Спаренные пожарыне краны

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.12.2010 10:38:17]
 Коллеги, кто-нибудь встречал или знает или может дать своё определение "Спаренные пожарные краны". Заранее спасибо.


[06.12.2010 11:40:14]
 Традиционное понимание термина "спаренные ПК"(без определения в нормативах)-на одном стояке в одном шкафу.


[06.12.2010 14:31:12]
 А если не в одном шкафу?
Один рядом со стояком, а второй на ответвлении, на расстоянии 3 метра.


[06.12.2010 14:57:38]
 Если речь о высотном здании, я бы не рассматривал такую пару кранов как отвечающую требованиям последнего(перед примечаниями) абзаца пункта 4.1.12 СП10 (для верности). Но если вторая струя для помещений берется от третьего ПК, подключенного к другому стояку, то определенно никаких проблем.
Вообще,этот пункт прописан недостаточно четко и часто вызывает вопросы.


[06.12.2010 15:29:27]
 Это понятно, что из одного стояка двумя струями нельзя, вторая струя, если требуется по расчёту две струи, должна быть из соседнего стояка.
Ув.vizitor ® я не привожу примеров. Я хочу понять, что считается "спаренными пожарными кранами".
Когда-то помнил, но в данный момент как-то заклинило.
Поэтому и прошу напомнить.

D_T

[07.12.2010 9:12:35]
 To:один из них (в запасе)

Это понятно, что из одного стояка двумя струями нельзя, вторая струя, если требуется по расчёту две струи, должна быть из соседнего стояка.

В п.4.1.12 СП10 есть оговорка про:

- по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов).

3.8 пожарный шкаф: Вид пожарного инвентаря, предназначенного для размещения и обеспечения сохранности технических средств, применяемых во время пожара по ГОСТ Р 51844.

То есть допускается из двух разных шкафов ПК.




[07.12.2010 9:51:43]
 Ув.D_T спасибо за участие.
У меня вопрос другой, дайте определение "Спаренные пожарные краны".


[07.12.2010 10:55:56]
 СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

Спаренные пожарные - краны располагаемые один над другим, причем второй на высоте не менее 1 м от пола.


[07.12.2010 13:39:28]
 SitnikovVP ® пункт какой?


[07.12.2010 13:43:24]
 п.6.13 СНиП 2.04.01-85*
"Пожарные краны следует устанавливать на высоте 1,35 м над полом помещения и размещать в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. Спаренные пожарные краны допускается устанавливать один над другим, при этом второй кран устанавливается на высоте не менее 1 м от пола".
Этот? Так тут как допускается устанавливать, а не определение или понятие.



[07.12.2010 13:45:42]
 Этот же пункт 4.1.13 из СП 10.13130.2009.
Это не то, что надо. Вернее не совсем то, что надо.
Нужно определение из норм или Ваше собственное.
D_T

[07.12.2010 16:42:20]
 один из них (в запасе), относительно Вашего вопроса - согласен с vizitor:
"на одном стояке в одном шкафу".


[07.12.2010 18:02:29]
 "...п.6.12. При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее: в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, а в жилых зданиях - не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны; в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка; ..."

т.е. получается как сказал D_T спаренные краны "на одном стояке в одном шкафу".


[07.12.2010 22:49:51]
 4.1.12 При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зда-
ниях необходимо учитывать следующее:
в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, а в жилых
зданиях — не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны;
4.1.13 Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он
расположен, находился на высоте (1,35 ± 0,15) м над полом помещения, и размещать в шкафчиках,
имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования. Спаренные по-
жарные краны допускается устанавливать один над другим, при этом второй кран устанавливается
на высоте не менее 1 м от пола.
D_T

[08.12.2010 8:23:20]
 SitnikovVP, справедливости ради я всего лишь согласился со вторым постом ув. vizitor`а, ибо кратко и точно.


[08.12.2010 13:07:45]
 Ответ я нашёл и не согласен с этим:
Цитата SitnikovVP 07.12.2010 18:02:29
"на одном стояке в одном шкафу".
--Конец цитаты------
Здесь, указан порядок установки пожарных кранов (т.е. высота установки) и как "спаренные краны" допускается устанавливать.
Определение же вытекает не из этого. Желаю удачи в поиске.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Спаренные пожарыне краны      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.