[11.12.2010 17:58:57]
 Привет всем! Проверка предприятия 14 этого месяца, не успеваю сделать расчет (если честно в этом деле дуб) подскажите на вскидку какая категория будет соответствовать помещениям слесарной мастерской и токарного цеха.

Слесарка. 5Х6 м. В слесарке один небольшой верстак (металлический), металлические ящики для инструмента, металлические шкафчики для хранения спец.одежды, деревянный шкаф для чистой одежды, две деревянные лавки и столик.Отопление печное-дрова и электрическое.

Токарка: 5Х6,5 м. Два токарных станка, сверлильный станок, наждак, шкафчик (металлический) для инструмента и усе.

Стены кирпичные оштукатурены. Полы - бетон. Электроснабжение силовое и осветительное.
По моему мнению слесарка "Д", а вот токарка "Д" - вызывает сомнение?

Здание ГРП ? по моему категория "А", а какой класс зоны по ПУЭ?

Склад ГСМ: подземное хранилище длинна 12 метров, ширина - 5 метров. стены - кирпич, перекрытие ж/б плиты. Храниться соляра по факту 12 кубов. Максимум возможно хранить 24 куба. (два металлических резервуара по 12 кубов) Кроме соляры постоянно храниться 300 килограмм масла, для транспорта предприятия. Электроснабжение отсутствует. По моему Категория "Б" ? Помогите, чем смогите. Заранее благодарен.


[14.12.2010 13:14:55]
 подскажите на вскидку какая категория будет соответствовать помещениям слесарной мастерской и токарного цеха.

Слесарка-В4, если площадь размещения пож. нагрузки менее 10 кв.м, или В3- при S>10.
Токарная-В3.
Склад ГСМ В1, если солярка с температурой вспышки выше максимально возможной температуры в помещении для данной местности, и Б, если Твсп меньше.



[15.12.2010 20:52:05]
 ЗГТ. Благодарю. Проверка прошла Ваши категории одобрили.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Категория помещений и класс зоны по ПУЭ.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.