Самый "плохой" датчик продолжение

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
SaintLess ®

[19.10.2010 21:01:38]
 Четыре дня назад - шеф (неглядя) взял на ТО 4-эт школу: примерно 300 шт ИП 212-46 и около 100 ИП 212-41М аппаратура ВЭРС-24ПК х2шт
Три дня назад - первый вызов: хаотичные сработки ,- контакты 2,3,4 на 46 очень плохо протянуты (по 2 оборота недокручено) где-то сотню(беспредел) перекрутили, а на 41М "пружинки" на базе с извещателем не контачат.
Как результат - ток в ШС повышается до порогового значения.
Сегодня - наши мучения закончились))) до поры до времени(
Люди!!не экономьте на ПС


[20.10.2010 12:04:24]
 Призывы не помогут. Если бы всегда обслуживал тот, кто монтирует, то и проблем бы таких не было. А так, старательно ужимаешься (у нас же тендеры везде), но делаешь все хорошо, с расчетом вернуть затраты на обслуживании, а приходят посторонние, предлагают обслуживание на 5коп дешевле, и объект ушел. В следующий раз сложнее убедить себя не экономить на ПС.


[02.11.2010 11:37:20]
 
Цитата SaintLess 19.10.2010 21:01:38
хаотичные сработки ,- контакты 2,3,4 на 46 очень плохо протянуты (по 2 оборота недокручено)
--Конец цитаты------
Уважаемый SaintLess, как-то странно у Вас получается - ну не докрутил саратовский "Контакт" контакты, извиняюсь за каламбур, а почему сработки то при увеличении сопротивления шлейфа? Ведь неисправность должна выдаваться, а не сработка? Может еще и прибор глючит?


[02.11.2010 13:16:58]
 Да, похоже у SaintLess ® шлейф перегружен дымовыми сверх меры и при увеличении сопротивления шлейфа за счет подкисания контактов в 46-х в ВЭРСах пошли сработки по порогам тепловых на размыкание.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Самый "плохой" датчик продолжение      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.