Провода пож сигн в одном коробе с другими системами

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.05.2010 19:52:19]
 Товарищи. В СП написано, что подарную сигнализацию нельзя прокладывать в одном канале с другими системами. А если у меян проект имеет название ОПС и датчики охранные и пожарные сводятся на один прибор, то как быть? Глупость делить их по отдельным коробам.


[14.05.2010 20:58:26]
 Еще вот что есть: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, СП 31-110-2003
п. 14.13 Совместная прокладка взаиморезервируемых питающих и распределительных линий электроприемников противопожарных устройств, охранной сигнализации и других сетей в одном канале или трубе не допускается. Допускается их совместная прокладка в одном коробе или лотке при наличии разделительной в противопожарном отношении перегородки с огнестойкостью EI 45.


[14.05.2010 21:29:21]
 Ув.Галар ®,а этот пункт не к электропитанию приборов относится?


[14.05.2010 21:37:19]
 Ребята, я в ваших тонкостях не сильно разбираюсь, вы уж тут сами. Просто на глаза попалось.


[15.05.2010 13:43:19]
 Заставили задуматься, однако. Позвольте мне рассуждать, как тупому пАжарнику»: В чем здесь проблема? Если случается загорание в электрощите, вместе с ним выгорает часть проводки, которая подходит к нему. А вместе с ней, естественно, выгорает и вся ваша слаботочка, оказавшаяся так неудачно по-соседству.
А еще «веселей» будет, когда водичкой плеснут (пусть не хватаются за голову теоретики, так бывает): высокое напряжение попадает на слаботочку и вылетает все, что к ней подключено, если нет хорошей защиты.
Мне кажется, весь смысл этих запретов связан только необходимостью обеспечения защиты слаботочных линий в таких экстремальных ситуациях.


[17.05.2010 4:04:39]
 СП 5 пункт 13.15.14
Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации,линий управления автоматическими установками пожаротушения и оповещения с НАПРЯЖЕНИЕМ до 60В с линиями напряжение до 110В и БОЛЕЕ в одном коробе,трубе ,жгуте,замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.....

Получается что можно прокладывать лини связи в том числе и охранную сигнализацию в одном канале трубе латке ...
Только вот нужно с кабелем определиться , думаю если он будет тожее FRLS то проблем не должно возникнуть(но дорого блин:( )


[17.05.2010 9:05:08]
 
Цитата ZAR 17.05.2010 4:04:39
линиями напряжение до 110В и БОЛЕЕ
--Конец цитаты------
Уточню, до 100В это круто
13.15.14 Не допускается совместная прокладка шлейфов и cоединительных линий пожарной сигнализации, линий управления автоматическими установками пожаротушения и оповещения с yапряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

кстати СП6 в этом плане более категоричен
13.15.14 Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, линий управления автоматическими установками пожаротушения и оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.


[17.05.2010 9:07:21]
 Упс, виноват
СП6 п.4.13 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной кон-
струкции или на одном лотке.


[18.05.2010 11:59:33]
 СП6 п.4.13 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной кон-
струкции или на одном лотке.


Да, я именно про это. Вот если у меня система не АПС, а ОПС, так что мне шлейфы охранки и пожарки в разных коробах прокладывать?


[18.05.2010 12:26:38]
 наверное многие мучают себя таким вопросом.....
Мне кажется можно НО, если проложить все кабелем КПСЭнг_FRLS, конечно в копеечку влетит, но зато думаю не один инспектор не прокопается
Либо есть вариант брать канал с перегородкой....но вот нужно только у производителя уточнить, выдерживает ли она(перегородка) 0,25 часа или нет,сколько не задавал вопросы такие, на меня смотрели как на дурочка.......


[18.05.2010 14:53:00]
 А если у вас адресная линия на которой сидит и ОС и ПС?
Цитата ZAR 18.05.2010 12:26:38
но зато думаю не один инспектор не прокопается
--Конец цитаты------
При желании и до столба докопаться можно, есть пункт, значит раскрутят. В общем паскудный вопрос. СП5, мне думается, здесь уместнее применять.


[18.05.2010 19:22:23]
 НО в СП5 написано, что шлейфы 60 В не прокладывать с проводами 110В. Это-то и понятно. Но пункт , что СП6 п.4.13 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной кон-
струкции или на одном лотке.
Этот пункт покоя не даёт. Охранка не вспыхнет ведь и ничё с ней не будет. Тупость какая-то.

СП-шки, кстати друг другу противоречат


[19.05.2010 6:54:49]
 2Petrovich_pg
Согласен с вами, что СП5 в этом случаи проще, и если у них будет желание , то конечно прокопаются, наверно остается чтоб заказчик в ТЗ писал только СП5, и всю ответственность брал на себя:)
А что касается адресной лини, то все время делал ОС и Пс разными линиями, и сторался на разные приборы.... не хотел гемора

RomanOx ® очень тупо все,остается только тратить деньги немаленькие


[19.05.2010 7:55:22]
 
Цитата RomanOx 18.05.2010 19:22:23
СП-шки, кстати друг другу противоречат
--Конец цитаты------
не думаю, что противоречат, а просто дополняют друг друга
кабели сигнализации и связи прокладывать отдельно от кабелей питания - 60В от 220 например.
а вот кабели питания СПЗ проложит отдельно от прочих силовых кабелей.
вот и всё...
Регион 64 ®

[19.05.2010 19:32:03]
 Открою Вам страшную тайну, все эти требования родились из документа под названием ПУЭ изд.7. Почитайте на досуге, много интересного найдёте. А нгFRLS в любом случае придётся ложить, потому как кабель канал, даже с нормируемым пределом огнестойкости не обеспечивает всех характеристик по ГОСТ Р 53315-2009.


[20.05.2010 6:46:33]
 
Цитата Регион 64 19.05.2010 19:32:03
Открою Вам страшную тайну, все эти требования родились из документа под названием ПУЭ изд.7.
--Конец цитаты------

это кого так просветить хотите? )))

Цитата Регион 64 19.05.2010 19:32:03
А нгFRLS в любом случае придётся ложить, потому как кабель канал, даже с нормируемым пределом огнестойкости не обеспечивает всех характеристик по ГОСТ Р 53315-2009.
--Конец цитаты------
не в любом, можно расчёт сделать.
сергей

[20.05.2010 11:44:52]
 
Регион 64 ®[19.05.2010 19:32:03]
...как кабель канал, даже с нормируемым пределом огнестойкости не обеспечивает всех характеристик по ГОСТ Р 53315-2009...


Какая связь между требованиями к кабельной продукции по ГОСТ 53315 и кабельным каналом? Какое отношение к каналу имеет табл.1?


[31.05.2010 15:43:12]
 
Цитата ЕвгенийА 20.05.2010 6:46:33
не в любом, можно расчёт сделать.
--Конец цитаты------
Уважаемый ЕвгенийА ®
Расчёт чего вы хотите провести? Времени эвакуации? Или выполнения системой своего предназначения? Тогда выходит ГОСТ протеворечит ФЗ? Или наоборот? Или может в ПУЭ стоит прописать противопожарные требования ,или пожарникам своё ПУЭ изобрести)))))А вобще с Вами согласен 180 минут для оповещения это слишком)))) Датчики потекут быстрее. Но с ГОСТом то не поспоришь, там чётко прописано.
Регион 64 ®

[31.05.2010 15:45:25]
 
Цитата сергей 20.05.2010 11:44:52
Какая связь между требованиями к кабельной продукции по ГОСТ 53315 и кабельным каналом? Какое отношение к каналу имеет табл.1?
--Конец цитаты------
Речь идёт о использовании провода не FR, проложенного в коробе. Короб не имеет сертификата чтобы считать такую прокладку допустимой. Короб вобще сертифицируется по другим показателям.


[31.05.2010 15:54:34]
 
Цитата Регион 64 31.05.2010 15:43:12
Расчёт чего вы хотите провести? Времени эвакуации? Или выполнения системой своего предназначения?
--Конец цитаты------

в том числе, расчёт рисков в целом...

Цитата Регион 64 31.05.2010 15:43:12
Но с ГОСТом то не поспоришь, там чётко прописано.
--Конец цитаты------
ФЗ позволяет спорить...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 