:24:22]
 Спасибо.Почитаю,поищу,если обидят приду сюда жаловаться!:-)А потом на пенсию авось сбегу.Хорошо что север, пораньше свобода наступает и можно мыть с чистой совестью не задумываясь горит или гниет!


[27.01.2011 13:27:44]
 Хотя письмо с Вашими выкладками на начальника отдела образования уже настрочила и денег попросила.Завтра отвезу.Так что действительно спасибо.Не даром же они от нашего имени закупками занимаются.Вот пусть и поищут тоже))))
Дмитрий

[10.11.2015 17:11:23]
 Очень помогло данное обсуждение, сам недавно столкнулся с подобной ситуацией, только у меня не школа, а 4-х этажное офисное здание.
Определил, что оно относится по функц. пож. опасн. к Ф4.3
В коридоре 3,4 этажа полы выполнены из дерева, не обработаны огнезащитным составом, поверх дерева настелен линолеум. Здание очень старое, сертификата на покрытие конечно же нет. Исходя из данной статьи хочу руководство обязать: Снять старый линолеум и обработать пропиткой деревянный пол, либо то же самое, но поверх дерева застелить линолеум, который будет соответствовать КМ 3.Если в чем то неправ пожалуйста исправьте.


[10.11.2015 17:44:59]
 Пропитывать ничего не надо. Деревяшки это конструкция пола.
Просто поверх деревянного пола, стелите линолеум с нужными показателями.


[10.11.2015 17:52:46]
 Да, и не забудьте учесть требования п.5.2.6, 5.2.7 СП 2.
Алекс

[10.11.2015 18:01:32]
 один из них (в запасе) ® Респект и уважуха! Для 5 с плюсом ещё ссылочку на письмо ДНД , что деревяшки это "конструкция пола"...


[10.11.2015 18:05:42]
 Пусть поверит на слово.
Если спросят, пусть даёт ссылку на данный форум.
Хитро...м экспертам попытаюсь на пальцах объяснить.


[10.11.2015 18:21:53]
 Тут и объяснять нечего. В 123-фз требования к покрытию пола. В соответствии с Приложением Б СП 29.13330.2011 "Полы" покрытие: Верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям. В данном случае это линолеум.