Расчет уровня звука громкоговорителей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.09.2010 12:30:02]
 Господа форумчане, не подскажите сейчас по какому документу ведется расчет уровня звука громкоговорителей, раньше как я помню был СНиП II-12-77 - Защита от шума. И есть ли у кого методика или программа для расчета. Заранее спасибо.


[22.09.2010 14:47:51]
 Пожарники (г. Новосибирск) требуют расчет для оповещателей "Флейта-12В":-)
Sergey_K

[22.09.2010 15:02:15]
 
Цитата lanvit 22.09.2010 14:47:51
Пожарники (г. Новосибирск) требуют расчет для оповещателей "Флейта-12В":-)
--Конец цитаты------

И что вас так улыбает? Флейта-12В выдает 105дБ , через дверь уже будет -20дБ, т.е. 85дБ.

А согласно СП3 "4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА вышедопустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола."

Т.е. по пункту 4.1 получается запас 10дБ всего, и то при условии, что оповещатель рядом с дверью в коридоре стоит. Так что правильно, что требуют - сколько было проектов в свое время, где один звуковой оповещатель стоял в коридоре около выхода на лестничную клетку)


[22.09.2010 15:30:08]
 Забыли еще -6Дб ;)


[22.09.2010 16:05:16]
 ))) вопрос раз 20 уже поднимался. Общего мнения так и нет.

На сновании чего требуют?
По какой(утвержденной) методике считать?

Если у производителя есть какой то свой расчет - это уже половина дела, но для того чтоб расчет стал частью проекта, методика должна быть гле то зарегестрирована или сертифицирована как то так в общем.

Я считаю что этот вопрос должна закрывать "клятва ГИПа"

Не верите - приходите на объект в рамках плановой проверки с "децибелометром" в руках.

Никогда производитель пластиковых сиренок типа "свирели" не будет заморачиваться на разработку такой методы или софта специального, что совершенно не мешает самим таким девайсам иметь сертификат.


[22.09.2010 16:12:06]
 
Цитата maxogen 22.09.2010 16:05:16
На сновании чего требуют?
По какой(утвержденной) методике считать?
--Конец цитаты------
Как на основании чего..
На основании СП3.
По известным формулам из принципов электроакустики.

Затухание = 20*Log10(расстояния) + (уровень ослабления через препятствие)

Вот и вся методика.


[22.09.2010 16:26:27]
 Nike - перестаньте. Вы лучше мне лекцию прочитайте о двух гипотезах, волновой и не волновой.

Вы видели сделанный в буржуйском софте расчет для освещения? Светотехничесикй по моему называется. Вот я видел для футбольного поля. С горизонтальными полями, несколько отметок по высоте(там как-то было привязано к стандартам телевещания высого качества). Вот это расчет. А затухание посчитать - это не расчет - это линейное затухание посчитать.



[22.09.2010 16:35:59]
 maxogen ®
А что я такого ляпнул? Или наврал?
Причем тут какие-то гипотезы и светотехнический расчет? Ну видел и что? Мертвому он припарка.

А товарищу эта простая формулка поможет, без всяких программ.


[22.09.2010 16:37:45]
 ЗЫ Флейта-12В - громкоговоритель? о_О


[22.09.2010 16:37:51]
 Хотя.. Какая разница..


[22.09.2010 16:58:39]
 
Цитата Nike 22.09.2010 16:35:59
А товарищу эта простая формулка поможет, без всяких программ.
--Конец цитаты------

Да не поможет формулка товарищу)))

Я уже постид - формулка - это формулка, а от него требуют расчет.

Попробую свести свои мысли в кучу.

1 - требование инспектора согласно их внутреннего распоряжения(мож кто подскажет какого?) должно быть подтверждено пунктом НТД. Отсюда и мой вопрос в первом посте - на основании чего требуют?
Я лично не знаком с таким документом где бы звучало - для выполнения требований п.п. №№ таких то(где про децебелы) СП3 расстановку звуковых-речевых оповещателей выполнять согласно методики. Методику смотри в приложении № Nn.


2 Идя по пути наименьшего сопротивления, предлагаемый вами путь, и внося в проект расчет по "формулке" автор поимеет 2 нюанса. А) - посчитает 2 раза - для двери и для стены линейное затухание, вставит полученный результат n-раз пропорционально количеству вариантов размещения оповещателей относительно двери-стены. И подставит под угрозу уголовной ответственности ГИПа. Ибо инспекторы разные бывают. Попадется какой-нибудь заточенный под banderlogs@ и все будет грустно. Б)Создаст прецедент на основании которого его, автора, потом будут заставлять из проекта в проект "подводить ГИПа". Вместо того чтоб с помощью старших товарищей заставить местных инспекторов работать нормально.


[22.09.2010 17:10:55]
 
Цитата maxogen 22.09.2010 16:58:39
1 - требование инспектора согласно их внутреннего распоряжения(мож кто подскажет какого?) должно быть подтверждено пунктом НТД. Отсюда и мой вопрос в первом посте - на основании чего требуют?
--Конец цитаты------
Ну дык мы ведь как правило приводим в проектах расчеты например резервного питания и емкости аккумуляторов, которые (расчеты) ничем не требуется.
Вряд ли нужен крутой пространственный расчет.. Повторюсь - мертвому припарка.
А расчет типовой установки оповещателя почему бы не сделать..

Зы Сам конечно считаю прикидочно, но расчеты не привожу. И не требовали, если честно, никогда..


[22.09.2010 17:28:31]
 Спасибо всем за ответы. Я тоже первый раз столкнулся с такими требованиями (живу в Омске) и скажу по секрету у нас пожарные не требуют чтобы таблички были включены постоянно (хотя по ППБ надо). Я считаю что расчет уровня звука (как и емкость аккумуляторов)приводить нужно и есть СНИП 2003 г. для их расчета, но я почему думал что это только речевых касается, для разборчивости сообщения.
Sergey_K

[22.09.2010 17:41:28]
 
Цитата Nike 22.09.2010 17:10:55
Зы Сам конечно считаю прикидочно, но расчеты не привожу. И не требовали, если честно, никогда..
--Конец цитаты------

Аналогично - просто грубая прикидка: проходим по уровню в оповещаемых помещениях или нет. А точные расчеты можно сделать лишь на основе измерений на месте - шумов (причем за длительный интервал времени), звукоизоляции. Пока еще не разу не было таких данных)


[22.09.2010 17:48:05]
 Ну вот видите, ув. Nike
Цитата Nike 22.09.2010 17:10:55
но расчеты не привожу. И не требовали, если честно, никогда..
--Конец цитаты------ - возможно не требуют потому что кто то уже создал "обратный прецедент" у Вас в регионе трудовой деятельности.
Цитата Nike 22.09.2010 17:10:55
Сам конечно считаю прикидочно
--Конец цитаты------ - ну это как раз понятно, на то мы и "опытные проектировщики".

Расчет емкости - тоже как говорится: "тема сисек на раскрыта". На каком основании - вопрос открытый. По самому расчету - с одной стороны вроде как понятно все, нагрузка есть, требования по времени есть, умножаем, делим - получаем емкость. Красота. Но. Есть несколько коэффициентов(свинцовой батареи 1.1, какого-то запаса 1.3, зависимости от температуры окружающей среды, падения напряжения от глубины разряда и что там только нету) - а производители как бы это сказать - "преступно бездействуют". В итоге есть стойкое убеждение что эти расчеты - фуфло.

Так сложилось что последнее время применяю большие станции, не подразумевающие внешние АКБ. Последний раз легко отбрехался от замечания в ПС - своими словами написал: станция сертифицирована, АКБ на борту, АКБ расчитаны на максимальную нагрузку станции адресными(токопотребляющими) элементами, приложил сертификат, из паспорта табличку с техническими данными. И до свидания.

Для СОУЭ делаю "расчет", который считаю фуфлом. Потому что "здесь так принято".


[22.09.2010 17:51:52]
 Уважаемый maxogen, а можно скинуть Ваш расчет мне на мыло laninva@mail.ru.


[22.09.2010 17:57:33]
 
Цитата maxogen 22.09.2010 17:48:05
Расчет емкости - тоже как говорится: "тема сисек на раскрыта". На каком основании - вопрос открытый. По самому расчету - с одной стороны вроде как понятно все, нагрузка есть, требования по времени есть, умножаем, делим - получаем емкость. Красота. Но. Есть несколько коэффициентов(свинцовой батареи 1.1, какого-то запаса 1.3, зависимости от температуры окружающей среды, падения напряжения от глубины разряда и что там только нету) - а производители как бы это сказать - "преступно бездействуют". В итоге есть стойкое убеждение что эти расчеты - фуфло.
...
Потому что "здесь так принято".
--Конец цитаты------
Не имею ничего возразить! Испытываю аналогичные ощущения - работа с запахом фуфла.. Не имел бы стыда и совести - вообще ничего не считал бы..


[22.09.2010 18:08:59]
 lanvit ®
http://s16.radikal.ru/i190/1008/9e/7...


[22.09.2010 18:30:17]
 Большое спасибо уважаемый Nike.


[22.09.2010 19:33:09]
 Уважаемый Nike. не пойму формулу: Затухание = 20*Log10(расстояния) + (уровень ослабления через препятствие).
Пример: оповещатель Флейта (105дБ) стоит в комнате длиной 15 м.
Я считаю 20*log10*15м=54дб. Затухание получается 54дБ, а уровень звука будет 105-54=51дБ.
Бррр, чета я запутался Log10(15)- это как на калькуляторе? Ln (15) или log (15)?


[22.09.2010 20:08:20]
 SPLсум - SPLоп 80-105 -1,25
L = 1 / 10 20 = 1/10 20 = 1/10 = 17,8 м

то есть на расстоянии 17,8 м от оповещателя уровень звука будет
80 дБ (SPLсум = 65 дБ уровень шума в адм. здании + 15 дБ вышедопустимого уровня звука постоянного шума). 17,8 по длине, для Вашей комнаты хватит, а по ширине 17,8/1,5 = 11,9 м.


[23.09.2010 6:09:02]
 уважаемый saloharus. Я не понял вашу методику расчета


[23.09.2010 6:48:58]
 SPLсум - SPLоп 80-105 -1,25
L = 1 / 10 20 = 1/10 20 = 1/10 = 17,8 м

то есть на расстоянии 17,8 м от оповещателя уровень звука будет
80 дБ (SPLсум = 65 дБ уровень шума в адм. здании + 15 дБ вышедопустимого уровня звука постоянного шума). 17,8 по длине, для Вашей комнаты хватит, а по ширине 17,8/1,5 = 11,9 м.
Уважаемый lanvit, это формулы съехали. Поясняю длина L - расстояние выделяется из той же самой формулы с логарифмом, т. е. расстояние равно: единица деленная на 10 в степени уровень шума (в здании + 15 по нормам) и - уровень звука оповещателя, получается 1 деленная на 10 в степени и получаем расстояние на котором будет минимальный уровень звука, в данном случае 85 дБ, с учетом данного оборудования.


[23.09.2010 6:50:06]
 А я так понял эта формула так выглядит:
SPL (Дб) =SPL паспортное - SPL ослабления + SPL увеличения,
В моем случае, 105-23,5+0=81,5.


[23.09.2010 6:51:15]
 Опять формулы съезжают. Забыла пояснить, что степень - разность
SPLсум - SPLоп делится на двадцать.


[23.09.2010 7:01:28]
 уважаемая saloharus, не понял, откуда такие расчеты и можно формулу написать.


[23.09.2010 7:34:35]
 Пожарные мотировали, что в спальне детского большой уровень шума (не меряя ничем). Хотя флейта стоит в соседней комнате у двери и направлена в противоположную сторону.


[23.09.2010 8:14:44]
 И еще вопрос, может быть глупый: висит громкоговоритель на стене излучает звук перед с необходимой мощностью и необходимыми децибелами. А вот за стеной, где висит громковоритель будет его слышно и как? К примеру, громковоритель излучает 95 дБ, за стеной (поглощение 50 дБ) сколько остается?


[23.09.2010 9:10:36]
 Уважаемый lanvit напишите мне на электронную почту, вышлю расчет и вопросы легче напрямую задавать /saloharus@mail.ru/


[23.09.2010 9:48:12]
 ув. lanvit в технической документации на оповещатели иногда присутствует диаграмма распространения звуковых волн.
С помощью этой диаграммы можно оценить затухание звука не только от расстояния, но и от направления (шкала 360 градусов).
Указанные формулы в большей степени справедливы для прямолинейного распространения звука бескорпусных оповещателей.
Хотя все предложенные методы субъективны и не отражают всех нюансов (например реверберация)звукового/речевого оповещения.
Не забивайте себе голову такими крайностями


[23.09.2010 11:23:02]
 
Цитата lanvit 22.09.2010 19:33:09
Уважаемый Nike. не пойму формулу: Затухание = 20*Log10(расстояния) + (уровень ослабления через препятствие).
Пример: оповещатель Флейта (105дБ) стоит в комнате длиной 15 м.
Я считаю 20*log10*15м=54дб. Затухание получается 54дБ, а уровень звука будет 105-54=51дБ.
Бррр, чета я запутался Log10(15)- это как на калькуляторе? Ln (15) или log (15)?
--Конец цитаты------

Затухание звука подчиняется формуле 20*Log10(расстояние)
На расстояниии 15 м затухание составит 20*Log10(15) = 23,52дБ
Если на пути дверь, то 20*Log10(15) + 20дБ = 43,52дБ
Таким образом, в дальней точке с учетом препятствия в виде двери уровень звука составит 105 - 43.52 = 61.48дБ.

Естественно, как сказали maxogen и Скиталец это справедливо для простейшего случая прямолинейного распространения звука и не учитывается окружающая обстакановка. Если же ее учитывать - проще застрелиться или просто предусмотреть запас по расстоянию для звуквых и расстоянию или мощности для речевых (для громкоговорителя чуть посложнее - нужно учитывать подводимую к нему мощьность при расчете звукового давления).


[23.09.2010 11:32:25]
 Я нашел формулу на сайте ТОА:
SPL (Дб) =SPL паспортное - SPL ослабления + SPL увеличения,
Ссылка http://www.toa-sound.ru/articles/mor... Просто эта формула и Ваша дают затухания звука от колонки направленной в помещение, а в соседнее помещение как считать?, если звуковое поле бьет в другую сторону. Раньше у пожарных инспекторов было не гласное правило, ставьте в коридоре свирельку (с колонками так не проходило:-)) возле дверей в помещение и достаточно.


[23.09.2010 12:12:42]
 lanvit ®
Смторите "диаграммы распространения звуковых волн" (Скиталец ® 23.09.2010 9:48:12), обычно обзываемые "Диаграмма направленности". Приводятся в паспортах к громкоговорителям.
Если диаграммы в паспорте нету - считайте, угол излучения не больше 180 градусов, а лучше 90 и "звуковое поле" свирельки не "бьет" в другую сторону. Не ошибетесь.


Цитата
С большой долей условности можно считать, что угол равномерного распределения звука ( на средней частоте) у разных типов громкоговорителей составляет:
Рупорный 30 - 45°
Прожекторный 30 - 45°
Настенный 75 - 90°
Потолочный 80 - 90°
--Конец цитаты------


Расчет системы оповещения. Практические советы
Неплохов И. Г. , зксперт компании "Систем Сенсор Фаир Детекторс"
http://articles.security-bridge.com/...

Речевые пожарные оповещатели
http://os-info.ru/opoveschenie/reche...


[23.09.2010 12:17:46]
 Уважаемый Nike большое спасибо за ссылки. Я наверное Вас достал а можно последующие странички расчета по оповещению выложить.


[23.09.2010 12:21:47]
 Ув. lanvit ®
страничек больше нету - сам скачивал выложенную кем-то фотку..
Но где-то видел проект с аналогичным расчетом, если найду - вышлю.


[23.09.2010 12:23:04]
 Заранее благодарен, а я еще хотел спросить неужели Вы все просчитывали по СНИПу:-)


[23.09.2010 12:27:38]
 Нет, сам ничего никогда по СНиПу не просчитывал.
dpd

[27.09.2010 10:50:46]
 Для БРО с линейным выходом (Рупор,Орфей,Соната) делаю прикидку номинальной мощности в линии оповещения Рн=(0,5*Uпит)^2/Rобщ. Полученн мощность делю на части пропорционально R провода и R динамиков, мощность падающую на динамиках делю на их количество. Напр,для 8 динамиков Рн= 36/3(Ом пров)+1(Ом динам)получаю 1,125 Вт на 1 динамик. Кто подскажет как точнее посчитать (на последних динамиках в линии ведь падает меньше мощность, чем на первых):(((
Sergey_K

[27.09.2010 12:26:16]
 dpd

Ну если прикидочно (как по постоянному току) - считаете, начиная с конца "гирлянды" громкоговорителей общее сопротивление цепочки, приведенное ко входу БРО (учитывая сопротивление проводов по сегментам между громкоговорителями). Получаете общую мощность потребления от БРО, а следовательно и ток. Далее считаете в обратном порядке - по току определяете падение напряжения на проводах до первого громкоговорителя и напряжение на нем. Узнаем ток через первый громкоговоритель, и вычитаем его из общего тока. Узнаем падение напряжения на проводах до второго громкоговорителя - и т.д. до последнего громкоговорителя.


[27.09.2010 13:19:58]
 Уважаемый lanvit,а зачем вам следующие странички?
ven

[28.09.2010 17:05:54]
 При параллельном подключении динамиков к выходу БРО Орфей, минимальное сопротивление ЛО (Rобщ) допустимо не менее 2 Ом, если меньше - греется (было раньше в РЭ ))
Влад

[20.10.2010 10:47:51]
 Ув.dpd, Sergey_K, при таком расчете у меня на 8-м АМ-1 Орфея только 0,6 Вт, гораздо меньше чем на 1-м, но реально по громкости почти одинаково. Что-то не так...
Sergey_K

[20.10.2010 20:13:37]
 Ув. Влад

Цитата Влад 20.10.2010 10:47:51
при таком расчете у меня на 8-м АМ-1 Орфея только 0,6 Вт, гораздо меньше чем на 1-м, но реально по громкости почти одинаково. Что-то не так...
--Конец цитаты------

Вы, наверно, проводили оценку на слух, а не с помощью приборов. А это уже субъективная оценка, человеческое ухо вместо с мозгом подстраивается под окружающую обстановку. Если, конечно, у человека не музыкальный слух.
ipa

[20.10.2010 20:49:55]
 
Цитата Влад 20.10.2010 10:47:51
Ув.dpd, Sergey_K, при таком расчете у меня на 8-м АМ-1 Орфея только 0,6 Вт, гораздо меньше чем на 1-м, но реально по громкости почти одинаково. Что-то не так...
--Конец цитаты------
Ув. Влад

Нет под рукой ничего подходящего, поэтому что есть..
Дело в том что Вы слышите не мощность, Вт, а звуковое давление, дБа.
Так вот из "Рекомендации по выбору и расположению акустических систем. Методика Vellez"
Озвучивание плоской поверхности настенной акустической системой.
1 Вт даст 75,0 дБа
3 Вт дает 80 дБа
естественно не для Вашего громкоговорителя.


[20.10.2010 21:42:44]
 
Цитата ipa 20.10.2010 20:49:55
Дело в том что Вы слышите не мощность, Вт, а звуковое давление, дБа.
--Конец цитаты------

вот по этой зависимости:
SPL = S + 10*Log10(P), где
S - паспортная величина чувствительности громкоговорителя,
P - мощность включения громкоговорителя.

Так, для громкоговорителя RCS3T с уставками 0.25/0.75/1.5/3/6Вт с чувствительностью S = 87 дБ при мощности включения 0.25Вт звуковое давление составит 81дБ, при мощности 6Вт - 95дБ.


[20.10.2010 22:14:51]
 Ув.Nike
Не Ваше творение:

Система оповещения и управления эвакуацией
людей при пожарах
Определение расчетного времени эвакуации
Прогнозирование опасных факторов пожара
Определение времени отказа СОУЭ
системы оповещения и управления эвакуацией административного здания с комплексом сооружений в городе Новый Уренгой


[20.10.2010 22:21:17]
 Ув. IPA ®
Нет, не мое. Я только раз в жизни проектировал речевое оповещение в торгово-офисно-гостиничном комплексе.


[20.10.2010 22:28:02]
 Ув.Nike
Серьезная работа.
zyf

[29.10.2010 11:56:02]
 Для расчета уровня звука для Орфея использовали:
1)Проектирование систем оповещения. Пособие к СНиП 2.08.02-89
2)Руководство по проектированию систем оповещения: РНД 73-45-89
3)Журналы «Алгоритм безопасности» № 1-2002г., № 6-2003г., № 1-2006г
Может, кто-нить еще что предложит))
Вен

[10.11.2010 14:14:12]
 Видел на АЗС два рупора-колокольчика, к Орфею подключены,с микрофона объявления делают. Кто знает,сколько и каких рупоров к Орфею можно подключить и какое будет звуковое давление.
Sergey_K

[10.11.2010 14:33:51]
 
Цитата Вен 10.11.2010 14:14:12
Видел на АЗС два рупора-колокольчика, к Орфею подключены,с микрофона объявления делают. Кто знает,сколько и каких рупоров к Орфею можно подключить и какое будет звуковое давление.
--Конец цитаты------

Это знают технические руководства/паспорта на соответствующие изделия. Может Вам проектик сразу набросать?!)
lvn

[11.11.2010 12:22:37]
 Вен, ставили в автопарке Орфеи с рупорами Inter-М HS-20(есть вход 8 Ом). Если HS подключать к бро на выходы М-О, то по 1Вт на 16 HS. Если на 3 выхода М-М то по 4,5 Вт на 3 HS (контроль линий по оконечн R=100 Ом). Если при этом у HS включить параллельно вход и головку, то на 4Ом бро отдаст 9 Вт, это только 2 HS. Провод к HS вели 2х1,5 до 60м, микрофон-усилитель к бро был Т-521.
dpd

[16.11.2010 18:45:49]
 Знаю Roxton ставили с входом 8 Ом, если нужно IP высокий, а для помещений Соната-5 (4 или 8 Ом)- по мощности выходного сигнала БРО Орфей :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расчет уровня звука громкоговорителей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.