Жалюзи (ворота) в трансформаторной подстанции общественного здания.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.10.2010 12:58:55]
 Помогите разобраться.

Всё мозги сломал…

Вопрос вроде элементарный…но....

Надо дать задание конструктору на двери в трансформаторную подстанцию. А главное на ЖАЛЮЗИЙНЫЕ решетки для притока воздуха в трансформаторную.

И делов то…

Обстоятельства:
Трансформаторная подстанция ВСТРАИВАЕТСЯ в здание, многофункциональное. Здание торгово-развлекательно (общественное). Три этажа.

Трансформаторы БЕЗ масла (сухие), всякие там расцепители, предохранители тоже БЕЗ масла.

Размещение трансформаторной на первом этаже, ворота выходят на улицу.

Здание II степени огнестойкости.

Стена здания (наружная, не несущая) ПРОТИВОПОЖАРНАЯ , предел огнестойкости стены E 15 (табл 21 ФЗ-123).

Заполнение проемов 2-3 типа (табл 23)

Ворота 3 типа должны иметь EI-15 минут.


Вопрос:
Как обеспечить забор воздуха в трансформаторную?

Стандартные двери с жалюзи (как для отдельно стоящих подстанций) не подходят.

Жалюзи в воротах не обеспечивают EI ну ни как…(E-потеря целостности, I- потеря теплоизолирующей способности.)
Так же как и жалюзи в стене…(как вариант…).

Какой выход?
На жалюзи устанавливать клапан ОЗК?
Делать приточку-вытяжку искусственную с клапанами ОЗК?


А самый интересный вопрос…

Для наружной стены существует только требование по E-15 (табл 21).
В таблице 23 ОТСУТСТВЕТ такая стена с значением E-15.
ЕI-15 появляется только у ПЕРЕГОРОДОК.
И что, какой тип заполнения брать?
• Как для стены с REI-45 ВТОРОЙ тип заполнения?
• Как для перегородки с EI-15 ТРЕТИЙ тип заполнения?


[21.10.2010 14:38:56]
 ОЗК (клапан) на ворота, - вряд ли подходящий случай.
ОЗК устанавливается в ПРЕГРАДАХ, а ворота это элемент ЗАПОЛНЕНИЯ преград..


[21.10.2010 20:48:35]
 Наверное надо ставить клапн ОЗК на решетку в стене.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Жалюзи (ворота) в трансформаторной подстанции общественного здания.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.