Окраска трубопроводов газового пожаротушения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[12.10.2010 12:47:46]
 Окраска составных частей установок, включая трубопроводы, должна соответствовать ГОСТ 12.4.026 и отраслевым стандартам.........
Перерыл весь этот ГОСТ...ни че не понял..
НУ в какой все-же цвет красить трубы????


[12.10.2010 12:57:56]
 СП-5 п.5.7.21
ст

[13.10.2010 9:46:16]
 
Цитата Andorra1 12.10.2010 12:57:56
СП-5 п.5.7.21
--Конец цитаты------
СП-5 п.5 "Водяные и пенные установки пожаротушения" это трубы водяного пожаротушения а просят газового.


[13.10.2010 20:07:25]
 Цвет желтый, цифровое обозначение группы - 5. Можно под цвет стен, используя сигнальный цвет в виде поперечных полос. Подробности здесь:«ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки».
Только не в красный: ГОСТ Р 12.4.026-2001, п.5.1.3 Не допускается использовать красный сигнальный цвет:
- для обозначения стационарно устанавливаемых средств противопожарной защиты (их элементов), не требующих оперативного опознания (пожарные извещатели, пожарные трубопроводы, оросители установок пожаротушения и т.п.);


[13.10.2010 20:41:38]
 СП-5 п.5.7.21
ссылка там и на ГОСТ 14202....


[13.10.2010 20:42:58]
 Да виноват, - п5 это только на ВОДУ и ПЕНУ, не на газ...


[13.10.2010 21:42:41]
 Нашел в справочнике Собуря :
Про газовое тушение:
Окраска “составных частей установок включая трубопроводы, как правило, должна, должна соответствовать ГОСТ 12.4.026 п. 4.28“.


[13.10.2010 21:45:06]
 ..в желтый цвет?
..обычно,..это..было..так..(желтым цветом).


[13.10.2010 23:25:38]
 
Цитата Andorra1 13.10.2010 21:42:41
Окраска “составных частей установок включая трубопроводы, как правило, должна, должна соответствовать ГОСТ 12.4.026 п. 4.28“.
--Конец цитаты------ Там не пункта с таким номером
ст

[14.10.2010 7:33:44]
 ГОСТ 12.4.026
"2.1. Устанавливают следующие сигнальные цвета: красный, желтый, синий, зеленый."
Если честно ни один не подходит,за уши можно натянуть-желтый.
"ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных предприятий"
при транспотрировке газа-желтый но у нас не всегда промышленые предприятия да и газ не всегда транспортируется.
ГОСТ Р 50969-96
"4.28 Окраска составных частей установок, включая трубопроводы, как правило, должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026. Трубопроводы установок и баллоны модульных установок, расположенные в помещениях, к которым предъявляются особые требования по эстетике, могут быть окрашены в соответствии с этими требованиями."
Лучше в желтый, но только не в красный.


[14.10.2010 8:44:29]
 Советую посмотреть также ГОСТ 14202-69. Там более подробно все описано.
ст

[14.10.2010 10:45:35]
 СП5
8.4.1 Установки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50969.
ст

[14.10.2010 10:46:00]
 СП5
8.4.1 Установки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50969.


[14.10.2010 11:29:50]
 Цитата из справочника СОБУРЬ С.В. Установки пожаротушения автоматические. Стр.183.
…трубопроводы должны окрашиваться в цвета, предусмотренные соответствующими ГОСТ: согласно ГОСТ 14202 и ГОСТ 12.026…. в установках газового и аэрозольного тушения трубы окрашиваются в желтый цвет….
( в этих же ГОСТ дается подробное описание по окраске труб порошковых, воздушных спринклерных, дренчерных, пенных установок, по пневматическим побудительным системам).


[14.10.2010 11:32:20]
 Поправка (пропала цифра в ГОСТ)
соответствующими ГОСТ: согласно ГОСТ 14202 и ГОСТ 12.4.026….
Кордон

[15.10.2010 7:40:51]
 Уважаемые!
Всем конечно спасибо за ссылки на ГОСТЫ и пр...
Вопрос такой был:
В КАКОЙ ЦВЕТ КРАСИТЬ ТРУБЫ ? !!!


[15.10.2010 12:32:58]
 :))))))))))))))) ув. Кордон молодец!!! не в бровь а в глаз.

всем отделом ржом..... зачитал ветку вслух....

прикол.... конечно....

но на самом деле несколько грустно, что казалось бы прямой конкретный вопрос отражен в такой куче доков....



ms

[15.10.2010 12:46:40]
 РД 009-01-96
УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
3.1.3. Элементы и узлы установок пожаротушения должны быть окрашены в
цвета, соответствующие требованиям ГОСТ:
- устройства запорные пожарные, устройства ручного пуска, пусковые кнопки -
в красный цвет;
- трубопроводы, заполненные водой в дежурном режиме - в зеленый цвет;
- трубопроводы, заполненные воздухом в дежурном режиме - в синий цвет;
- трубопроводы, заполненные водой или воздухом - в зеленый или синий цвета с
чередованием окрашенных полей шириной 2 метра;
- трубопроводы, заполненные диоксидом углерода или азотом - в желтый цвет,
хладоном - в коричневый.


[15.10.2010 12:57:49]
 Ну вот теперь хотя бы есть варианты! ))
1. - Синий
2 - Коричневый
Остальные не рассматриваем ?
ms

[15.10.2010 14:43:15]
 Получается-синий, хотя делали коричневый для хладона


[15.10.2010 15:20:33]
 Сложившиеся устои говорят о жёлтом.


[16.10.2010 18:02:04]
 
Цитата gastello 15.10.2010 12:32:58
всем отделом ржом..... зачитал ветку вслух....

прикол.... конечно....

но на самом деле несколько грустно, что казалось бы прямой конкретный вопрос отражен в такой куче доков....
--Конец цитаты------
..........

Цитата Кордон 15.10.2010 12:57:49

1. - Синий
2 - Коричневый
Остальные не рассматриваем ?
--Конец цитаты------
....
КонстантинФ
Сложившиеся устои говорят о жёлтом.
...........
????
Хм...
так надо ЕЩЁ знать ЧТО за ГАЗ...!
тогда и ответ будет близок к докуметнам...


[17.10.2010 14:05:32]
 Извиняюсь спросить: а что трубы вашей системы постоянно заполнены газом, чтобы им придавать какой-то цвет? Или газ все таки в баллонах, а трубы сухие?
Сколько раз сдавал ГПТ, консультировался во ВНИИПО...
Красьте в любой удобный заказчику и не нарушающий общий дизайн цвет, кроме красного. Трубы за фальшпотолком осталял даже просто грунтованными.


[20.10.2010 16:02:45]
 Красить надо в желтый, но если в цвет помещения не нарушая дизайн - никто ничего не предъявит. Сами красим в желтый - уже тысячи установок в эксплуатации и никаких вопросов к желтому цвету ни разу не было.
Гость

[29.10.2010 21:09:30]
 Красить в красный цвет (сигнальный).
ГОСТ 14202-69
Пункт 5. Противопожарные трубопроводы, независимо от их содержимого (вода, пена, пар для тушения пожара и др.), спринклерные и дренчерные системы на участках запорно-регулирующей арматуры и в местах присоединения шлангов и др. устройств для тушения пожара должны окрашиваться в красный цвет (сигнальный).



[30.10.2010 2:34:32]
 Не-е, уйду я от Вас каллеги, чес слово уйду... Неужели трудно посмареть сюды:
"ПОСОБИЕ К ПРАВИЛАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ.
АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ" ВСН 25-09.67-85 (выписка)
п. 7.61. После проведения испытаний на прочность и герметичность проложенные открытым способом трубопроводы должны быть подвергнуты защитной и опознавательной окраске.
7.62. Защитной окраске подвергаются все наружные поверхности трубопроводов, кроме резьб и уплотнительных поверхностей фланцевых соединений.
7.63. Трубопроводы установок, расположенные на предприятиях, в которых не предъявляются специальные требования к эстетике, должны быть окрашены согласно требованиям ГОСТ 12.4.026-76 и ГОСТ 14202-69 в следующие опознавательные цвета:
водозаполненные – в зеленый;
воздушные – в зеленый до узла управления, в синий после узла управления;
водовоздушные – в зеленый до узла управления, в синий и зеленый (чередующиеся участки длиной не более 2 м) после узла управления;
ГАЗОЗАПОЛНЕННЫЕ – В ЖЁЛТЫЙ ЦВЕТ;
растворозаполненные (пенное пожаротушение) – в зеленый с нанесением предупреждающих колец коричневого цвета. Ширина предупреждающих колец должна быть 70 мм, расстояние между ними должно быть 4000 мм.
Органы управления установок должны быть окрашены в красный цвет согласно требованиям ГОСТ 12.4.026-76.
Гость

[30.10.2010 21:37:49]
 "О состоянии нормативных документов в области приемки и содержания АУП в процессе эксплуатации", Л.Мешман, В.Былинкин, Р.Губин, И.Исавнина
Пункт "Окраска трубопроводов".
http://www.algoritm.org/arch/arch.ph...
Дмитрий

[24.06.2013 12:02:50]
 Какой краской окрашиваются по Госту все трубы (включая насосную)
водяного спринклерного тонкораспыленного АПТ ?


[24.06.2013 13:29:46]
 Дмитрий,
Раз: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/norm...
Два: http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/S...

и цитата:
5.7.21 Опознавательная окраска или цифровое обозначение трубопроводов должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026 и ГОСТ 14202:
- водозаполненные трубопроводы спринклерной, дренчерной и спринклерно-дренчерной АУП, а также водозаполненные трубопроводы пожарных кранов - зеленый цвет или цифра «1»;
- воздушные трубопроводы воздушной спринклерной установки и спринклерно-дренчерной АУП-СВзД - синий цвет или цифра «3»;
- незаполненные трубопроводы дренчерной АУП и «сухотрубы» - голубой цвет или буквенно-цифровой код «3с»;
- трубопроводы, по которым подается только пенообразователь или раствор пенообразователя, - коричневый цвет или цифра «9».
5.7.22 Сигнальная окраска на участках соединения трубопроводов с запорными и регулирующими устройствами, агрегатами и оборудованием - красный цвет.
Примечание - По требованию заказчика допускается изменение окраски трубопроводов в соответствии с интерьером помещений.
  Дискусия закрыта