СП-6 13130. 2009 п. 4.1

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.01.2011 8:38:33]
 Читаю п. 4.1 СП-6... Выходит надо монтаж пожарной сигнализации выполнять полностью огнестойким кабелем нг-FRLS и нг-FRHF?


[20.01.2011 8:44:34]
 "Настоящий свод правил разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 143 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Статья 143. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию

Пожарная сигнализация является электроустанокой, а не электрооборудованием.


[20.01.2011 9:02:45]
 Т.е. п.4.1 относится к кабельным системам электрооборудования?


[20.01.2011 9:07:25]
 весь СП 6 относится к разработке электрооборудования. в том числе и отдельные пункты.


[20.01.2011 10:12:11]
 Эльгранд ®
Учитывая пожелания Georg ® выполняйте ВСЁ кабелем нг-FRLS или нг-FRHF в соответствии с ГОСТ 53315, а не СП-6.

Georg ®
Согласно ПУЭ п.1.1.19. Применяемые в электроустановках электрооборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или технических условий, утвержденных в установленном порядке.
Т.е требуется в электроустановке, которая называется АУПС применять электрооборудование, которое называется (кабели), в соответствии с требованиями СП-6.



[20.01.2011 10:28:22]
 >Согласно ПУЭ п.1.1.19. Применяемые в электроустановках электрооборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или технических условий, утвержденных в установленном порядке.

ПУЭ действует в области пожарной безопасности после принятия ФЗ-123? Если это так, то тогда причем тут вообще своды правил?


[20.01.2011 10:32:57]
 >Учитывая пожелания Georg ® выполняйте ВСЁ кабелем нг-FRLS или нг-FRHF в соответствии с ГОСТ 53315, а не СП-6.

ГОСТ 53315 указывает преимущественные области применения кабелей для электроустановок. Для пожарной безопасности электроустановок в общем случае сводов правил не издано. Для пожарной автоматики свод правил издан и в нем указаны типы применяемых кабелей.


[20.01.2011 10:36:30]
 Требования ПУЭ распрастраняются на электроустановки во всех областях. Логики Вашего вопроса насчет СП, простите, не улавливаю.


[20.01.2011 10:42:21]
 >Требования ПУЭ распрастраняются на электроустановки во всех областях.

Даже в области не связанной с пожарной безопасностью статус ПУЭ ниже, чем ГОСТ Р 50571 Электроустановки зданий.


[20.01.2011 10:43:54]
 
Цитата Georg 20.01.2011 10:32:57
Для пожарной автоматики свод правил издан и в нем указаны типы применяемых кабелей.
--Конец цитаты------

Так ведь и я о том же: шлейфы делай по п. 13.15.3 СП-5 (кабелем нг-FRLS или нг-FRHF), а электрооборудование электроустановок по СП-6 (кабелем нг-FRLS или нг-FRHF). У нас в России свобода. Кто как хочет тот так и делает...


[20.01.2011 10:46:02]
 >Так ведь и я о том же: шлейфы делай по п. 13.15.3 СП-5 (кабелем нг-FRLS или нг-FRHF), а электрооборудование электроустановок по СП-6 (кабелем нг-FRLS или нг-FRHF).

а вы понимете, чем электроборудование отличается от электроустановки?


[20.01.2011 10:47:13]
 СП.6

3 Термины и определения
В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 электрооборудование систем противопожарной защиты: Совокупность электротехнических устройств, предназначенных для функционирования систем противопожарной защиты.


[20.01.2011 11:02:05]
 Sanya ®, абсолютно правильно. и если Вы решите занятся разработкой электрооборудования, а не электроустановки - это определение Вам поможет.


[20.01.2011 11:03:33]
 
Цитата Georg 20.01.2011 10:42:21
Даже в области не связанной с пожарной безопасностью статус ПУЭ ниже, чем ГОСТ Р 50571 Электроустановки зданий.
--Конец цитаты------

Друг мой, Ваши заявления ставят меня в тупик своей непосредственностью.
Во -первых указанный Вами ГОСТ не противоречит ПУЭ;
во-вторых он, лишь устанавливает "дополнительные требования по обеспечению мер защиты от пожара в электроустановках зданий и сооружений в зависимости от условий экстренной эвакуации людей в аварийных ситуациях, характеристик и свойств обрабатываемых или складируемых материалов, применяемых строительных конструкций и материалов.

Я не знаю в какой сфере Вы специалист, если в пожарной то Ваше заявление примерно такое: "СНиП 21-01-97* ниже СНиП 2.04.01-85*", а если Вы ближе к художникам то, Вам понятне будет следующее заявление: "Красный цвет краснее желтого".

Не будем тратить время на прописные истины.



[20.01.2011 11:05:06]
 >Не будем тратить время на прописные истины.

Давайте все-таки попробуем. Дайте определение электроустановки.


[20.01.2011 11:13:16]
 Эх Вы какой упертый.
Согласно приниженного Вами ПУЭ п.1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

Так вот когда Sanya ® займется разработкой "электрооборудования" (Ваше определение) под названием АУПС, ему без электрооборудования (кабелей нг-FRLS или нг-FRHF)не обойтись.



[20.01.2011 11:14:49]
 Электрооборудование:

Совокупность электротехнических устройств, объединенных общими признаками.

Примечание. Признаками объединения в зависимости от задачи могут быть: назначение, например, технологическое; условия применения, например, тропическое; принадлежность к объекту, например, станку, цеху

ПС - совокупность электротехнических устройств, объединенных по технологическому принципу - электрооборудование.


[20.01.2011 11:18:11]
 Правильно! И там есть ключевые слова "вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены", которые позволят любому человеку отличить электроустановку от электрооборудования. А дальше все просто.


[20.01.2011 11:20:18]
 >ПС - совокупность электротехнических устройств, объединенных по технологическому принципу - электрооборудование.

Если Вы решите разрабатывать пожарную сигнализацию не для опрделенного здания, а как "совокупность электротехнических устройств", то она, действительно, будет только электрооборудованием, но никак не электроустановкой.


[20.01.2011 11:25:14]
 Для здания, или группы зданий, или отдельных помещений внутри здания - без разницы:

"признаками объединения в зависимости от задачи могут быть: назначение, например, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ; ... "


[20.01.2011 11:26:39]
 "то она, действительно, будет только электрооборудованием"
Ну вот и применяйте пункт 4.1 для всех кабельных линий СПЗ.


[20.01.2011 11:27:45]
 
Цитата Georg 20.01.2011 8:44:34
Пожарная сигнализация является электроустанокой, а не электрооборудованием.
--Конец цитаты------

Цитата Georg 20.01.2011 11:20:18
Если Вы решите разрабатывать пожарную сигнализацию не для опрделенного здания, а как "совокупность электротехнических устройств", то она, действительно, будет только электрооборудованием, но никак не электроустановкой.
--Конец цитаты------

Ув. Georg ®! С Вами становиться неинтересно.
Чем извергать печатный понос, Вы бы лучше на конкретный вопрос ув. Эльгранд ® конкретно ответили.



[20.01.2011 11:29:26]
 Ув. Эльгранд ®, Вы абсолютно правы

Выходит надо монтаж пожарной сигнализации выполнять полностью огнестойким кабелем нг-FRLS и нг-FRHF


[20.01.2011 11:31:50]
 
Цитата Georg 20.01.2011 8:44:34
Пожарная сигнализация является электроустанокой, а не электрооборудованием.
--Конец цитаты------


Цитата Georg 20.01.2011 11:20:18
Если Вы решите разрабатывать пожарную сигнализацию не для опрделенного здания, а как "совокупность электротехнических устройств", то она, действительно, будет только электрооборудованием, но никак не электроустановкой.
--Конец цитаты------


:о)


[20.01.2011 11:34:42]
 кто-нибудь из тех, кто знает, чем отличается электроустановка от электрооборудования тут присутствует?


[20.01.2011 12:01:46]
 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другие виды энергии. (ПУЭ п. 1.1.3.)

Электрооборудование:
Совокупность электротехнических устройств, объединенных общими признаками. (ГОСТ 18311-80)

Словами ПУЭ электрооборудование это - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (без сооружений и помещений, в которых они установлены)предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другие виды энергии, объединенных общими признаками.
Потому что ( ГОСТ 18311-80)

Электротехническое изделие - Изделие, предназначенное для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии

Электротехническое устройство - Совокупность взаимосвязанных электротехнических изделий, находящихся в конструктивном и (или) функциональном единстве, предназначаемая для выполнения определенной функции по производству или преобразованию, передаче, распределению или потреблению электрической энергии

Электрооборудование - Совокупность электротехнических устройств, объединенных общими признаками.


В данном, рассматриваемом нами вопросе, какое значение имеет отсутствие "сооружений и помещений, в которых они установлены"?


[20.01.2011 12:05:35]
 В электроустановке устанавливается электрооборудование (силовое, коммуникационное - связь, ОПС и т. д.).


[20.01.2011 12:09:52]
 "В электроустановке устанавливается электрооборудование (силовое, коммуникационное - связь, ОПС и т. д.)."

это понятно, (установленное в сооружениях и зданиях электрооборудование является электроустановкой), но какая разница для нашего вопроса?


[20.01.2011 12:11:40]
 >В данном, рассматриваемом нами вопросе, какое значение имеет отсутствие "сооружений и помещений, в которых они установлены"?

Можно разработать электрооборудование, например, типовой проект шкафа АВР, который в соответвии с параметрами устанавливать в дальнейшем в произвольное помещение. А можно разрабатывать электроустановку - электропомещение в котором располжен АВР и остальное электрооборудование. Стены и двери электропомещения для конкретного здания имеют определенную огнестойкость.

Кабель можно проложить транзитом через пожароопасное помещение, а можно через кабельный полуэтаж. Работать в условиях пожара все это будет по разному.


[20.01.2011 12:13:19]
 Не понял смысла дебатов: " СП 6.13130.2009 4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами.."
Для Georg ®: Может быть Вы нам поясните, входит ли пожарная сигнализация в систему противопожарной защиты согласно № 123-ФЗ?
Из Ваших рассуждений я понял, что не входит...


[20.01.2011 12:19:28]
 "Кабель можно проложить транзитом через пожароопасное помещение, а можно через кабельный полуэтаж. Работать в условиях пожара все это будет по разному."

Ну и что?
СП6
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов
(нг-HFFR).

Независимо от способа и места прокладки.


[20.01.2011 12:21:46]
 >Не понял смысла дебатов: " СП 6.13130.2009 4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами.."
Для Georg ®: Может быть Вы нам поясните, входит ли пожарная сигнализация в систему противопожарной защиты согласно № 123-ФЗ?

Вы предполагаете, что отдельные требования СП 6 могут распространятся на объекты, на которые сам свод правил не действует? Он действует только на электрооборудование систем противопожарной защиты, которое разрабатывается без учета свойств помещений, в которых будет устанавливаться.


[20.01.2011 12:27:17]
 А причем тут огнестойкость кабеля и типы объектов?

Кабель должен быть огнестойким в любом случае.


[20.01.2011 12:36:31]
 СП 6.13130.2009 3.1 электрооборудование систем противопожарной защиты: Совокупность электротехнических устройств, предназначенных для функционирования систем противопожарной защиты.
Georg ®, так входит ли пожарная сигнализация в систему противопожарной защиты по Вашему или нет?


[20.01.2011 12:42:33]
 WWI ®, дайте лучше ответ на вопрос: может ли документ действовать вне той области, которую сам он для себя установил?


[20.01.2011 12:51:01]
 Ответ: не может, жду всё-таки ответа от Вас


[20.01.2011 13:02:05]
 пожарная сигнализация в систему противопожарной защиты входит.

поэтому следующий вопрос: СП 6 действует на электрооборудование систем противопожарной защиты или на электроустановки систем противопожарной защиты?


[20.01.2011 13:18:19]
 На электрооборудование


[20.01.2011 13:22:30]
 Ответ Georg ® : на электрооборудование
Вопрос: попадает ли пожарная сигнализация под п.3.1 СП 6.13130.2009 и если нет, почему?


[20.01.2011 13:23:31]
 Электротехническое изделие - Изделие, предназначенное для производства или преобразования, ПЕРЕДАЧИ, распределения или потребления электрической энергии.

Кабель - электротехническое изделие и, между прочим, тоже относится к электрооборудованию.


[20.01.2011 13:26:23]
 Продолжим дальше. Есть два проекта с названиями:
1. "Система пожарной сигнализации маслостанции" - в нем используем только комплектное электрооборудование 2. "Вводно-распределительное устройство системы противопожарной защиты" - в нем разрабатываем шкаф полностью и предполагаем использовать в дальнейшем для любых установок системы противопожарной защиты

В каком случае разрабатывается электроустановка, а в каком электрооборудование?


[20.01.2011 13:29:33]
 >Вопрос: попадает ли пожарная сигнализация под п.3.1 СП 6.13130.2009 и если нет, почему?

Если мы используем только комплектное оборудование, сами электрооборудование не разрабатываем, то пожарная сигнализация не попадает под его действие, потому что мы разрабатываем не электрооборудование, а электроустановку.


[20.01.2011 13:29:40]
 Georg ®
хочет сказать, что электрооборудование систем противопожарной защиты, установленное в сооружениях и помещениях, уже является электроустановкой, а не электрооборудованием. И поэтому СП6 на установленное оборудование не распространяется.
:)))


[20.01.2011 13:33:05]
 "Если мы используем только комплектное оборудование, сами электрооборудование не разрабатываем, то пожарная сигнализация не попадает под его действие, потому что мы разрабатываем не электрооборудование, а электроустановку."
Состоящую из электрооборудования, на которое распространяется СП6, расположенного в сооружениях и помещениях. Которые (сооружения и помещения) своими характеристиками могут ввести (а могут и нет) некоторые требования и ограничения по выбору и прокладке кабеля, но огнестойким по СП6 он должен быть в любом случае.
Или считайте пожарные риски.


[20.01.2011 13:37:12]
 1. "Система пожарной сигнализации маслостанции" - в нем используем только комплектное электрооборудование -
это будет электроустановка, состоящая из электрооборудования, размещенного в сооружениях и помещениях. И к электрооборудованию будут предъявляться требования СП6. Или считайте пож. риски.


[20.01.2011 13:37:37]
 Для Georg ®: В п.3.1 СП 6.13130.2009 дано определение электрооборудованию. Вы не ответили, почему ПС не соответствует этому определению.


[20.01.2011 13:38:02]
 >Состоящую из электрооборудования, на которое распространяется СП6, расположенного в сооружениях и помещениях. Которые (сооружения и помещения) своими характеристиками могут ввести (а могут и нет) некоторые требования и ограничения по выбору и прокладке кабеля.

И эти ограничения указаны в ФЗ-123, национальных стандартах и СП 5. Причем каким должно быть электрооборудование мы не рассматриваем, сейчас разговор только о кабелях электроустновок, соединяющих отдельные элементы электрооборудования, которое входит в электроустановку.


[20.01.2011 13:40:00]
 >В п.3.1 СП 6.13130.2009 дано определение электрооборудованию. Вы не ответили, почему ПС не соответствует этому определению.

Так как пожарная сигнализация - это электроустановка. К элетроустановкам и электрооборудованию предъявляются разные требования.


[20.01.2011 13:42:40]
 "сейчас разговор только о кабелях электроустновок, соединяющих отдельные элементы электрооборудования, которое входит в электроустановку."

Электротехническое изделие - Изделие, предназначенное для производства или преобразования, ПЕРЕДАЧИ, распределения или потребления электрической энергии.

Кабель - электротехническое изделие и, между прочим, тоже относится к электрооборудованию.

И разговор сейчас об одной характеристике кабеля - огнестойкости. Причем на уровне нужна или нет.
Приведите хоть один оф. документ разрешающий применение не огнестойкого кабеля в, будь по Вашему, электроустановке ПС. (если, естественно, не считать пож. риски)


[20.01.2011 13:46:09]
 >1. "Система пожарной сигнализации маслостанции" - в нем используем только комплектное электрооборудование -
это будет электроустановка, состоящая из электрооборудования, размещенного в сооружениях и помещениях. И к электрооборудованию будут предъявляться требования СП6. Или считайте пож. риски.

СП 6 применяется только к отдельным элементам электроустановки - электрооборудованию, но не применяется к установке в целом. Если вы разработаете отдельно типовой проект "кабельная линия систем противопожарной защиты", то там действительно СП 6 и должен быть огнестойкий кабель. Если же разрабатвыаете установку вцелом, то национальные стандарты и СП 5.


[20.01.2011 13:47:56]
 >Состоящую из электрооборудования, на которое распространяется СП6, расположенного в сооружениях и помещениях. Которые (сооружения и помещения) своими характеристиками могут ввести (а могут и нет) некоторые требования и ограничения по выбору и прокладке кабеля.

Не уподобляйтесь полякам и не выхватывайте незаконченные фразы:


НО ОГНЕСТОЙКИМ ПО СП6 ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. Или считайте пожарные риски.
Sergey_K

[20.01.2011 13:58:17]
 
Цитата Sanya 20.01.2011 13:47:56
НО ОГНЕСТОЙКИМ ПО СП6 ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. Или считайте пожарные риски.
--Конец цитаты------

Или применять сертифицированную кабельную линии от того же Гефеста, что выйдет не дешевле)


[20.01.2011 13:59:26]
 "Или применять сертифицированную кабельную линии от того же Гефеста, что выйдет не дешевле)"

Не важно, смысл в огнестойкости.

Sergey_K

[20.01.2011 14:04:19]
 
Цитата Sanya 20.01.2011 13:59:26
Не важно, смысл в огнестойкости.
--Конец цитаты------

регулярно всплывающий вопрос об области применения кабелей типа frls вызван как раз в основном экономическими причинами.


[20.01.2011 14:07:54]
 >Или применять сертифицированную кабельную линии от того же Гефеста, что выйдет не дешевле.

Кстати, абсолютно правильный пример. Разработали элекрооборудование и его потом применяют вне зависимости от конкретных помещений.


[20.01.2011 14:09:51]
 Или применять сертифицированную кабельную линии от того же Гефеста, что выйдет не дешевле)

мы обсуждаем не экономические причины


[20.01.2011 14:13:41]
 Кстати, абсолютно правильный пример. Разработали элекрооборудование и его потом применяют вне зависимости от конкретных помещений.

Что же правильного с Вашей точки зрения - то, если, по Вашему, от огнестойкого кабеля можно отказаться и кинуть обычный?


[20.01.2011 14:18:38]
 >Что же правильного с Вашей точки зрения - то, если, по Вашему, от огнестойкого кабеля можно отказаться и кинуть обычный?

Это выбор собственника - платить немного больше за качественный проект или гораздо больше за оборудование, без работы над его выбором.
Кутузов

[21.01.2011 7:29:44]
 СП 6.13130
п.4.1 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими …..




Меня в данном пункте смущает понятие «кабельная линия». Что это такое? И чем кабельная линия отличается от электропроводки? И применим ли термин «кабельная линия» для систем пожарной сигнализации?

Выдержки из ПУЭ:

Глава 2.1. Электропроводки
2.1.1. Настоящая глава 1 Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, А ТАКЖЕ небронированных силовых КАБЕЛЕЙ с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке С СЕЧЕНИЕМ ФАЗНЫХ ЖИЛ ДО 16 ММ2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3).

Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ
2.3.2. Кабельной линией называется линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с подплывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.


[21.01.2011 8:25:13]
 Монтаж АПС надо выполнять нг-FRLS и нг-FRHF смотрите разъяснение ВНИИПО письмо ВНИИПО 12-4-02-7107ф от 23.12.10 по кабелям на сайте aso33.ru


[21.01.2011 9:18:49]
 в ответ на письма ВНИИПО любой электрик предъявит циркуляры Ассоциация «Росэлектромонтаж» в которых такие кабели даже не упоминаются. и то, и другое -- ничего не значащие бумажки.


[21.01.2011 9:39:29]
 Любой электрик для проекта любой СПЗ может запроектировать только:
613 - й гост:
Примечания:
1. В рабочих чертежах силового электрооборудования для электроприводов технологического, транспортного и т.п. оборудования, поставляемого заводами-изготовителями без управляющих устройств, предусматривают только подвод питания.
2. Установку НКУ и отдельных аппаратов, поставляемых заводами-изготовителями комплектно с технологическим, транспортным и т.п. оборудованием или предусмотренных в документации на изготовление нестандартизированного оборудования, а также прокладку электрических сетей между ними выполняют в рабочих чертежах установки этого оборудования, а подвод питания — в рабочих чертежах силового электрооборудования.

Вот там и применяйте циркуляры.


[21.01.2011 9:52:34]
 Кутузов, кабельные линии предназначены для чего? Для передачи электрической энергии.

Электротехническое изделие - Изделие, предназначенное для производства или преобразования, ПЕРЕДАЧИ, распределения или потребления электрической энергии.

Электротехническое устройство - Совокупность взаимосвязанных электротехнических изделий...

Электрооборудование - Совокупность электротехнических устройств, объединенных общими признаками.

Значит кабельные линии так или иначе относятся к электрооборудованию.


[21.01.2011 9:54:22]
 >Вот там и применяйте циркуляры.

Письма ВНИИПО МЧС должны применятся в МЧС. То есть в федеральных пожарных частях, учебных организациях МЧС и т.д. Пусть в пожарной части делают сигнализацию огнестойким кабелем. Циркуляры ассоциации «Росэлектромонтаж» точно так же должны применятся к самой ассоциации.


[21.01.2011 10:00:35]
 Я говорил не про письма и организации.
Кутузов

[21.01.2011 10:13:13]
 Sanya ® [21.01.2011 9:52:34]
Я говорю а о том, что существует разделение, т.е. есть электропроводки и есть кабельные линии. И судя по определениям и смыслу ПУЭ, это разные понятия. Если я правильно понимаю, то провода и кабели систем пожарной сигнализации не являются кабельными линиями, а относятся к электропроводке.
Требование п. 4.1 СП 6.13130 касается только КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ.


[21.01.2011 10:30:52]
 >Если я правильно понимаю, то провода и кабели систем пожарной сигнализации не являются кабельными линиями, а относятся к электропроводке.

Причем не только по максимальному, но и по минимальному сечению. ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки "Для цепей сигнализации и управления, предназначаемых для электронного оборудования, минимально допустимый размер сечения проводников 0,1 мм2."


[21.01.2011 10:40:04]
 "Причем не только по максимальному, но и по минимальному сечению. ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки "Для цепей сигнализации и управления, предназначаемых для электронного оборудования, минимально допустимый размер сечения проводников 0,1 мм2.""

Про сечение, почитайте, между прочим, приведенный Вами выше, СП5. И которым, по Вашему, только и надо руководствоваться для электроустановок СПЗ.


[21.01.2011 10:52:40]
 >Про сечение, почитайте, между прочим, приведенный Вами выше, СП5. И которым, по Вашему, только и надо руководствоваться для электроустановок СПЗ.

Есть электроустановки, а есть отдельный вид электроустановок являющихся пожарной автоматикой. К отдельному виду электроустановок применяются все требования для электроустановок вообще. Некоторое время назад было много высказываний, что на основании сечения кабелей, применяемых в пожарной сигнализации их не следует относить к электроустановкам.


[21.01.2011 11:05:24]
 Georg ®, ну так заложите в проект СПЗ кабель сечением 0,1 (разумеется если он подойдет по токам), не FRLS, более того, можно и экспертизу пройти и сдать объект в эксплуатацию. Но если объект, в последствии, "станет "Хромой лошадью", то крайних найдут, и Ваши домыслы в прокуратуре/суде будут звучать по меньшей мере смешно.

"К отдельному виду электроустановок применяются все требования для электроустановок вообще." И (!!!) специальные требования для этого отдельного вида. Если требований два и более, то решение должно удовлетворять всем (двум и более) требованиям.



[21.01.2011 11:11:01]
 Кутузов,
2.3.2. Кабельной линией называется линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.

2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами.

Это два разных понятия, но применительно к электропроводке СПЗ в здании.
Я бы сказал так
Электропроводкой называется совокупность кабельных линий с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами.

Даже если Вы не согласитесь со мной, то кабельные линии, судя по определению, в системах СПЗ есть.


[21.01.2011 11:12:37]
 Sanya ®, у вас какие-то проблемы с восприятием? где я говорил о том, что в пожарной автоматике можно закладывать кабель с сечением 0,1 мм2 ? просто многие пытаются проектировать сложные типы электроустановок (пожарную автоматику) не умея проектировать простые типы электроустановок. вот и возникают подобные вопросы.


[21.01.2011 11:17:16]
 
Цитата Georg 21.01.2011 10:30:52
Причем не только по максимальному, но и по минимальному сечению. ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки "Для цепей сигнализации и управления, предназначаемых для электронного оборудования, минимально допустимый размер сечения проводников 0,1 мм2."
--Конец цитаты------



Цитата Georg 21.01.2011 10:52:40
>Про сечение, почитайте, между прочим, приведенный Вами выше, СП5. И которым, по Вашему, только и надо руководствоваться для электроустановок СПЗ.

Есть электроустановки, а есть отдельный вид электроустановок являющихся пожарной автоматикой. К отдельному виду электроустановок применяются все требования для электроустановок вообще. Некоторое время назад было много высказываний, что на основании сечения кабелей, применяемых в пожарной сигнализации их не следует относить к электроустановкам.
--Конец цитаты------


[21.01.2011 11:21:50]
 у вас какие-то проблемы с восприятием? где я говорил о том, что в пожарной автоматике можно закладывать кабель с сечением 0,1 мм2 ?

А значит не огнестойкий кабель (без расчета пож. рисков) можно?


[21.01.2011 11:24:18]
 сечение кабеля диаметром 0.5 мм больше 0,1 мм2, следовательно шлейф пожарной сигнализации, пролженный кабелем диаметром 0.5 мм является электропроводкой. в чем проблема?


[21.01.2011 11:32:19]
 *с диаметром жилы


[21.01.2011 11:34:05]
 "сечение кабеля диаметром 0.5 мм больше 0,1 мм2, следовательно шлейф пожарной сигнализации, пролженный кабелем диаметром 0.5 мм является электропроводкой. в чем проблема?"

Лады, про сечение, может быть я Вас не так понял. Теперь вопроса нет.


[21.01.2011 11:52:46]
 Кутузов, кстати в проекте изменений к СП6 везде "Кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты"
Кутузов

[21.01.2011 12:35:23]
 Sanya ® [21.01.2011 11:11:01]:
«…Электропроводкой называется совокупность кабельных линий…».

Такого не может быть по определению. Мне кажется, вы путаете понятия кабельная линия и кабельное изделие.


«Даже если Вы не согласитесь со мной, то кабельные линии, судя по определению, в системах СПЗ есть».

Совершенно верно. Но, СПЗ это не только пожарная сигнализация. А автор данной ветки спрашивал конкретно про пожарную сигнализацию (см. Эльгранд ® [20.01.2011 8:38:33]).



Sanya ® [21.01.2011 11:52:46]:
«Кутузов, кстати в проекте изменений к СП6 везде "Кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты"»

Ну вот, значит, на сегодняшний день отсутствует норма, обязывающая выполнять электропроводки, в т.ч. шлейфы ПС, огнестойкими кабелями. И разработчики это признали.


P.S.: А где можно эти изменения посмотреть?


[21.01.2011 13:42:45]
 А в чем же тогда по Вашему отличие кабельной линии от электропроводки?

"Совершенно верно. Но, СПЗ это не только пожарная сигнализация. А автор данной ветки спрашивал конкретно про пожарную сигнализацию (см. Эльгранд ® [20.01.2011 8:38:33])."

Требования относятся к СПЗ, ПС относится к системам ПЗ.
Или вы хотите сказать, что СП действует только на полный комплекс СПЗ, а по отдельности нет?

Может и признали, а может и нет.
Изменения скачал здесь, непомню где.
сергей

[21.01.2011 13:49:12]
 Тема вечна на форуме)

Электропроводка-сечение до 16 кв.мм, все что выше-кабельная линия.
Только сколько не сколько не спрашивал никто так и не указал к какому виду электропроводки относится шлейф ПС.
Может кто точный пунктик дать из ПУЭ?
А то там и освещение и силовые и вторичные цепи


[21.01.2011 13:58:53]
 >А в чем же тогда по Вашему отличие кабельной линии от электропроводки?

Электропроводка предусамтривает применение не только кабелей, но и изолированных установочных проводов.

>Только сколько не сколько не спрашивал никто так и не указал к какому виду электропроводки относится шлейф ПС.
Может кто точный пунктик дать из ПУЭ?

Нужно пользоваться не ПУЭ, а ГОСТ 50571.15-97, Таблица 52J - Минимальные сечения проводников. Цитату выше я уже приводил - это цепь сигнализации и управления, предназначенная для электронного оборудования.


[21.01.2011 14:08:59]
 Georg,
Сергей уже все четко разъяснил по ПУЭ.

Дык, тогда п. 4.1. вообще ни о чем.


[21.01.2011 14:17:30]
 
Цитата Sanya 21.01.2011 13:42:45
А в чем же тогда по Вашему отличие кабельной линии от электропроводки?
--Конец цитаты------
ГОСТ Р 53316—2009 3.2 кабельная линия: Линия, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей
с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями проложенная, согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом.


Кстати в этом ГОСТе есть пункт 4.1.2.2 К установленным в образце аппаратам подключают испытательное оборудование:
- для силовых кабельных линий по ГОСТ Р МЭК 60331-21;
- для кабельных линий контроля и управления по ГОСТ Р МЭК 60331-23.

Т.е. ВНИИПО вводит в своем документе термины "силовые кабельные линии" и "кабельные линии контроля и управления"

Неплохо было бы распространить это в СП 5 и СП6.


Цитата Georg 21.01.2011 13:58:53
Нужно пользоваться не ПУЭ, а ГОСТ 50571.15-97, Таблица 52J - Минимальные сечения проводников
--Конец цитаты------
А вот это не стыкуется с СП5 (13.15.12 Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм.), а по ГОСТ 50571.15-97 сечение не менее 0,5 кв.мм.


[21.01.2011 14:24:53]
 >А вот это не стыкуется с СП5 (13.15.12 Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм.), а по ГОСТ 50571.15-97 сечение не менее 0,5 кв.мм.


Кабели и изолированные проводники Цепи сигнализации и
управления Медь 0,5 (Сечение, мм2) (см. примечание 2)

П р и м е ч а н и я
...
2 Для цепей сигнализации и управления, предназначаемых для электронного оборудования, минимально допустимый размер сечения проводников 0,1 мм2.
сергей

[21.01.2011 16:44:43]
 ...Нужно пользоваться не ПУЭ, а ГОСТ 50571.15-97, Таблица 52J - Минимальные сечения проводников...

А ВНИИПо про указанный ГОСТ ничего не знает и нас его применять не обязывает)Он сам по себе.
А вот любимый нами п.13.15.3 СП5 есть),вот тока применить его к шлейфам нет никакой возможности, только,имхо,к соединительным и питающим линиям 220В.
Но во ВНИИПо своя логика, потому и такой бред с областью применения СП6.В один документ воткнули вопросы электроснабжения. И тут же недрогнувшей рукой упомянули и про оповещение в п.4.6-а здесь мы под КЛ и непосредственно шлейфы оповещения подтянули) И теперь не знаем что с этим делать. Да еще ВНИИПо в своих "разъяснениях" бредятину пишет.
Такие же чудеса и в опубликовынных ранее изменениях к СП6-там уже и про кольцевые шлейфы было упоминание.
Да и говорится на форуме об этом уже в....тый раз, а воз и ныне там




[21.01.2011 16:54:03]
 >А ВНИИПо про указанный ГОСТ ничего не знает и нас его применять не обязывает.

А не подскажете, где работает Г.И.Смелков, автор книги "Пожарная безопасность электропроводок"? И сколько раз упоминается этот ГОСТ ?

Кстати, статус у этой книги гораздо выше, чем у бумажек, которые рассылает ВНИИПО. Ибо она издана, есть рецензия и материалы книги обсуждались на конференциях.
сергей

[21.01.2011 17:15:42]
 Georg ®
Знаю кто такой и где работает. Даже слушать в Москве пришлось.А вот на ответы он четко ответить не смог-"не я нормы разрабатываю,есть другие товарисчи" Аж пожалеть его захотелось(

Но вот его рицензированная книга никак не входит ни в один Перечень,это никак не НТД и уж никак не НПА. Это так, околонормативная литература. А вот СП 5 и СП6 есть, и п.13.15.3 СП5 есть.
сергей

[21.01.2011 17:21:01]
 Georg ®
Да, добавлю..Статус у книги только один-КНИГА.А мы пользуемся нормами и правилами.


[21.01.2011 17:21:51]
 ну ладно, тогда я вам напомню, что ГОСТ 50571 в области устройства электроустановок (в части не касающейся пожарной безопасности) обязательного применения, а своды правил добровольного. и так как пожарная сигнализация -- это электроустановка, то выполнение этого ГОСТа обязательно и при этом статус он имеет выше ПУЭ. и хотел бы заметить, что рассылаемые ВНИИПО бумажки тоже ну ни в какие перечни не входят.
сергей

[21.01.2011 17:23:30]
 Да,верно конечно так
"А вот на вопросы он четко ответить не смог"


[21.01.2011 17:26:51]
 если честно, то его мнение меня не особо волнует. он дал материалы, на которые можно ссылаться при работе. как их применять -- дело инженера.
сергей

[21.01.2011 17:37:30]
 Georg ®
Благодарю за напоминание. По работе приходится пользоваться всем спектром указанной серии ГОСТа, включая и ГОСТ Р 50571.16. И про упоминание в тексте ГОСТа приоритета над ПУЭ хорошо известно. Вот только подустарел он,ГОСТ. Даже не он сам как таковой, а его международный аналог серии МЭК, планируют вносит изменения.

"...а своды правил добровольного. и так как пожарная сигнализация -- это электроустановка, то выполнение этого ГОСТа обязательно и при этом статус он имеет выше ПУЭ"
Это Вы про какие своды правил?

Да, напомню вопрос)
Эльгранд ®[20.01.2011 8:38:33]
"Читаю п. 4.1 СП-6... Выходит надо монтаж пожарной сигнализации выполнять полностью огнестойким кабелем нг-FRLS и нг-FRHF?"


[21.01.2011 17:44:10]
 СП 1.13130.2009 ... СП 13.13130.2009
сергей

[21.01.2011 17:55:59]
 Georg ®
А ГОСТЫ после законов О техрегулировании,ТР о безопасности зданий и сооружений не поменяли своего обязательного статуса на статус сводов правил? Теперь вроде как, только регламенты вечны, все остальное проходящее)


[21.01.2011 18:06:15]
 >А ГОСТЫ после законов О техрегулировании,ТР о безопасности зданий и сооружений не поменяли своего обязательного статуса на статус сводов правил? Теперь вроде как, только регламенты вечны, все остальное проходящее)

А что технический регламент "О безопасности электроустановок" приняли? Даже технический регламент "О безопасности низковольтного оборудования" и тот приостановили.


[21.01.2011 22:56:50]
 И я напомню

Sanya ®
[21.01.2011 11:21:50]
А значит не огнестойкий кабель (без расчета пож. рисков) можно?


Интересно посмотреть на Вас, как Вы отказываетесь от добровольного применения СП при проектировании СПЗ, скажем корпуса (промышленный объект) с различными помещениями, штук эдак в 200 и считаете пож. риски.


[22.01.2011 7:58:25]
 >А значит не огнестойкий кабель (без расчета пож. рисков) можно?

СП 5

13.15.13 Линии электропитания приборов приемно-контрольных и приборов пожарных управления, а также соединительные линии управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или оповещения следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями. Не допускается их прокладка транзитом через взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны). В обоснованных случаях допускается прокладка этих линий через пожароопасные помещения (зоны) в пустотах строительных конструкций класса К0 или пожаростойкими проводами и кабелями.

Есть транзитная прокладка через пожароопасные и взрвоопасные зоны кабелей питания и управления? Тогда огнестойкий, во всех остальных случаях - нет.


[22.01.2011 10:04:21]
 Georg, а ваши взгляды нашли (уже) практическое подтверждение в жизни. При прохождении экспертизы или получении ЗОС, к примеру?
А то вы как-то очень категоричны в своих утверждения. ИМХО неправильных.


[22.01.2011 13:46:30]
 
Цитата Georg 22.01.2011 7:58:25
СП 5

13.15.13 Линии электропитания приборов приемно-контрольных и приборов пожарных управления, а также соединительные линии управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или оповещения следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями. Не допускается их прокладка транзитом через взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны). В обоснованных случаях допускается прокладка этих линий через пожароопасные помещения (зоны) в пустотах строительных конструкций класса К0 или пожаростойкими проводами и кабелями.

Есть транзитная прокладка через пожароопасные и взрвоопасные зоны кабелей питания и управления? Тогда огнестойкий, во всех остальных случаях - нет.
--Конец цитаты------

Цитата Georg 21.01.2011 17:21:51
а своды правил добровольного
--Конец цитаты------
:о)

Ну да ладно, если мы все - таки перешли к использованию СП, то все помещения пожароопасны, только в той или иной степени - СП12 5, 6.


[22.01.2011 14:03:33]
 а слова "транзитная прокладка" вам о чем то говорят?


[22.01.2011 14:51:51]
 И что же есть транзитная прокладка?


[23.01.2011 9:05:13]
 разработчики норм, вероятно, надялись, что люди отучившиеся пять лет в институте знают значение слова "транзит". в крайнем случае, они могут воспользоваться словарем.


[23.01.2011 17:21:05]
 Ну если словарем, то это и не так важно.
К тому же, п. 13.15.13 определяет "самостоятельность" проводов и кабеля линий электропитания приборов приемно-контрольных и приборов пожарных управления, а также соединительных линии управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или оповещения, а также недопустимость их прокладки транзитом через взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны) и исключения для обоснованных случаев этой прокладки. НО не определяет применение кабеля и проводов "в остальных случаях".
("разработчики норм, вероятно, надялись, что люди отучившиеся пять лет в институте" умеют читать и понимать, что написано на русском языке)

Идем дальше.

"Есть транзитная прокладка через пожароопасные и взрвоопасные зоны кабелей питания и управления? Тогда огнестойкий, во всех остальных случаях - нет."

2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

Так вот (сделаем скидку на Ваше понимание этого пункта, к тому же с чего Вы взяли, что "пожаростойкий" = "огнестойкий"?) "во всех остальных случаях - нет" --- надо доказать. Хотите? --- доказывайте расчетами (которые, в общем - то, еще и могут вынудить все равно применять огнестойкий кабель, хотя бы ПО7).

(Sanya ®
[21.01.2011 22:56:50]

Интересно посмотреть на Вас, как Вы отказываетесь от добровольного применения СП при проектировании СПЗ, скажем корпуса (промышленный объект) с различными помещениями, штук эдак в 200 и считаете пож. риски.)


[23.01.2011 18:47:03]
 >к тому же с чего Вы взяли, что "пожаростойкий" = "огнестойкий"

термин "пожаростойкий" ввели в 80х, когда стали разрабатывать такие кабели, чтобы отличать кабели от строительных конструкций.


[23.01.2011 19:06:06]
 
Я спрашивал не про историю возникновения термина, а про "=".


[23.01.2011 19:15:37]
 если считаете, что термин "пожаростойкий" не соответсвует термину "огнестойкий", то тогда какие вообще основания для применения огнестойких каблей вне электрооборудования?


[23.01.2011 20:14:25]
 2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

3.2 огнестойкость: Параметр, характеризующий работоспособность кабельного изделия, т. е. способность кабельного изделия продолжать выполнять заданные функции при воздействии и после воздействия источником пламени в течение заданного периода времени.


Я ничего не считаю. Есть требования пожарной безопасности к кабельным изделиям, "пожаростойкий" там нет.


[23.01.2011 21:03:01]
 то есть, если людей нет, эвакуации нет (к примеру, склад ГСМ стоящий рядом с цехом), то тоже будете закладывать нг-FRLS?


[23.01.2011 22:12:39]
 "то есть, если людей нет, эвакуации нет (к примеру, склад ГСМ стоящий рядом с цехом, то тоже будете закладывать нг-FRLS?"

Конечно не буду, у нас же уже давно изобрели андроидов для обслуживания всевозможных складов, на которых, собственно, и им - то делать ПОЧТИ нечего. А андроиды, ведь, не люди.
Никан

[24.01.2011 9:21:28]
 Эльгранд ®
СП5 п.13.15.4 ..Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации, как правило, следует выполнять проводами связи, если технической документацией на приборы приемно-контрольные пожарные не предусмотрено применение специальных типов проводов или кабелей.

Для шлейфов ПС нет требований по времени сохранения работоспособности.
ПУЭ не распространяется на провода, кабели связи.

ГОСТ Р 53315 нг-FRLS, нг-FRHF - для цепей питания электроприемников систем противопожарной защиты


[24.01.2011 10:43:07]
 Ув.Никан!
У меня к Вам несколько вопросов:
1. С чего Вы взяли, что если в нормах пишется "кабель связи", то это значит, что такой кабель в обязательном порядке не является нг-FRLS?
2. Является ли пожарный извещатель электроприемником, т.е. изделием, предназначенным для потребления электрической энергии?
3. Входит ли пожарный извещатель в состав АУПС?
3. Относится ли АУПС к системе противопожарной защиты?





[24.01.2011 11:40:30]
 И еще...

"ГОСТ Р 53315 нг-FRLS, нг-FRHF - для цепей питания электроприемников систем противопожарной защиты"

ГОСТ Р 53315 нг-FRLS, нг-FRHF - для кабельных изделий.
Никан

[24.01.2011 11:48:50]
 Ув.ьььь. ®
1.Не нашёл обязательное требование, что кабель связи (шлейф ПС) должен быть нг-FRLS.
2.По ПУЭ извещатель не является электроприёмником.
Рассмотрим вариант- тепловой ИП.
3. Да.
4. Да.

Для шлейфов ПС нет требований по времени сохранения работоспособности.
Что, случайно пропустили?


[24.01.2011 12:00:41]
 А это?

2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.


[24.01.2011 12:03:47]
 "Рассмотрим вариант- тепловой ИП."

Там электроприемником будет оконечное устройство.


[24.01.2011 12:17:23]
 
Цитата Никан 24.01.2011 11:48:50
Для шлейфов ПС нет требований по времени сохранения работоспособности.
Что, случайно пропустили?
--Конец цитаты------

Ув. Никон пропустил не случайно, хотелось сначала получить от Вас ответы.
Первый вопрос Вы невнимательно прочитали, ну да ладно. Главное Вы отметили АУПС относится к системе противопожарной защиты. Поэтому советую вдумчиво, а не как ПУЭ, прочитать ст. 82 ФЗ №123фз, п. 4.1 СП6, ну и конечно же перечитать область применения ПУЭ.
Никан

[24.01.2011 14:24:14]
 Ув.ьььь
Данное требование пропустили не ВЫ, а составители ФЗ №123


[25.01.2011 6:25:29]
 ув. Никон
Лично меня формулировка ФЗ устраивает и понимание от проектировщиков в обсуждаемом вопросе стопроцентное. Ну не нужно так буквально, как вы хотите, все в нормах прописывать. Не обижайтесь, но в качестве примера: захотелось Вам по-большому..., а где написано, чтоб обязательно в унитаз, вот так конкретно и подробно данное требование не прописали (пропустили???).
Никан

[25.01.2011 8:14:35]
 Ув.ьььь
Надо смотреть дальше унитаза.
Ну не нужно - так не нужно.

Для оповещение время работоспособности определено.


[25.01.2011 9:49:48]
 
Цитата ьььь 25.01.2011 6:25:29
Лично меня формулировка ФЗ устраивает и понимание от проектировщиков в обсуждаемом вопросе стопроцентное.
--Конец цитаты------
Прошу правильно понять данную фразу: я не претендую на ответ от всех проектировщиков России. Просто я работаю с проектировщиками и вопросов по использованию кабелей нг-FRLS не возникает. Вот именно это я подразумевал.


[25.01.2011 10:46:12]
 >Просто я работаю с проектировщиками

то есть сами инженером не являетесь?


[25.01.2011 10:56:55]
 
Цитата Georg 25.01.2011 10:46:12
то есть сами инженером не являетесь?
--Конец цитаты------

Я являюсь профилактиком на объекте, поэтому рассматриваю проекты перед проведением работ по монтажу.


[25.01.2011 11:00:19]
 Прекрасно! Раз есть целый объект, то расскажите нам, каких результатов вы добились, внедрив огнестойкий кабель в шлейфах пожарной сигнализации.


[25.01.2011 11:30:11]
 Ув. Georg ®
Я добился на объекте одного результата- отсутствие боязни проверки органами ГПН, какой бы она эта проверка не была (плановая, внеплановая, внеплановая по окончанию сроков исполнения предписания и т.д.). А при общении с ГПН, поверьте, философские мысли типа: чем отличается электроустановка от электрооборудования, не воспринимаются.
А еще, что мне очень приятно, как-то поотстали продавцы услуг по НОР. Ну не буду я экономить на кабеле, и отдавать денюжки продавцам воздуха. Знаете ли, руководство не поймет...


[25.01.2011 11:36:56]
 Прекрасно! А скажите, у вас на объекте сигнал с пожарной сигнализации выводится в пожарную часть и пожарная охрана на каждое срабатывание выезжает?


[25.01.2011 11:38:49]
 На каждый: на объекте своё подразделение пожарной охраны.
Никан

[25.01.2011 11:39:59]
 Ув.ьььь
Коррупционная составляющая. Впаривайте нг-FRLS вместо ТРПнг-LS.


[25.01.2011 11:42:11]
 >На каждый: на объекте своё подразделение пожарной охраны.

а сигнал как выводится по радиоканалу или огнестойким кабелем?
сергей

[25.01.2011 11:47:15]
 ьььь ®
..отсутствие боязни проверки органами ГПН, какой бы она эта проверка не была

Вот это как-то совсем оптимистично))) Крепите то Вы его чем?

Georg ®
Почитайте архив. На эту тему уже столько копий сломано..А новых непробиваемых аргументов никто еще не дал. Зато главный аргумент есть:
"А при общении с ГПН, поверьте, философские мысли типа: чем отличается электроустановка от электрооборудования, не воспринимаются". Таков уровень разработки норм от МЧС-ВНИИПО. Умом Россию не понять))



[25.01.2011 11:50:53]
 ув. Никан
А я почему-то уверен, что Вы услуги НОР впариваете.
А что касается коррупции, так мне бы надежнее с проектировщами дельту поиметь согласившить ТРПнг-LS, чем с производителем кабеля связываться (знаете ли не те масштабы, да и кабель я не знаю где монтажники приобретают).
И мой Вам добрый совет: просто так людей, тем более незнакомых, мерить на свой манер и безответственно обвинять в чем-то не стоит, не всегда это может пролезть без последствий.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СП-6 13130. 2009 п. 4.1      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.