АПС в складе муки

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.11.2010 15:31:06]
 Коллеги, подскажите чем лучше защитить склад бункерного хранения муки на хлебопекарном предприятии. Высота помещения 8 метров, категория Б. Ситуация осложняется тем, что в складе производится растаривание муки из мешков в бункера, запыленность помещения очень высокая. Сам склоняюсь к применению аспирационного дымового извещателя серии ASD от систем сенсор, но не знаю как часто придется менять фильтр. Техподдержка SS на этот вопрос прямо не ответила. Если кто сталкивался - подскажите.


[12.11.2010 14:06:20]
 Согласно Приложению М т. М.1 СП 5.13130.2009 защищать такие помещения рекомендуется извещателями пламени или тепловыми. Теперь осталось подобрать оборудование и способ прокладки кабеля в зависимости от категории помещения. Б-взрывопожароопасное.к тому же проверить согласно Приложению А нужно ли защищать это помещение АУПТ либо просто АУПС.
Semen

[12.11.2010 19:27:10]
 Сталкивался с подобным вопросом относительно недавно. Мукомольный комбинат. Выбор пал на беспроводную систему с тепловыми взрывозащищенными извещателями.

Основная причина, по которой выбрали радиоканал - возможность проводить работы по монтажу БЕЗ остановки цехов. При прокладке проводов пришлось бы остановить работу комбината, выгрузить муку, вычистить помещения и только после этого начать работы по укладке линий и монтажу датчиков.


[12.11.2010 20:58:03]
 To Linka
Приложения читал, но там дымовые видимо исключены как раз из-за пыли. Аспирационные же по заявлению производителя пыли не боятся. Оборудование выбирается в соответствии с классом зоны по ПУЭ и от категории не зависит. Опять же у аспирационного извещателя вся электрика находится в соседнем помещении с нормальной средой, что также плюс данной системе.

To Semen
Боюсь что в помещении с высотой потолка 8 метров проку от тепловых извещателей будет немного. Пока они прогреются уже полсклада сгорит. К тому же если смотреть справочник Корольченко то мука это горючий порошок, склонный к самовозгоранию и имеет такой параметр как температура тления. Так что на мой взгляд первичным фактором пожара все-таки будет дым, вот его и нужно ловить.
Техподдержка систем сенсора ответила что их извещатель можно применить в таких условиях, но вопрос как часто придется менять фильтры проигнорировала.


[12.11.2010 21:02:38]
 И я имел такой опыт, выбор действительно очень труден, наиболее оптимален это:
ПКП -«Корунд___СИ» - производитель НПП «Специнформатика–СИ»;
ТИП - ИП103-4/1А2 «МАК-1» ИБ - НПП «Специнформатика–СИ»;
ИПР «АГАТ» ИБ - производитель СКПБ «Квазар»;
Оповещение:
СПО «Речор» - производитель ЗАО «Спецвидеопроект»;
Речевые оповещатели - ГРВ-10П - производитель ООО «Эвелен»;
Световые оповещатели «Сова» - производитель ООО «Спецприбор».


[13.11.2010 5:01:49]
 можно использовать извещатели пламени. Пульсары например или УФИСы. расставить их по углам ( в зависимости от размеров помещения). и проводов меньше тянуть.
ESMI MAN

[18.11.2010 16:33:18]
 Рекомендую постафить финские извещатели Filtrex . как раз разработаны для таких случаев.


[18.11.2010 19:40:16]
 Фильтрексы рассматривал, но уж очень цены на них кусаются :-(


[19.11.2010 11:24:20]
 
Цитата ESMI MAN 18.11.2010 16:33:18
финские извещатели Filtrex
--Конец цитаты------ С каких это пор фины стали датчики выпускать? И вроде фильтрексы снимют с производства, замена - аспирационник с внешним фильтром.


[19.11.2010 14:20:51]
 Vladimir, с высотой понятно, но о какой площади идет речь? ASD контролирует только одну 50-метровую трубу. Примечание п.13.3.2 в СП5: "В случае применения аспирационного извещателя, если специально не уточняется, необходимо исходить из следующего положения: в качестве одного точечного (безадресного) пожарного извещателя следует рассматривать одно воздухозаборное отверстие". И 2 Профи-О внутри ASD на этот пункт не влияют. Внешний фильтр VSP-850G дороговат (345 евро), даже если сравнивать с Весдой (154 Евро) и Бош (6797 руб.)


[19.11.2010 14:34:42]
 Да, согласен внешний фильтр у ASD неоправданно дорог. Площадь склада 500 кв.м., но есть еще площадки, под которыми также нужно устраивать датчики, что создает дополнительные проблемы при расчете трубок. Да и цены на трубки взяты, видимо от самолетов - больше 200 рублей за метр. Так что сейчас рассматриваю все-таки защиту тепловыми максимально-дифференциальными извещателями ИП 102 2х2, возможно в наиболее опасных местах дополнительно газовыми


[05.08.2011 0:37:17]
 Специалисты подскажите а на мукомольном комбинате вести все необходимо в трубах металлических или возможна открытая проводка?!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АПС в складе муки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.