Заделка отверстий в стенах согласно новым СП и ФЗ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.02.2010 9:25:48]
 1. Чем заделывать отверстия в стенах от кабелей ОПС и не только?

Согласно статье в журнале "Системы безопасности №6(90)" и ГОСТ Р 50571.15-97 :

527.2 Уплотнение проходов электропроводки
527.2.1 При проходе электропроводки через элементы конструкций зданий и сооружений, такие, как полы, стены, крыши, потолки, перегородки, огнестойкость которых определена проектом, оставшиеся, отверстия должны быть загерметизированы со степенью огнестойкости, равной огнестойкости соответствующих элементов строительных конструкций.
527.2.2 Электропроводки, выполненные в трубах, специальных каналах, коробах, шинопроводами или шинами, которые проходят через элементы конструкций зданий, имеющие установленную огнестойкость, должны иметь внутреннее уплотнение, обеспечивающее ту же огнестойкость, что и соответствующие элементы конструкции здания. Равным образом они должны быть загерметизированы снаружи, как требует пункт 527.2.1.
527.2.3 Требования 527.2.1 и 527.2.2 считают удовлетворительными, если уплотнение электропроводки прошло типовые испытания.
527.2.4 Электропроводки в трубах и коробах, в которых применены материалы, соответствующие требованиям стандарта по распространению огня и имеющие максимальное внутреннее сечение 710 мм, допускается не уплотнять изнутри при условии, что:
- электропроводка имеет степень защиты не ниже IР33;
- любое оконцевание электропроводки имеет степень защиты не ниже IР33.

А чем конкретно замазывать отверстия? Пеной? Гипсом? Цементом? Заделка еще должна быть легко удалямой, для возможности добавления проводок в будущем.

Данная тема еще рассмотрена в книге "Пожарная безопасность электроустановок" М., 2009, но мне пока не удалось ее найти. Если у кого-то имеется ссылочка - будьте добры, напишите! :)


[17.02.2010 9:51:18]
 Эдак навскидку
http://siloterm.ru/products/kabelnye...
http://www.fireproof.ru/material/fir...
http://www.roxtec.ru/

Ну и с хорошим запасом на всякий случай (случаи всякие бывают)
http://www.elox-prom.ru/item_1.php


[18.02.2010 18:30:34]
 Об этом хорошо написано в ВСН 332-74, если еще актуально.


[19.02.2010 10:18:55]
 http://www.hilti.ru/holru/modules/pr...
Практически - на все случаи жизни
Druid

[14.12.2010 1:49:58]
 а если кабель огнестойкий - можно просто цементом заделать?


[14.12.2010 7:17:26]
 Druid, а какая связь с огнестойкостью?


[14.12.2010 8:22:09]
 
Цитата Druid 14.12.2010 1:49:58
можно просто цементом заделать
--Конец цитаты------
Может всё-таки цементно-песчаным раствором?


[14.12.2010 11:55:56]
 
Цитата один из них (в запасе) 14.12.2010 8:22:09
Может всё-таки цементно-песчаным раствором?
--Конец цитаты------
Ну тогда может все-таки "...несгораемыми материалами (строительным раствором, цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3, глиной с цементом и песком - 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом - 1:2 или другими негорючими материалами) по всей толщине стены или перегородки непосредственно после прокладки кабелей или труб"?
Ув. один из них (в запасе) ® - вам письмо. Ловите.
сергей

[14.12.2010 13:48:22]
 Волжанин ®

У меня в связи с эти такой вопрос:
527.2.1 При проходе электропроводки через элементы конструкций ..............равной огнестойкости соответствующих элементов строительных конструкций.

И как доказать, что приведенные Вами варианты заделок(коих достаточно в литературе)будут соответствовать?
Ведь есть еще п.527.2.3


[14.12.2010 13:59:31]
 Сергей, я не так силен в дословном знании норм, поэтому не могу сообразить откуда эти цифры - 527.2.1 и пр.
Но это и не важно для моего варианта ответа.
Цитата сергей 14.12.2010 13:48:22
И как доказать, что
--Конец цитаты------
Да очень просто.
Договариваетесь (заключаете договор) с ВНИИПО о проведении натурных испытаний. Платите ~ 40 тысяч по условиям договора.
Затем вырезаете на объекте образец вашей кабельной проходки в натуре и отсылаете малой скоростью на полигон ВНИИПО.
Через 2 месяца получаете заключение испытательной лаборатории ВНИИПО о степени огнестройкости кабельной проходки с отрицательным результатом.
Но если вместе с образцом отправите еще 40 тысяч лично полигону, то получите заключение с любым устраивающим вас результатом.


[14.12.2010 14:00:57]
 Виноват. Эти цифры оказывается приведены в первом посте.
Старею...
сергей

[14.12.2010 15:08:46]
 Этого то я от вас и ждал)))
В различных справочниках приводят возможные варианты заделок. У сертифицированных хоть на данные из сертификата) можно сослаться.
Вот и вопрос риторический-на основании чего варианты "глина с песком и пр" рекомендовались?


[14.12.2010 15:46:55]
 сергей, хоть и зачеркнутый.
Даже как-то неудобно вам напоминать.
СНиП 3.05.06-85 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, п. 3.65


сергей

[14.12.2010 16:09:22]
 СНиП 3.05.06-85-дан состав,независимо от требуемого предела огнестойкости
"Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены не являются противопожарными преградами"

Есть табл.23 ФЗ-123-там предел огнестойкости в часах

Или на варианты заделок из СНИП тоже сертификаты получены?


[15.12.2010 9:23:56]
 Сергей. Согласен.
Тогда снова читаем Волжанин ® [14.12.2010 13:59:31]
А вы спрашивали для того, чтобы поспорить, или у вас есть готовый ответ? Тогда поделитесь.
hedgehog

[15.12.2010 11:22:53]
 Технический регламент (№123-ФЗ) обязывает нас применять кабельные проходки, см. ст 82, ч.7. По поводу других вариантов, инспектор может усомниться в соблюдении на Объекте обязательных требований пожарной безопасности.
сергей

[15.12.2010 11:40:12]
 Волжанин ®
Споров мне и на работе хватает))
Раньше сам бы приводил ссылки на СНИП, цитаты из "околонормативной публицистики"
А тут начитаешься..
Ранее как то не обращал внимание на
...если эти стены не являются противопожарными преградами

А заделка в таких стенах вообще под лицензию МЧС попадала.
И доказать соответствие пределу можно только сертифицированным составом...
Тогда исходя из чего СНИП рисовали? Составов таких не было или учли их стоимость, как обычно, и для большинства объектов решили-так сойдет?
shur

[16.12.2010 5:25:11]
 
Цитата сергей 15.12.2010 11:40:12
Тогда исходя из чего СНИП рисовали?
--Конец цитаты------

Стандартное решение по СНиП смотри в тяжпромовском А7-92 лист 13, это "...несгораемыми материалами (строительным раствором, цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3, глиной с цементом и песком - 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом - 1:2" на глубину 200-250 мм
сергей

[16.12.2010 8:48:47]
 shur

"..цементом с песком по объему 1:10.."-какой предел огнестойкости,ч в типовике указан?


[19.12.2010 23:57:26]
 Ручная полиуретановая огнестойкая монтажная пена SOUDAFOAM FR класса В 1, баллон 750 мл. В упаковке 12 баллонов, на поддоне 780 баллонов. 3 часа - предел огнестойкости


[20.12.2010 17:22:05]
 Есть сертификат на 3 часа???