О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

теплогенераторная - требования

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.12.2010 16:56:52]
 сделал проект ОПС жилого дома, там было помещение "теплогенераторная", заказчик перезвонил через пару дней и сказал, что в теплогенераторной нужно поставить геркон и датчик утечки газа. Кто знает, на теплогенераторные где можно посмотреть нормы?
SaintLess ®

[16.12.2010 17:25:48]
 СНиП II-35-76 "Котельные установки"
СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"
есть еще письм Госстроя России № АШ-3-15/416 от 29.04.98 г
ну и Территориальные нормы: У Рязани например -
ТСН 41-301-99 (ТСН 41-301-98 Рязанской области)
SaintLess ®

[16.12.2010 17:34:25]
 http://www.docload.ru/Basesdoc/10/10...

4.2.4. Теплогенераторная помещений общественного назначения помимо требований, указанных в п. 4.2.3, должна иметь:

- ограждающие конструкции с пределом огнестойкости не менее: для стен и перекрытий REI45 и для перегородок EI45;

- в качестве легко сбрасываемых ограждающих конструкций - наружные оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;

- эвакуационный выход в соответствии с требованиями п.п. а) пункта 6.9 СНиП 21-01;

- защиту от несанкционированного проникновения внутрь помещения.

Требования Заказчик обоснованы! // А это далеко не весь их список...


[16.12.2010 17:36:55]
 SaintLess ®, спасибо! А Вы не знаете, требование установки сигнализатора загазованности природным газом относится к проектированию раздела АПС или раздела проекта теплопункта т.е. отдельным проектом нужно делать?
SaintLess ®

[16.12.2010 17:46:25]
 Нет, не знаю.. не "местный"))
Но imho: АПС от признаков пожара, а не от его причин - т.е отдельный
Повторю: не местный!
SaintLess ®

[16.12.2010 17:54:03]
 ТСН 41-301-99
4 !!!Газоснабжение!!!
4.1
4.2

4.3 На подводящем газопроводе к автономному теплогенераторному пункту должны быть установлены:

- отключающее устройство с изолирующим фланцем - на наружной стене здания на высоте не более 1,8 м;

быстродействующий запорный клапан с электроприводом задействованный сигнализатором загазованности внутри помещения;

Если верить Google, то отдельный


[16.12.2010 18:09:24]
 ага спасибо. объяснил, все нормально )))


[16.12.2010 22:19:22]
 Ещё можно посмотреть СП 41-108-2004 "поквартирное теплоснабжение"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: теплогенераторная - требования      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.