Размещение вентилятора подпора в незадымляемой ЛК

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.04.2010 14:37:51]
 Все по-русски: строили одно здание, "потеряли" технический этаж, теперь негде устанавливать вентиляторы дымоудаления и подпора. С ДУ определились. Вопросы по вентиляторам ПОДПОРА: Заказчик решил установить осевые вентиляторы непосредственно под потолком лестничной клетки в стене - пробил соответствующие отверстия и хотел уже ставить... Позвал на консультацию. Смущает следующее: у них в этой НЕЗАДЫМЛЯЕМОЙ клетке ("Н2") будет 2 вентилятора - один неспсредственно для этой ЛК, а вот другой для лифтов. Вот этот второй и смущает: т.к. п.СНиП 21-01-97п. 6.32 : «…В незадымляемых лестничных клетках допускается предусматривать только приборы отопления...» А здесь налицо и транзитный воздуховод под потолком и сами вентиляторы.
Это правильно?
PS. Ну само собой проект (с этиими изменениями) прошел экспертизу. Но я вас умоляю- 80% экспертиз- это "лажа". А потом ГПН мне руки "вывернет" за эти вентиляторы в ЛК "Н2"


[21.04.2010 19:00:30]
 А если так?
СП-7
6.66 Не допускается прокладывать воздуховоды:
а) транзитные — через лестничные клетки, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы (за исключением
воздуховодов систем противодымной вентиляции, защищающих эти лестничные клетки, тамбур-шлюзы
и лифтовые холлы), через помещения защитных сооружений гражданской обороны;


[21.04.2010 19:05:26]
 А вентилятор можно и СНАРУЖИ стены установить, на кронштейнах.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Размещение вентилятора подпора в незадымляемой ЛК      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.