Контроль линий оповещения С2000-КПБ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.03.2010 18:00:22]
 Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, каким образом следует подключать линии оповещения в С2000-КПБ, чтобы реализовать полноценный (с точки зрения норм) контроль линий. Линии оповещения звуковые -сирены и световые - табло Выход (включенные). Как я понимаю с сиренами проблем нет - они контролируются и на обрыв и на КЗ, а включенные табло на обрыв только до первого в линии, а на КЗ не контролируются вообще, этот вывод сделан по Сигнал-20П вер.2.05, а у КПБ такая же схема подключения такая же.


[23.03.2010 18:01:24]
 Может, кто-нибудь подскажет альтернативные способы (проверенные на практике)? Заранее спасибо.


[23.03.2010 20:31:21]
 Посмотрите уклсип от гефест-а. В инструкции на него как раз есть схема подключения с С2000-КПБ. Только работает нормально с их же табло Ирида-гефест. Но табло очень даже ничего, так что все довольны.
держите ссылочку (не реклама это :) )
http://www.gefest-spb.ru/uklsp_rp.html


[23.03.2010 21:21:24]
 Почитай здесь, многое поймешь http://www.0-1.ru/discuss/default.as...


[24.03.2010 9:56:29]
 2gweenblade: Спасибо больше, а в чем заключается "не нормальная" работа с остальными табло? Я правильно понимаю: Сирены запускаю напрямую от КПБ, а табло запускаю от этого устройства?


[26.03.2010 8:41:45]
 Мы при использовании оборудования "Болид" на С2000-КПБ подключаем только светозвуковые оповещатели и звуковоые, а табло "Выход" сажаем напрямую на источник питания, т.е. они горят постоянно, а если не горят, то соответственно это неполадка, которую надо устранить


[26.03.2010 12:05:01]
 sainty ®,а что, световые оповещатели "выход" в системе оповещения
должны гореть постоянно?


[26.03.2010 15:13:14]
 to Tolstiy ®
...: при применении световых оповещателей «Ирида-Гефест» установка диодов не требуется....

Просто удобно. Кроме того, в них встроен изолятор короткого замыкания.


[26.03.2010 22:52:21]
 to Tolstiy ®, а почему только до первой таблички?
  Дискусия закрыта