Как правильно определять пожарный отсек ИЛИ что считать транзитным воздуховодом

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.03.2010 12:41:56]
 Господа, подскажите:
В ходе реконструкции 5 этажного жилого дома устанавлявается новая система отопления .К газоходам вопросов нет (котлы с герм. камерой сгорания- задействуются существующие шахты.) Вноввь прокладываются шахты вентиляции из металлических коробов сечением 150х150- для целей ВЕНТИЛЯЦИИ из кухонь (д.б. там где устанавливается газовое оборудование)
Эти каналы имеют подсоединения на разных этажах. Например, Канал № 1 :на 1 и 4 этаже. В этом случае он (канал ) для 2 и 3 этажа считается теоритически ТРАНЗИТНЫМ.
А транзитный воздуховод д.б c пределом огнестойкости REI 150!!!
Вот собственно вопрос :
1. Правильно ли я считаю что свой канал "местами транзитным"
2. Что считать за пожарный отсек: только жилой этаж - или можно всю секцию с учетом площади всех этажей( например , если S одного этажа=200 м.кв. х 5 этажей= 1000 м.кв. Здание II степени , S требуемая до 2500 м.кв. МОЖНО ЛИ В ТАКОМ СЛУЧАЕ ВСЮ СЕКЦИЮ СЧИТАТЬ ОДНИМ ОТСЕКОМ , тогда можно применить определение "Транзитные воздуховоды систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать с ПРО не менее EI 30"... Что собственно мне и надо!!!


[17.03.2010 14:30:49]
 Друзья, ну кто же подскажет : можно ли считать за пожарный отсек весь 5-ти этажный подъезд (секцию) как сумму площадей всех этих этажей. И если она (эта общая площадь) не превышает требумой площади для требумой степени огнестокости по СНиП, тогда можно считать что мои несчастные воздуховоды вентиляции являются проложенными в пределах ОДНОГО ПОЖАРНОГО ОТСЕКА???


[17.03.2010 14:42:34]
 Ф№-123 Статья 2. Основные понятия

27) пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара;

СП-4
ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА
НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ
Требования к объемно-планировочным
и конструктивным решениям

5.2.4.3 Жилые помещения объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 от других
частей здания должны быть отделены:
- в зданиях I и II степеней огнестойкости — противопожарными перекрытиями и стенами 1-го
типа;
- в зданиях III, IV и V степеней огнестойкости — противопожарными перекрытиями и стенами 2-го
типа. При этом спальные помещения, размещаемые в пределах одного этажа, допускается вместо
стен 2-го типа устройство противопожарных перегородок 1-го типа.

Этаж – это пожарный отсек имеющий в Вашем случае противопожарные перекрытия и стены .


[17.03.2010 14:46:40]
 Поставлю вопрос ребром: могу лия считать за пожарный отсек весь подъезд жилого дома , если мне позволяет суммарная площадь всех этажей ?


[17.03.2010 16:18:23]
 В случае устройства вентиляции не можете.


[17.03.2010 16:21:24]
 для примера,
СНиП 2.08.02-89*, п.1.14*. Площадь ЭТАЖА между противопожарными стенами 1-го типа в зависимости от степени огнестойкости и этажности зданий должна быть не более указанной в табл. 1,

СНиП 31-01-2003, п. 7.1.2 Допустимая высота здания и площадь ЭТАЖА в пределах пожарного отсека определяются в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности по таблице 7.1.

ЭТАЖА это не сумма площадей ЭТАЖЕЙ.


[17.03.2010 16:26:23]
 vladS ®

[17.03.2010 14:46:40]
За один пожарный отсек можно считать здание одной функциональной пожарной опасности ТОЛЬКО в случае проектирования АПС и АУТП по СП-5 прил.А п. А.2.
Для вентиляции действуют общие правила.
Пересечение противопожарных стен, перекрытий воздуховодами не допускается.
Разрешен проход вентсистемы через п/п перекрытие только с установкой клапана ОЗК в месте пересечения преграды.


[17.03.2010 16:35:38]
 Друзья у меня вентиляция не противодымная- обычная естественная вентиляция на кухне. Здание реконструируется и беда в том что каналов не хватает и её (вентиляцию) прокладывают новыми стояками из жести.И для некоторых этажей она является действительной транзитной И если за пож. отсек принимать именно только этаж,а не подъезд тогда мне необходимо эти каналы "как транзитные , выходящие за пределы обслуживаемого пож отсека" делать R-150- это только кирпич!!!Зстройщик уже поставил жестяные каналы и просит обработать этот металл. Смог бы я доказать что у меня 5-ти этажный подъезд (секция) это один пож отсек - тогда можно R-30 - рулонный материал например.


[17.03.2010 16:38:12]
 П/п клапана ? Для обычной естественной вентиляции для жилой пятиэтажки ? Умом понимаю, пересечение п/п перекрытия (это если считать этаж за отдельный отсек), но на практике -не встречал...


[17.03.2010 16:42:23]
 vladS ®

[17.03.2010 16:35:38]
В Вашем случае, придется наверное ЕЩЁ и в каждой транзитной кухне на КАЖДОМ этаже ставить в жестяную трубу ОЗК.


[17.03.2010 16:45:33]
 vladS ®

[17.03.2010 16:38:12]
В ОБЫЧНЫХ пятиэтажках вентиляция кухонная НЕ ПЕРЕСЕКАЕТ противопожарные перекрытия этажей или проходит в каналах обладающих требуемой для случая огнестойкостью.


[17.03.2010 16:47:10]
 Andorra1,Чтец- знаю-Вы "старые" форумчане, как считаете, для обычной вентиляции надо п/п клапана и транзитные участки каналов R150? Т.е. обкладывать эти жестянные короба кирпичом ?


[17.03.2010 17:09:38]
 простое умозаключение....
этажи разделены между собой перекрытиями(не противопожарными), обладающие нормируемым пределом огнестойкости. Предел огнестойкости перекрытий - от степени огнестойкости здания. 60 минут для дымоудаления СНиП 31-01-2003, п.

СНиП 41-01-3003 , п.7.11.8 В пределах одного пожарного отсека условия прокладки, а также пределы огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов систем любого назначения на всем протяжении от места пересечения противопожарной преграды (стены, перегородки, перекрытия) обслуживаемого помещения до помещения для вентиляционного оборудования следует предусматривать в соответствии с таблицей 2.
В таблице 2 последняя строчка и последний столбик. ЕI 30 для воздуховодов транзитных через рассматриваемый этаж нижних этажей.


[17.03.2010 17:19:54]
 Чтец, Вы -супер , что и требовалось доказать! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!


[17.03.2010 17:23:18]
 СП 7..., п. 6.61 "а" говорит о том-же, ...транзитного... в пределах пожарного отсека... ЕI 30.
мао

[17.03.2010 17:37:28]
 Похоже вентиляция,особенно на верхних этажах,работать будет не важно,какие уж там клапана.Есть еще асбоцемент.


[17.03.2010 20:19:56]
 vladS ®

[17.03.2010 17:19:54]
Так это же в ПРЕДЕЛАХ пожарного отсека.

Внимательно прочитайте:
СНиП 41-01-3003 , п.7.11.8 В пределах одного пожарного отсека условия прокладки,

Каждый этаж, отсек.
Пересечение границ, перекрытий пожарных отсеков не допускается транзитными воздуховодами.
В виде исключения ставят ОЗК.
Как же вы собираетесь по п. п.7.11.8 СНиП 41-01 пересекать четыре разных пожарных отсеков?
Может, я чего не понял….


[17.03.2010 22:17:06]
 Andorra1 ® [17.03.2010 20:19:56] пожарные отсеки разделяются противопожарными преградами (перекрытиями). В жилом здании нет обязательных межэтажных противопожарных перекрытий там просто ... с нормируемым ... от степени огнестойкости... и не более того. Другое возможно в обязательном порядке в СТУ...


[18.03.2010 1:31:36]
 Ув. чтец ®

[17.03.2010 22:17:06]
Извините, но очень, даже сильно сомневаюсь.
Нутром, чувствую, что не зря перекрытия имеют НОРМИРУЕМУЮ степень огнестойкости. И здание имеет СПЕПЕНЬ огнестойкости…,
Пока не буду оспаривать.
Здание, зданию рознь.
В нашем случае даже нет незадымляемых лестничных клеток….
Может Вы и правы.
Надо будет СП почитать….
мао

[18.03.2010 12:51:49]
 Может вентиляционный канал кухни жилого дома и воздуховод промвентиляции разные вещи?


[18.03.2010 14:55:28]
 Получается что жилые помещения в зданиях Ф1.3 - это один пожарный отсек (причем, я так понимаю, с первого этажа по последний перекрытия не являются противопожарными преградами, а просто имеют нормированный предел огнестойкости в зависимости от степени огнестойкости здания). Другой пожарный отсек это все остальные помещения (кухни, коридоры и т.д.). Межэтажные перекрыти между этими помещениями также не являются противопожарными преградами.


[18.03.2010 15:26:16]
 В старых домах с деревянными перекрытиями, пожарный отсек виден четко.
От мауэрлата до мауэрлата.
Стена противопожарная рассекает чердак и возвышается над крышей.
Там понятно, от стены до стены – всё этажи один пожарный отсек.
В железобетонных домах (хрушевках), в кирпичных современных, скорее всего один этаж один отсек.
В многоэтажных домах с незадымляемыми лестничными клетками это однозначно.
Этаж - отсек.


[18.03.2010 15:27:17]
 Ау! спецы по ППМ!


[18.03.2010 16:19:08]
 Andorra1 ® [18.03.2010 15:27:17 ]Заблудились в нормах?
этаж-отсек смотри СНиП 21-02-99, подземные стоянки, там жёсче понимание отсека, в наземных обычных зданиях этого не проглядывается, да и не требуется, хотя надо-бы, но приведёт к удорожанию строительства... жертв в жилье возможно станет меньше, вот только с пределом огнестойкости ужесточить до 1 - 2 часа на всё... Аналогичные требования заложены в СНиП 35-01 для МГН с пожаробезопасными зонами, с пределом огнестойкоси 60 минут... Распространяйте на все здания, но не делите на пож.отсеки... но за всё это платит заказчик...
Балбес

[18.03.2010 18:01:09]
 Предел огнестойкости транзитных воздуховодов для жилых зданий - 30 мин за пределами этажа. Достаточно устройства воздушных затворов. Это по СНиП.
Отсек - это вся секция, в отдельных случаях несколько секций или весь дом. Площадь отсека меряется по цоколю в уровне 1-го этажа.


[21.03.2010 20:12:37]
 Балбес

[18.03.2010 18:01:09]
Вопрос можно?
В хрушевке, 4 подъездной, 5 этажной, панельной , что будет СЕКЦЕЕЙ?
Балбес

[22.03.2010 9:25:23]
 Жилое здание секционного типа- здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных дру г от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор.
Секция в данном случае - это один подъезд (не путейте с пожарным отсеком).
мао

[23.03.2010 2:42:57]
 Слишком далеко копаем.Поставленная задача:замена системы отопления здания на индивидуальное газовое,т.е. установка дополнительно к газовой плите газового обогревательного котла,причем в каждую квартиру.Что имеем: старые вентиляционные каналы на каждую квартиру,хорошо,если они когда-то были дымоходами для печей.Эти вентканалы при определенных условиях могут быть использованы под дымоходы(обособленность,плотность,в наших условиях красный полнотелый кирпич,наличие кармана очистки,тяги,отсутствие наличия дымовой трубы в зоне ветро вого подпора).Нужно выполнить:вентиляционные каналы помещений кухонь.По факту 150х150 из кровельного железа,совмещенные как минимум на 2 зтажа.Во первых необходим расчет сечения вентиляционного канала по определенным методикам(воздухообмен,количество газового оборудования,количество газовых комфорок и т.д.)Т.е не факт что вентиляция просто будет работать.П/пожарные клапана,воздушные затворы-отсутствие тяги однозначно.Пластиковые окна,неподрезанные на 3 см двери-в лучшем случае мы знаем что готовят соседи,в худшем летальные исходы от отравления угарным газом,поверьте довольно часто и с ужасающими последствиями,на ровном месте ,целыми семьями ,иногда и с соседями по вентиляционному стояку.
аа4ац34а34а3а

[05.09.2010 8:42:36]
 отсек = преграда 150 минут. Мнение кафедры ПБС Академии. Не согласен, но и не возражаю. Принимаю по принципу - они лучше знают и дольше занимаются, они профессора, они пишут нормы, к их заключениям прислушиваются.


[07.09.2010 14:38:58]
 Эти каналы имеют подсоединения на разных этажах. Например, Канал № 1 :на 1 и 4 этаже. В этом случае он (канал ) для 2 и 3 этажа считается теоритически ТРАНЗИТНЫМ.

А вот это нельзя.Вентканал из каждой кухни д.б. автономным.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Как правильно определять пожарный отсек ИЛИ что считать транзитным воздуховодом      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.