Выбор системы пожаротушения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[16.06.2010 11:03:05]
 Уважаемые форумчане, прошу совета в выборе адресной системы пожарной сигнализации,пожаротушения и оповещения. Объект- 14 корпусов производственных помещений, в которых будет устанавливаться порошковое пожаротушения. Категория помещения по пуэ В-1а, В-1б, значит требуется установка взрывозащищенных извещателей.Склоняемся к системе фирмы SIEMENS. А ваше мнение?


[16.06.2010 13:34:22]
 Если бюджет и квалифиация есть, делайте SIEMENS, а если по-простецки - ваяйте на Болиде, благо пусконалаживать уже все научились)) Но я бы тоже брал SIEMENS.


[16.06.2010 13:39:32]
 мы вот такую большую систему делали http://www.gst-russia.com/
она дешевле. много газового тушения с нее управляли, уже лет 5 прошло не было информации о ложняках с пуском вещества.


[16.06.2010 14:27:52]
 Так дело то и в том что квалификация только на болиде. Хочется чего-нибудь посложнее. А не кто незнает где можно пройти обучение по системе SIEMENS?


[16.06.2010 14:36:46]
 denis-sch а вы из какого города?
у сименса есть семинары (довольно часто проходят) и есть обучающие курсы, но эт в Питере. Контакты w.sbt.siemens.com (812) 329 85 47



[16.06.2010 14:44:04]
 В Москве 06 июля состоится семинар по системе пожарообнаружения и управления Cerberus Pro: http://sbt.siemens.ru/training/1213/...


[16.06.2010 14:45:44]
 Sinteso - круто, Cerberus PRO - тоже не дёшево. Хороший выбор. По Ур ФО в Siemens - Марсель Низамов (912)2805981. Только что с ним общался.


[16.06.2010 15:22:14]
 denis-sch ®, можете еще посмотреть ADT, у них чего только нет, даже пламя с 256 лучами и видеокамерой FLAMEVision
http://www.adtrussia.com/izveshatel_... ,
взрывозащищенное оборудование интересное класса 0
http://www.adtrussia.com/800_Ex , газовое пожаротушение...


[16.06.2010 16:56:52]
 Dekma, посмотрел я ADT. К сожалению у них нет систем порошкового пожаротушения. Конечно извещатели пламени с видеоглазком меня поразили. Еще одно условие. Заказчик сказал, что система должна быть не дороже Honeywell. Как по ценам? ADT дороже Honeywell?


[16.06.2010 16:59:02]
 Petrovich_pg, на сайте сименс нет подробного описания системы. Откуда вы брали всю документацию?


[16.06.2010 17:14:26]
 denis-sch ®, ADT идет где-то на уровне ЭСМИ, если сравнивать по дымовым и по панелям. Но кабель неэкранированный в отличии от ЭСМИ. Адресов 250 без ограничения типа устройств, можно хоть все 250 извещателей поставить, на станцию 1000 адресов, станций объединяется немерено, в каждом извещателе изолятор КЗ и т.д.


[17.06.2010 7:11:14]
 
Цитата denis-sch 16.06.2010 16:59:02
Petrovich_pg, на сайте сименс нет подробного описания системы. Откуда вы брали всю документацию?
--Конец цитаты------
http://www.sbt.siemens.ru/products/1... Здесь посмотрите, а вообще документация у меня от вердловского представительства (тел. см. выше). Synova не смотрите, устарела и будет сниматься с производства, вместо неё сейчас идёт Sinteso. Учтите что по уровню цен, даже более простой Cerberus PRO на уровне с Securiton, но функционал и надёжность так же не отстают. Одно плохо хорошей охранки СКУД и СОТ у сименса сейчас нет, да и вообще эти направления у них сейчас отделяются в отдельную фирму, по этим темам можно посмотреть http://www.boschsecurity.ru они с сименсом достаточно плотно работают или сразу подумать о Securiton http://www.securiton.ru/ дорого, но оно того стоит. Я бы порекомендовал именно Securiton.


[17.06.2010 7:13:32]
 Хотя для промышленных помещений Synteso лучше подходит. В любом случае вам выбирать.


[17.06.2010 8:52:17]
 Dekma, я на сайте ADT не увидел их адрес электронной почты. У вас нет случайно?


[17.06.2010 10:21:35]
 Здравствуйте,
Готов пообщаться по поводу применения оборудования ADT на данном объекте. Цена его дешевле Siemens. Оборудование легко взаимодействует с порошковым тушением. Линейка взрывозащиты просто супер. Мой телефон 8-903-613-32-08 Алексей.


[18.06.2010 8:22:24]
 Alex1977, нам удобнее общаться по электронной почте. Не могли бы вы прислать всю документацию на ящик opsrabota@yandex.ru. Интересуют все извещатели оповещатели, порошковое пожаротушение, модули управления отключением вентсистем и т.д. . присланные документы мы рассмотрим и примем решение.


[21.06.2010 10:15:08]
 Всем спасибо за ответ. Заказчик немец поэтому сказал только SIEMENS. Хотя сам склонялся к ADT. поразили извещатели пламени с видеокамерой. Действительно очень удобно.


[28.06.2010 14:53:46]
 поторопился с выводами. Ни один из производителей не предложил адресно аналогового датчика пламени с температурой эксплуатации -30гр. Не уж то все адресно-аналоговые системы работают до -25гр?


[29.06.2010 7:26:34]
 Под те цены вы и DET-TRONICS на модули подцепите не заметите :), да и получится не плохо, цепей контроля у него на все случаи жизни, а температурный диапазон от -55. Тем более что
Цитата denis-sch 16.06.2010 11:03:05
Категория помещения по пуэ В-1а, В-1б, значит требуется установка взрывозащищенных извещателей.
--Конец цитаты------


[29.06.2010 10:15:15]
 Petrovich_pg, а цена данных извещателей пламени? 150-900 штук? Это вообще обдираловка. Тогда уж лучше ADT.


[29.06.2010 11:08:07]
 У ADT трехполосные извещатели пламени S200, S200PLUS: от -40 до +80, адресно-аналоговый протокол, традиционный, или 4-20mA, питается от шлейфа, взрывоозащищенные - искробезопасная цепь или взрывозащищенная оболочка, защита оболочки IP66, IP67, http://www.adtrussia.com/izveshateli


[29.06.2010 12:53:08]
 
Цитата denis-sch 29.06.2010 10:15:15
150-900 штук?
--Конец цитаты------
Ух ёёёёёёё!!! Откуда столько? Прям 900 шт. пламени без вариантов? Это чегож за объект такой?


[29.06.2010 13:12:51]
 Petrovich_pg, я имел в виду цену. Сейчас узнал что извещатели пламени у ADT от 3 до7 тыс. евро!!!!!! Короче херня полная. Такие наверно стоят только у Ротшильда под задницей. Я вот нашел извещатели пламени фирмы Assec engineering ИпЭС. по стоимости они всего 34 штуки деревянных. Имеется интерфейс 4-20mA. Только не понятно где взять у пожарки контроллер интерфейса 4-20mA?
Алекс ®

[29.06.2010 14:36:02]
 To denis-sch:
А Вы не рассматривали под порошковое тушение АУП "Гарант-Р"? Честно говоря, для целей тушения эта аппаратура будет понадежнее SIEMENS...:)
P.S. Жду возмущенных откликов. Готов аргументировать мнение.


[29.06.2010 15:03:26]
 denis-sch ®
Проще брать обычные дискретники и сажать их на модули субшлейфов. Подсаживать на отдельные адреса аварийные и тревожные сигналы. Детрониксы всё таки посмотрите, они сейчас, кажется, в цене хорошо упали, у них очень качественная встроенная диагностика с выводом кучи сигналов можно будет покумекать и обойтись одним датчиком на помещение с адресными модулями.
Цитата Алекс 29.06.2010 14:36:02
АУП "Гарант-Р"? Честно говоря, для целей тушения эта аппаратура будет понадежнее SIEMENS...:)
--Конец цитаты------
Ух ты!!!!!!! Круто!!!!! А посмешнее чего есть :)))))
Алекс ®

[29.06.2010 15:46:43]
 А что смешного-то... Как вы собираетесь программировать логику управления тушением? Вы готовы прописать сценарий развития пожара для таких помещений и дать гарантию неизменности границ производственных участков лет на 10?...Тогда - удачи.


[30.06.2010 6:49:20]
 
Цитата Алекс 29.06.2010 15:46:43
Как вы собираетесь программировать логику управления тушением?
--Конец цитаты------

Легко.

Цитата Алекс 29.06.2010 15:46:43
Вы готовы прописать сценарий развития пожара для таких помещений
--Конец цитаты------

Как пионер

Цитата Алекс 29.06.2010 15:46:43
дать гарантию неизменности границ производственных участков лет на 10?
--Конец цитаты------

Эк, как круто :)) А вы даёте гарантию что года через три эта контора совсем не развалится и вместо производственных цехов там не появятся склады китайского ширпотреба. С такими доводами, батенька, далеко уйти можно.


[30.06.2010 7:00:54]
 
Цитата Алекс 29.06.2010 15:46:43
А что смешного-то...
--Конец цитаты------
АУП "Гарант-Р" - понадежнее SIEMENS :))))))) Может сформулируете мысль точнее, может подешевле, может поудобнее, может ещё чего. Понадёжнее - это слишком большая хохма.:))))


[30.06.2010 9:42:42]
 Так ни один производитель не предложил систему полностью согласующуюся с заявленными мною параметрам. Кроме может ADT, но цены конечно... придется ваять по принципу " там немножко, там немножко"!


[30.06.2010 9:46:00]
 У того же Сименса извещатель пламени взрывоопасных зон темп. эксплуатации "-35", а ручники этой же серии -25. Нет чтобы сделать один температурный диапазон! Они лепят разный
цхбр

[02.07.2010 11:18:45]
 
Цитата denis-sch 30.06.2010 9:42:42
Так ни один производитель не предложил систему полностью согласующуюся с заявленными мною параметрам. Кроме может ADT, но цены конечно... придется ваять по принципу " там немножко, там немножко"!
--Конец цитаты------
Я получаю новости от израильского MATAEL. Предлагают новую систему. Если верить всему чего пишут, то система гибкая в конфигурации, тактике и управляет всем чем можно, при этом по цене на среднюю систему получается более-менее. Хотя может и врут.

http://www.matael.ru/MA/goods-MA.htm

Только документация у них появляется не сразу, проще получить по запросу. Видимо русский язык знают плохо.


[02.07.2010 13:25:44]
 denis-sch ®, при сопоставлении цен, кроме стоимости извещателей ADT и боолее дешевых неадресных, необходимо учитывать разницу в величине защищаемой площади, а так же рзницу в стоимости кабеля, монтажа и т.д. в зависимости от типа взрывозащиты. Если вы используете извещатели с видом защиты d - т.е. гермеризация, необходимо и шлейф защищать, т.е. шлейф в трубу. А если взрывозащита типа i - искробезопасная цепь, как у ADT, то шлейф обычный, т.к. при обрыве и кз токи ограничены до безопасных величин. Далее, при меньшей максималльной дальности и защищаемой площади потребуется дешевых извещателей в несколько раз больше. Большие токи потребления извещателей более чем в 100 раз, по 40 мА у неадресных или 300 мкА у ADT, потребуют соответствующего увлечения емкости бесперебойников, сечения кабеля питания и т.д. Дальше, адресные системы обычно имеют суммарную длину шлейфа в несколько раз меньше по сравнению с неадресными, котроых еще для питания отдельный шлейф нужен. Вообщем, в вашем случае сравнение цен извещателей мало что дает для оценки стоимости системы, итоговая величина может быть прямо противоположной.


[02.07.2010 14:57:19]
 
Цитата Dekma 02.07.2010 13:25:44
Большие токи потребления извещателей более чем в 100 раз, по 40 мА у неадресных или 300 мкА у ADT
--Конец цитаты------
Батенька, да же страшно представить, да вы никак нас за лошар приняли? Что о вас люди подумают и как с вами общаться после такого злобного наё...а. Вот вам пример одного из самых недорогих недорогих ДИП. "Более чем в 100 раз"
http://www.irset.spb.ru/goods/?id=5
Karlson

[02.07.2010 15:08:31]
 Какой ток считается искробезопасным?


[02.07.2010 15:23:40]
 Karlson вы захотели простой ответ на сложный вопрос, искробезопасная цепь это не ограничение токов это целый комплекс тех.решений, почитайте ГОСТ Р 51330.10-99.
Просто стало дико интересно как так Dekma насчитал дикое потребление и супер толстые провода в системе в которой дежурный ток потребления ШС в 3 раза ниже, а для выдачи пожара требуется повышение тока в ШС мах на 60мА. Учитывая что потребление системы расчитывается из расчёта 24+3 и не по потреблению ШС, а по потреблению прибора к которому ШС подключен. Доводы мощнейшие. Кто круче адреска или безадреска :))))))) я умер :))))


[02.07.2010 15:27:40]
 Karlson ещё ГОСТ Р 51330.0


[02.07.2010 16:03:15]
 Уважаемый Petrovich_pg, может быть вы и не лошара, а просто не поняли о чем речь идет:
Цитата denis-sch 29.06.2010 13:12:51
Я вот нашел извещатели пламени фирмы Assec engineering ИпЭС. по стоимости они всего 34 штуки деревянных
--Конец цитаты------
http://www.ervist.ru/index.php?optio...
Можете посмотреть параметры ИПЭСа:
Напряжение питания, В 24 ± 6
Потребляемый ток в дежурном режиме, мА 40
Потребляемый ток в режиме срабатывания, мА 125


[02.07.2010 17:47:23]
 Всю жизнь Ипэсы были Электронснадартприбор из Гатчины, а теперь, нифига себе, Assec engineering. Оболдеть)


[05.07.2010 10:28:41]
 :)))))) это и называется - комплексное впаривание любой ценой. Доказать что ADT круче SIEMENS на примере безадресных датчиков непонятного происхождения. :))))))) становится всё интереснее и интереснее


[07.07.2010 9:15:05]
 Вчера были на семинаре Siemens по системе CerberusPro. Вообщем вроде ничего. Только не понравилось, то что световые и звуковые оповещатели придется использовать только через релейный модуль. Если использовать адресные оповещатели с питанием по шлейфу, то количество оповещателей в шлейфе будет не больше 4 и длина такого шлейфа-4 метра макс.


[07.07.2010 11:53:02]
 Я тоже был на семинаре CerberusPro Siemens. Не плохая система, но ограничения из-за германской нормативки существенные: длина петли 3,3 км, а адресов только 126, а на радиусы вообще по 63. Программы похоже еще не доработаны, спецификация в икселе вручную набивается. Вообщем в этом плане ADT намного интереснее и по спектру извещателей и по программе конфигурированию системы - все через меню: выбор устройств, режим работы, логические связи, автоматическое формирование спецификации. По адресам более удобно 250 на петлю до 3 км, 4 петли на станцию - 1000 адресов...

Valenberg

[07.07.2010 16:43:33]
 
Цитата Dekma 07.07.2010 11:53:02
Вообщем в этом плане ADT намного интереснее и по спектру извещателей и по программе конфигурированию системы - все через меню: выбор устройств, режим работы, логические связи, автоматическое формирование спецификации. По адресам более удобно 250 на петлю до 3 км, 4 петли на станцию - 1000 адресов...
--Конец цитаты------
Очень интересненько получается спросить у вас вопрос насчет максимального количества модулей управления на один шлейф таких которые что-то где-то включають и требуют питания для управления того чего они включають... Откуда енто питание брать и ежели оно имеет счастливо подключаться непосредственно к контрольной панели ADT то сколько в ейном подключении нагрузок по питанию предусмотрено амперов? Ведь может случиться что модулей можно ставить много и питание им нужно да только вот мощей БП контрольной панели никак не хватит и придется ставить отдельные БП которые ещё надо как-то законтролировать и подвесить к ним кучу малу всяких контролирующих органов... Получится что смысла в этой раздутой системе мало...


[08.07.2010 11:29:33]
 Уважаемый Valenberg, ток петли у ADT около 0,5 А, токи потребления извещателей в дежурном режиме меньше 300 мкА, в пожаре 3 мА, у модулей соответственно 460 мкА и 4,5 мА. Т.о. можно в одну петлю включить порядка 100 модулей с возможностью их одновременной активации и порядка 150 извещателей.
Valenberg

[08.07.2010 11:37:27]
 
Цитата Dekma 08.07.2010 11:29:33
Уважаемый Valenberg, ток петли у ADT около 0,5 А, токи потребления извещателей в дежурном режиме меньше 300 мкА, в пожаре 3 мА, у модулей соответственно 460 мкА и 4,5 мА. Т.о. можно в одну петлю включить порядка 100 модулей с возможностью их одновременной активации и порядка 150 извещателей.
--Конец цитаты------
Спасибо за вразумительный подробный и все объясняющий ответ на вопрос который я задал более развернуто и поверхностно... Вот запустилися сто модулей которые подают питание на внешние устройства... Какой ток могут дать эти самые пресловутые модули и откуда он берётся? То что потребляется от шлейфа это шикарно и замечательн но никакого отношения в нагрузку не оказывает...


[08.07.2010 11:45:52]
 К сожалению питание вентиляции, кондиционеров и лифтов от петли не предусмотрено.
Valenberg

[08.07.2010 11:49:38]
 
Цитата Dekma 08.07.2010 11:45:52
К сожалению питание вентиляции, кондиционеров и лифтов от петли не предусмотрено.
--Конец цитаты------
Так и скажите мне откуда брать питание на линию пожарных оповещателей питаемых 24 вольтами особенно если этих линий сто подключено к ста модулям и нагрузка каждой линии около полампера????


[08.07.2010 12:08:17]
 Уважаемый Valenberg, адресные оповещатели можно включать в петлю, можно также использовать базы с сиренами и со стробами, потребление сирены на 80/90 дБ 4,4 мА, на 60/70 дБ 2,6 мА.
Valenberg

[08.07.2010 12:13:30]
 
Цитата puzzle 08.07.2010 12:08:17
Уважаемый Valenberg, адресные оповещатели можно включать в петлю, можно также использовать базы с сиренами и со стробами, потребление сирены на 80/90 дБ 4,4 мА, на 60/70 дБ 2,6 мА.
--Конец цитаты------
Вы таки хотите меня уверить что АДТ не рассчитана на подключение мощщей нагрузок и не в состоянии контролировать и запускать скажем пусковые электромагниты АУПТ мощностью 24 ВТ?


[08.07.2010 12:24:23]
 
Цитата Alex1977 17.06.2010 10:21:35
Оборудование легко взаимодействует с порошковым тушением. Линейка взрывозащиты просто супер. Мой телефон 8-903-613-32-08 Алексей.
--Конец цитаты------
Valenberg

[08.07.2010 12:32:13]
 Я нахожусь на грани форменной истерики практически в состоянии аффекта от таких ответов на мои супа-пупа конкретные вопросы....
АААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!
Сколька нагрузочных ампер может потянуть со своим собственным питанием АДТ ??????!!!!!!!


[08.07.2010 12:51:38]
 Уважаемый Valenberg, не надо так нервничать, Вам же ясно было сказано 0,5 А - максимальный ток петли. О каких Амперах идет речь? Есть еще и Омы, которые надо учитывать при Амперах, петля в 3 км с амперами не сочетается по сечению.
Valenberg

[08.07.2010 13:20:48]
 
Цитата Dekma 08.07.2010 12:51:38
Уважаемый Valenberg, не надо так нервничать, Вам же ясно было сказано 0,5 А - максимальный ток петли. О каких Амперах идет речь? Есть еще и Омы, которые надо учитывать при Амперах, петля в 3 км с амперами не сочетается по сечению.
--Конец цитаты------
Уважаемый Декма простите за нахальную наглость но вы плохой специалист по вычислительно-базированной технике которуя пытаетесь отрекламировать здесь не понимая как и не зная элементарных возможностей вашей системы АДТ... Нагрузочная способность системы АДТ всего 6,5 А на выходах питания 24 В которое подается на модули управления внешними устройствами... Для увеличения мощности можно использовать блоки питания сторонних производителей которые не контролируются системой никак кроме как на наличие напряжения и то очень косвенно... Вы просто видите неисправность без описания по тому модулю который лишился напряжения питания совсем... Следовательно ваша система АДТ никак не годится для управления более чем одним ПТ на систему или пары-тройки линий оповещения обычными неадресными сиренами без привлечения сторонних средств влекущего за собой понижение надежности и информативности о возможных неисправностях...
Простая система сигнализации о пожаре... Очень качественная тут соглашусь...


[08.07.2010 13:31:54]
 
Цитата Valenberg 08.07.2010 13:20:48
более чем одним ПТ на систему или пары-тройки линий оповещения обычными неадресными сиренами
--Конец цитаты------
Система может содержать 40 панелей, т.е. поддерживать 40 000 адресных устройств. Прара-тройка линий оповещения по 2 А - это что за сирены с КПД хуже паровоза?

И скока ампер вам нада ?
Valenberg

[08.07.2010 13:45:00]
 
Цитата Dekma 08.07.2010 13:31:54
И скока ампер вам нада ?
--Конец цитаты------
Вот вам задача на сообразительность дорогой Декма:
Требуется система АУПТ с 90 извещателями 10 ручниками и запуском 45 ПТ напряжением 24 В и током 1 А. Требуется полный контроль на обрыв и КЗ этих самых пресловутых ПТ.
Можете предоставить список необходимого оборудования для построения сей красивой системы?... Если можете то очень вас умоляю предоставьте....


[08.07.2010 13:51:58]
 Если у Вас есть реальный объект, то звоните в ADT.
Алекс ®

[08.07.2010 13:54:13]
 
Цитата Valenberg 08.07.2010 13:45:00
и запуском 45 ПТ напряжением 24 В и током 1 А.
--Конец цитаты------
Если не секрет, что это за "ПТ"?....
Valenberg

[08.07.2010 19:06:49]
 
Цитата Dekma 08.07.2010 13:51:58
Если у Вас есть реальный объект, то звоните в ADT.
--Конец цитаты------
Вы очень плохой пиарменеджер дорогой и уважаемый Декма главное что человек хороший добрый искренний и послали конкретно туда где может быть и дадут разъяснения которые хочу услышать только я уже совсем не очень хочу потому что знаю хорошо кто такая АДТ а вот вы совсем не знаете... Плохо... Садитесь два...
Valenberg

[08.07.2010 19:08:57]
 
Цитата Алекс 08.07.2010 13:54:13
Если не секрет, что это за "ПТ"?....
--Конец цитаты------
ПожароТушение бывает такое для убивания огня вымещением негорючими объемами пылящих газящих мочащих или вспенивающихся веществ... Как правило имеют необходимость быть включаемыми по необходимости...
Алекс ®

[09.07.2010 8:23:05]
 Уважаемый Valenberg!
Т.к. изначально в ветке речь шла о порошковом тушении, то я интересуюсь, какое именно средство тушения (модуль или установка)имеет такие пусковые характеристики.Обычно параметры пускового импульса средств тушения соответствуют следующим значениям:
0,12 А -ОПАН-100, Ураган, Тунгус
0,1 А - Буран, Гарант
0,5 А - Лавина
0,6/0,7 А - Буран
Вот мне и интересно, о чем именно идет речь?
И, кстати, конфигурация системы для:
Цитата Valenberg 08.07.2010 13:45:00
Требуется система АУПТ с 90 извещателями 10 ручниками и запуском 45 ПТ напряжением 24 В и током 1 А. Требуется полный контроль на обрыв и КЗ этих самых пресловутых ПТ.
Можете предоставить список необходимого оборудования для построения сей красивой системы?...
--Конец цитаты------
БОС АУП "Гарант-Р" - 45
РС-М АУП "Гарант-Р" - 5
БУР АУП "Гарант-Р" - 5
РС-К АУП "Гарант-Р" -1
КП АУП "Гарант-Р" - 1
БД АУП "Гарант-Р" - 1


[09.07.2010 8:44:06]
 Не совсем в тему, но раз уж Алекса так заинтересовали токи, то

11.Параметры постоянного тока, необходимого для
срабатывания модуля :
- сила тока в импульсе, А, не более 0,5

Это из паспорта на "Лавину".

Вот только не надо забывать, что там 2 ЗПУ, которые нужно включать с задержкой времени min 10 секунд и соответственно контролировать 2 пусковые линии.
Valenberg

[09.07.2010 9:43:15]
 
Цитата Алекс 09.07.2010 8:23:05
Т.к. изначально в ветке речь шла о порошковом тушении, то я интересуюсь, какое именно средство тушения (модуль или установка)имеет такие пусковые характеристики.Обычно параметры пускового импульса средств тушения соответствуют следующим значениям:
--Конец цитаты------
Уважаемый дорогой безумно авторитетный Алекс спасиюбо за список за вопрос и вообще за то что вы есть у нас тут и сейчас!
Вот специально я спросил про АДТ у Декма который рекламутерствовал АДТ потому как системя янковая знакомая с западными системами Пирохем Тайко HFC и таки тому разных подобных у которых на соленоиде электромагнита написано русскими цифрами 24-1 напряжение и ток... Русские то наши родные могут и от трения рукавом майки запуститься особенно пиропатронные которые я боюсь после случая два дня слепоты от порошка который пукнул в лицо когда мне дали его в руки подержать...


[09.07.2010 13:02:41]
 
Цитата Valenberg 09.07.2010 9:43:15
особенно пиропатронные которые я боюсь после случая два дня слепоты от порошка который пукнул в лицо когда мне дали его в руки подержать...
--Конец цитаты------
О таких вещах надо сразу предупреждать, это многое объясняет.
Влад

[09.07.2010 13:33:33]
 Можно контролировать зоны и тушить от ППКУП Старт-А или Старт-4А, их включить в СЛ Радуги-4А ))http://www.argus-spectr.ru/index.php?act=tovar&l=&id[]=5&id[]=238&clickId=238
Valenberg

[09.07.2010 14:15:25]
 
Цитата Влад 09.07.2010 13:33:33
Можно контролировать зоны и тушить от ППКУП Старт-А или Старт-4А, их включить в СЛ Радуги-4А ))http://www.argus-spectr.ru/index.php?act=tovar&l=&id[]=5&id[]=238&clickId=238
--Конец цитаты------

Удивительные выводы получаются когда дорогие товарищи показывают тут всякую лабуду аглицкого немецкившинного америкоского еврейского происхождения за свю личную чи предлагают откровенный отстой каменный дурно пахнущий плагиатом произведений ушедших на покой...

Единственная грамотная красивая современная и полностью наша русская система которой можно обустроить объекты любой категории уровня сложности это моя любимая МИНИТРОНИК... Просто взял просто спроектировал просто поставил и просто обслужил... Самое главное что нет дефицита все удобно все под рукой ... Техническая поддержка на высоте и не сравнится никакой каменный параллелипипедер с этой системой...

До последнего гвоздя все наше родное отечественное начиная с идеи создания до краски покрытия... Широкий выбор модулей и извещателей высочайшего класса...

Это вам не блудник в космосе...


[09.07.2010 23:43:36]
 Valenberg

[09.07.2010 14:15:25]

Ув.Valenberg .
Супер. Прочитал всю дискуссию.
Так держать. Поближе к технике и физике.
Вопросы в самую точку, по сути.
Особенно про управление и питание модулей, они же реле входа выхода, коплеры, транспордеры, реле управления, реле,… (суть остается прежней).
Мне понравилось. Технично.


[10.07.2010 0:40:45]
 я вот понять не могу, о чем спор. приведите пример системы ПС будет контролировать насос пожаротушения мощностью 65 кВт, вплоть до обмоток, или контролировать коммутируемую на прямую линию пуска по питанию. имхо с дуру можно и хлеба объестся. если речь идет о пусковых реле, на адресных релейных модулях то все они "слабые" в смысле что скомутировать даже напрямую через них нельзя. а раз так то стоит ли париться? схема с промежуточным реле ответ на вопрос ув. Valenberg"а, по нагрузке на пусковые цепи. а там хоть прокатные станы пускайте хоть МПП инициируйте. сухой контакт рулит короче.

denis-sch ®
посмотрите оборудование GST, интересная штука, дешево и сердито, фарш всякий есть и цена адекватна. выглядит внешне очень достойно. кетайцы ё-маё.


[11.07.2010 0:19:48]
 gastello
я слашал у Агростроя появился токой контроль. причем не только до обмотки, но и саму обмотку контролируют. у них это все вроде сейчас на сертификации.
Techman ®

[15.07.2010 12:05:01]
 
Цитата denis-sch 16.06.2010 11:03:05
Уважаемые форумчане, прошу совета в выборе адресной системы пожарной сигнализации,пожаротушения и оповещения. Объект- 14 корпусов производственных помещений, в которых будет устанавливаться порошковое пожаротушения. Категория помещения по пуэ В-1а, В-1б, значит требуется установка взрывозащищенных извещателей.Склоняемся к системе фирмы SIEMENS. А ваше мнение?
--Конец цитаты------
Как вам такой вариант? http://www.matael.ru/MA/localsys.htm
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Выбор системы пожаротушения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.