Пожаротушение в серверной

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.12.2010 15:45:44]
 Добрый день. Подскажите, пожарный инспектор предписал установить систему пожаротушения в серверной площадью 8 м.кв.(объект с массовым пребыванием людей, сервер отвечает только за работу компьютеров в офисе), в НПБ 110-03, как и в СП 5, прописано, что АУПТ в серверных устанавливается при 24 м.кв. и более. Может я, что то проглядел в нормах? И что делать если действительно установка АУПТ не требуется, а в предыдущее предписание это было занесено и сейчас будет проверка исполнения этого предписания.
Спасибо за помощь!
EVM

[01.12.2010 15:47:52]
 Не надо АУПТ, Вы ничего не проглядели.
ipa

[01.12.2010 16:00:47]
 Вы можете проглядеть только если Ваше здание или 40% и более здания подлежит АУПТ.


[01.12.2010 16:08:49]
 По государственным нормам действительно не требуется АУПТ в помещении серверной, с площадью менее 24 м2.
Но могут быть ещё и ведомственные нормы.
На какой документ ссылается инспектор в предписании?
alf

[01.12.2010 16:11:46]
 Инспектор ссылается на п.3 ППБ 01-03 и п. 14 НПБ 110-03
EVM

[01.12.2010 16:18:34]
 Пишите ответ, что серверная менее 24-х кв. м. (п. 35.2. таблица А3 СП5).
EVM

[01.12.2010 16:19:27]
 К пункту на который он ссылается не относится Ваше помещение
ipa

[01.12.2010 16:27:07]
 Вы проглядели его желание "позолотится ручкой"
alf

[01.12.2010 16:30:50]
 Я разделяю Вашу точку зрения, но этот пункт отражался в двух последних предписаниях прошлых лет, просто этим никто не занимался, я в этой конторе недавно и мне придётся встречать проверку, так как правильно аннулировать этот пункт, чтоб не обвинили в неисполнении предписания, просто объяснить это инспектору на месте???


[01.12.2010 16:42:15]
 До прихода проверки, напишите к ним в ОГПН письмо о снятии данного пункта с контроля, с мотивировкой которую Вам здесь указали коллеги. Не подлежит.


[02.12.2010 9:28:57]
 Еще предлагаю вам попросить инспектора дать нормативное определние "СЕРВЕРНАЯ". Пусть попробует.
А вот если вы по собственной инициативе на дверях этой маленькой подсобки написали крупными буквами "СЕРВЕРНАЯ", то сами виноваты.
Скорее снимайте эту табличку и прикрепите другую - "Коммутационная", например, или "Компьютерная".
И проблема будет снята.
Скиталец

[02.12.2010 12:30:09]
 как помещение назовешь, так его и защищать придется...

у Семенова в книге есть замечательное название для такого помещения - ХАБОВАЯ.

это как раз для инспектора, он все поймет и отстанет)))


[02.12.2010 15:30:47]
 Предлагаю обозвать по другому: "Помещение СПД". У нас железке именно так обзывают.


[02.12.2010 16:35:58]
 Помещение СПД - помещение связи передачи данных
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожаротушение в серверной      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.