высота размещения огнетушителя..

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.12.2010 9:17:25]
 Добрый день! Подскажите, плиз, на какой высоте, всё-таки вешать огнетушитель?
ГОСТ 12.4.009-83
2.3.4. ….Ручные огнетушители должны размещаться:
навеской на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания;

НПБ 166-97
6.7. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола...


[08.12.2010 9:21:17]
 В догонку..
ППБ 01-03 прил.3 п.19
19. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.


[08.12.2010 9:28:22]
 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. ОГНЕТУШИТЕЛИ.Требования к эксплуатации

4.2.7 Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя рас- полагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.
Sergey_K

[08.12.2010 9:32:49]
 На мой взгляд, поскольку ГОСТ 12.4.009-83 входит в список приказа №1573 "Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в отличие от НПБ 166-97, то первый приоритетнее.
Sergey_K

[08.12.2010 9:37:45]
 Вот и выявилась еще одна "вилка" в НТД))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 