Газовое ПТ в серверной

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[19.01.2011 14:54:32]
 Проектируется тушение в серверной.
В сервной стоят стоечные шкафы.
Нормами ведь не предписано заводить в них насадки, а нужно просто тушить все помещение в целом.
Кто-нибудь тушил сами шкафы? Как полагаю нужно рассматривать их объем как отдельный и получится до 4х объемов, которые тушатся одновременно:
- основной объем помещения;
- запотолочное пространство;
- фальшпольное пространство;
- пространство в шкафах.
Правильно ли я понимаю?


[19.01.2011 15:35:34]
 Одно направление, 3 объема:
- основной объем помещения;
- запотолочное пространство;
- фальшпольное пространство.

Шкафы в едино с основным, т.к. основная задача это локализация, т.е. ограничить распространение огня.

На гражданском объекте, шкаф выделять нет смысла, т.к. пока сработают дымовые на потолке, оборудование не спасти.

Но если заказчик готов дополнительно платить за попытку обеспечения сохранности оборудования шкафов, то это решаемо.



[19.01.2011 16:05:12]
 Если бы задача заключалась только в локализации пожара, то можно было ставить порошковые бураны и после их сработки выкидывать серверы, но ведь ставят газовые модули, значит все таки желание сохранить серверы есть почти у всех.

А как это решаемо? т.е. как я и предложил, отдельным объемом выделять?


[19.01.2011 16:22:09]
 А мы ещё и сами сервера защищали автономными системами газового пожаротушения.


[19.01.2011 16:28:06]
 Есть несколько решений, два из них:
1) К примеру модули типа АСП-01 с трубкой Firetrace.
Устанавливается в каждый шкаф.
http://www.saturn-v.ru/docs/tushenie...

2) также можно пойти другим путем, ранее обнаружение аспирационными извещателями.

Порошок не ставят, т.к. шкафов может быть несколько, а порошок полностью не вытрусишь.


  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 