[11.10.2010 10:54:32]
 В настоящий момент проектируем здание производственного назначения.
Никак не могу найти обоснование необходимости выполнения огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака (стропил, обрешетки).
Специалисты, прошу подскажите в каких документах (за исключением МДС к СНиП 21-01-97* и ППБ 01-03) это оговаривается, для зданий общественного, административного, производственного назначения?
Или данного требования уже нет?


[11.10.2010 12:15:25]
 В соответствии с СП 4.13130.2009 огнезащитная обработка стропил и обрешеток чердачных помещений требуется только для общественных зданий с постоянным и временным пребыванием людей, кроме зданий IV степени огнестойкости(п.п. 5.2.4.12).


[11.10.2010 14:14:58]
 Что за объект? Если энергетический, то РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) п. 5.6*


[11.10.2010 14:56:05]
 Производственные мастерские по ремонту подвижного состава.
ьььь

[12.10.2010 5:44:49]
 СНиП II-26-76 приложение 8.
МДС 21-1.98 Раздел 10


[12.10.2010 9:06:22]
 to ьььь [12.10.2010 5:44:49]
В СНиП II-26-76 приложение 8 - я что-то не нашёл.
А МДС исключаю так, как не нормативный документ.
ьььь

[12.10.2010 10:51:54]
 Приложение 8

О ПРИМЕНЕНИИ НОВЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

ГУПО МВД России (N 20/22/1343 от 24 июня 1997 г.) и Управление технормирования Госстроя России (N 13-443 от 24 июня 1997 г.) сообщают следующее.
СНиП II-26-76 "Кровли" содержит требования об устройстве защитного слоя гравия толщиной 10 - 20 мм на кровлях с уклоном менее 10% из рулонных и мастичных материалов. Это требование обусловлено необходимостью предохранения многослойного водоизоляционного ковра, выполняемого на основе дегтевых, битумных и битумно-полимерных материалов, от непосредственного воздействия атмосферных факторов и солнечной радиации. Кроме того, гравийный слой способствует снижению распространения огня по поверхности кровли, выполненной из материалов с высокой пожарной опасностью. Однако СНиП II-26-76 количественных требований к уровню пожарной защиты кровли не предъявляет, а содержит только описание защиты конкретных типов кровель гравийной засыпкой.
В последнее время помимо приведенных в СНиП II-26-76 материалов разработана и находит широкое применение в практике строительства широкая гамма новых высокотехнологичных атмосферостойких кровельных композиций на основе полимерных материалов, предназначенных для устройства водоизоляционного ковра толщиной 2 - 4 мм. Многие из этих материалов по сравнению с традиционными рулонными менее пожароопасны, однако их применение в сочетании с гравийной засыпкой нецелесообразно.
В связи с изложенным впредь до разработки специальных противопожарных норм при использовании новых кровельных материалов. не указанных в СНиП II-26-76 и применяемых без гравийной засыпки, следует руководствоваться следующими положениями:
1. Для водоизоляционного ковра кровли следует устанавливать группу горючести по ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" и группу распространения пламени - по ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени".
2. При выполнении ремонта кровли без удаления старого водоизоляционного ковра, а также в случаях, когда материал основания под кровлю не относится к негорючим (НГ), образцы для испытаний по п. 1 следует изготавливать с расположением и толщинами слоев, соответствующими фактическим условиям применения.
3. Максимально допустимую площадь кровли без гравийной засыпки, а также площадь участков, разделенных противопожарными поясами, следует принимать по таблице.

----------------------T-----------------T-------------------------¬
¦ Группы горючести (Г)¦Группа горючести ¦Максимально допустимая ¦
¦и распространения ¦материала основа-¦площадь кровли без ¦
¦пламени (РП) водоизо-¦ния под кровлю, ¦гравийной засыпки, не ¦
¦ляционного ковра ¦не ниже ¦более, м2 ¦
¦кровли, не ниже ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------------+-------------------------+
¦Г2, РП2 ¦НГ, Г1 ¦Без ограничений ¦
¦ ¦Г2, Г3, Г4 ¦10000 ¦
+---------------------+-----------------+-------------------------+
¦Г3, РП2 ¦НГ, Г1 ¦10000 ¦
¦ ¦Г2, Г3, Г4 ¦6500 ¦
+---------------------+-----------------+-------------------------+
¦Г3, РП3 ¦НГ, Г1 ¦5200 ¦
¦ ¦Г2 ¦3600 ¦
¦ ¦Г3 ¦2000 ¦
¦ ¦Г4 ¦1200 ¦
+---------------------+-----------------+-------------------------+
¦Г4 ¦НГ, Г1 ¦3600 ¦
¦ ¦Г2 ¦2000 ¦
¦ ¦Г3 ¦1200 ¦
¦ ¦Г4 ¦400 ¦
L---------------------+-----------------+--------------------------

4. Основанием под кровлю следует считать материал, расположенный непосредственно под водоизоляционным ковром. В случаях, когда основание под кровлю выполнено из материала толщиной менее 25 мм, группу горючести материала основания под кровлю следует определять по методу II ГОСТ 30244-94 на образцах общей толщиной не менее 30 мм с расположением и толщинами слоев, соответствующими фактическим условиям применения.
5. Противопожарные пояса следует выполнять как защитные слои эксплуатируемых кровель (по п. 2.11 СНиП II-26-76) шириной не менее 6 м. Противопожарные пояса должны пересекать основание под кровлю (в том числе теплоизоляцию), выполненное из материалов групп горючести Г3 и Г4, на всю толщину этих материалов.
Места пересечения кровли противопожарными стенами допускается рассматривать как противопожарный пояс.
6. Суммарная толщина водоизоляционного ковра групп горючести Г3 и Г4 в процессе эксплуатации, в том числе после ремонта, не должна превышать 6 мм. В противном случае следует предусматривать защитный слой по СНиП II-26-76.


[12.10.2010 14:59:21]
 И что? Ни слова ни пол слова я не вижу. Где собака то зарыта?
ьььь

[13.10.2010 6:29:33]
 
Цитата Perchic 12.10.2010 14:59:21
И что? Ни слова ни пол слова я не вижу. Где собака то зарыта?
--Конец цитаты------

Не всегда в норме написано слово "огнезащита". Иногда есть требования в виде Г2РП2, которые достигаются применением средств огнезащиты.


[13.10.2010 19:57:53]
 Если у вас там "паровоз" будет ездить, тогда так:
СП 4, п.6.2.14. Не следует предусматривать въезд локомотивов всех типов в помещения категорий А и Б, а паровозов и тепловозов - также в помещения категорий В1 - В3 и в помещения с конструкциями покрытий классов К2 и К3.
То есть надо не ниже К1. Если неясно, что это такое,смотрим табл. 6, ФЗ-123: Класс К1 соответствует показателям пожарной опасности не более чем: Г2, В2, Д2.
Их можно достичь с помощью огнезащитной обработки.


[14.10.2010 16:57:33]
 "Не всегда в норме написано слово "огнезащита". Иногда есть требования в виде Г2РП2, которые достигаются применением средств огнезащиты".
Ув.ьььь не надо все знакомые буквы применять по любому удобному для Вас случаю, не пытайтесь впихнуть не впих...мое. У Вас таблица для определения максимально допустимой площади кровли без гравийной засыпки и всё. Не надо пороть отсебятину.

Ув.Галар поровозы уже давно не в моде. Их сейчас можно встретить пожалуй лишь в качестве памятников, как например в Нижнем, на площадке киностудии или на худой, но нужный конец в качестве котельной.
В остальном, как с частным случаем, можно было бы согласиться если бы было указано, к какому типу покрытий это относится (чердачные, бесчердачные). А так не понятно, и к каким конкретно конструкциям? Ни слова об обрешётке и стропилах.







[14.10.2010 18:07:36]
 Других требований к огнезащите покрытий производственных зданий(а обрешетка и стропила - это элементы покрытия) в обозримом нормативном престранстве, кажется, нет.
Ув. Один из них в запасе, ваши инсинуации в способе коммуникации вызывают у меня ощущение когнитивного диссонанса. Да, я именно об этом: чой-то за манера завсегда мордой тыкать?


[15.10.2010 8:58:48]
 Уважаемый Галар ® ни коим образом не хотел Вас оскорбить и мысли такой не было.
Если Вы в моём посте нашли что-то, что могло Вас оскорбить, то искренне прошу у Вас прощения,
но я никак не могу понять, что именно? С предыдущим Вашим постом я практически был согласен,
но по данному частному случаю у меня были свои сомнения и больше ничего.
Что Вам конкретно не понравилось в моём посте?
Если насчёт паровозов, то это шутка, не будьте такой "букой", не воспринимайте всё в штыки, будьте проще.
Ещё раз прошу извинить меня, если что-то не так.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Огнезащита чердака      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.