Кабель для системы дымоудаления

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.10.2010 21:16:26]
 Здравствуйте. В п 4.1 СП 12 сказано "Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащих галогенов (нг-HFFR)"
Поделитесь опытом, для система дымоудаления - тоже система противопожарной защиты, соответственно для нее также нужно применять такие провода?
Подскажите какой подобный кабель на сегодняшний день наиболее дешевый и удобен при монтаже?


[11.10.2010 21:26:05]
 Ув.Dim_2

Уважаемый Andorra1 как то озвучил перечень заводов по производству FR кабелей, а я сохранил:
«Алюр» ООО г. Великие Луки, Псковская обл.
«Амурский кабельный завод» ОАО, г. Хабаровск
«Азовская кабельная компания» ООО, Украина, г. Бердянск
«Владимирвский химический завод» ОАО, г. Владимир
«ВИМ-Кабель» ООО, п.Балакирево, Владимирская обл.
«Иркутсккабель» ОАО, г. Шелехов, Иркутская обл.
«Кабельный завод "Кубанькабель» ЗАО, г.Армавир, Краснодарский край
«Кавказкабель» ЗАО, КБР, г. Прохладный
«Кавказкабель ТМ» ЗАО, КБР, г. Прохладный
«Камский кабель» ООО, г. Пермь
«Кирскабель» ОАО, г. Кирс, Кировская обл.
«Коаксиал» ООО, г. Серпухов
«Конкорд» ООО, г. Смоленск
«Завод «Людиновокабель» ЗАО, г. Людиново, Калужская обл.
«Москабельмет» ЗАО, г. Москва
«ОКБ КП» ФГУП, г. Мытищи-2, Московская обл.
«НП Подольсккабель» ОАО, г. Подольск, Московская. Обл.
«Рыбинсккабель» ОАО, г. Рыбинск
«Завод «Сарансккабель» ОАО, Республика Мордовия, г. Саранск
«Севкабель» ОАО, г. Санкт-Петербург
«Сибкабель» ЗАО, г. Томск
«Самарская кабельная компания» ЗАО, г. Самара
«СПКБ ТЕХНО» ЗАО, г. Подольск
«Уралкабель» ЗАО, г. Екатеринбург
«ЦентрЭнергоКомплект» ООО ПКП, г. Москва
«Завод «Чувашкабель» ОАО, г. Чебоксары
«Электрокабель» Кольчугинский завод» ОАО, г. Кольчугино, Владимирская обл.
«Электон» ООО, г. Киров
«Завод Энергокабель» ЗАО, г. Электроугли, Ногинский район
«ПО Энергокомплект» ООО, Республика Беларусь, г. Витебск
Остается дело за малым...
Sergey_K

[11.10.2010 21:32:30]
 Назначение системы дымоудаления - обеспечить возможность эвакуации людей в случае задымления путей эвакуации. Система дымоудаления теснейшим образом интегрирована в общую систему противопожарной защиты - управление и диспетчеризация клапанов ДУ, управление и диспетчеризация вентустановки(-ок) ДУ. Помимо этого обратите внимание, что согласно СП7 в КДУ можно применять только реверсивные приводы (которые при снятии напряжения сохраняют заданное положение створки). И поскольку система ДУ обеспечивает безопасность эвакуации, то согласно ст.82 ФЗ-123 "2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.". Выбор типа кабелей для шлейфов и СОУЭ уже неоднократно обсуждался на форуме-смотрите архив.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Кабель для системы дымоудаления      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.