О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Станция газового пожаротушения.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.02.2010 12:36:24]
 Вопрос такой, когда помещение где установлены баллоны для газового пожаротушения становится станцией? Можно ли в станции пожаротушения ставить модульные установки газового пожаротушения?
В соответствии с определениями СП5 получается:
- что помещение, где будут установлены модули ГПТ, становится станцией пожаротушения с предъявляемыми к ней требованиями (перегородки соответствующего типа, вентиляция, телефонизация и т.д.)
пункт 3.101 «Станция пожаротушения: Сосуды и оборудование установок пожаротушения, размещенные в специальном помещении.»
- что установка газового пожаротушения стоящая в станции пожаротушения должны быть централизованной установкой газового пожаротушения с соответствующими требованиями к централизованным установкам (100% резерв, а не запас, распределительное устройство…).
пункт 3.117 «Централизованная установка газового пожаротушения: Установка газового пожаротушения, в которой баллоны с газом размещены в помещении станции пожаротушения.»
Заранее благодарю)


[06.02.2010 13:20:42]
 вопрос задаю к тому что проходим экспертизу. Одно из замечаний что помещение (отдельное,) где устновлены модульные установки газового пожаротушения, это станция пожаротушения. Соответственно должно быть оборудовано в соответствии с СП5.


[06.02.2010 15:04:56]
 СП 5.13130.2009

8.8.1 …..
В централизованных установках сосуды следует размещать в станциях пожаротушения.
В модульных установках модули могут располагаться как в самом защищаемом помещении, так и за его пределами, в непосредственной близости от него.


Как видно, станциях пожаротушения предназначена для размещения ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ установок.
Модульные установки могут располагаться …. в самом защищаемом помещении, - и это помещение отнюдь не будет называться станцией пожаротушения.


[06.02.2010 15:08:06]
 СП-5
3.47 модульная установка пожаротушения: Установка пожаротушения, состоящая из одного
или нескольких модулей, .... и размещенных в защи-
щаемом помещении или рядом с ним.


[06.02.2010 15:13:13]
 СП 5.13130.2009

3.101 станция пожаротушения: Сосуды и оборудование установок пожаротушения, размещен-
ные в специальном помещении.

Специальное помещение и ЗАЩИЩАЕМОЕ помещение это разные помещения.
Наличие модуля в ЗАЩИЩАЕМОМ помещении не делает это помещение автоматически СПЕЦИАЛЬНЫМ и как следствие станцией пожаротушения, как бы не хотелось эксперту


[06.02.2010 20:15:13]
 8.8 Сосуды для газового огнетушащего вещества
8.8.1 В установках применяются:
- модули газового пожаротушения;
- батареи газового пожаротушения;
- изотермические резервуары пожарные.
В централизованных установках сосуды следует размещать в станциях пожаротушения. В модульных установках модули могут располагаться как в самом защищаемом помещении, так и за его
пределами, в непосредственной близости от него. Расстояние от сосудов до источников тепла (приборов отопления и т. п.) должно составлять не менее 1 м.
Распределительные устройства следует размещать в помещении станции пожаротушения.

таким образом ключевыми словами являются "централизованные установки" и "распределительные устройства", которые и явдяются основным показателем, что это централизованные установки.


[08.02.2010 4:23:13]
 Zhiv Станция пожаротушения становится станцией, если это отдельное, СПЕЦИАЛЬНОЕ помещение (правильно указываете п3.101), а уж модули какой установки - централизованной или модульной - там устнавливать определяйте проектом.
Какие плюсы (модульная установка в отдельном помещении):
- можно не убирать местный пуск с модулей, в случае отказа автоматики и дистанционного пуска можно запустить вручную. Надежность выше имхо
- удобство обслуживания - попадет внутрь станции только нужный человек (например охранник и т.д.) для пуска и осуществляющий ТО персонал. Никто лишний не зайдет не дернет (ой, а что это за пимпочка, ой что за чека).
У вас вообще отличный вариант - отдельное помещение, мне очень часто приходится размещать модули по помещениям, выбить помещение очень тяжело -), особенно на уже действующих зданиях.
А требования к станции в вашем случае так уж невыполнимы? Аварийное освещение, вентиляция, табло над дверью - имхо выполнить не сложно. А вот расположение относительно других помещений и стены 1 степени огнестойкости - пусть архитекторы и конструкторы голову ломают ;-)


[08.02.2010 8:59:33]
 ГГригорий
Чем определяется специальность помещения? Его назначением?
Если у меня помещение где установленны модульные установки, защищающие другие помещения, офисное (находятся рабочие места) то это не станция? А если тоже самое помещение но без рабочих мест но с модулями то уже станция? В чем существенная разница?
А по проекту менять сложно уже все построенно и сдано заказчику, а экспертиза вот только сейчас)


[08.02.2010 9:50:31]
 Zhiv
если помещение предназначено для установки модулей пожаротушения - станция, а если предназначено для чего-нить другого, а туда в соответствии с нормами установлены баллоны модульной установки то нет, не станция ;-)
У вас изначально назначение помещения другое - отписывайтесь от экспертизы, имхо
Тоже вот лежит замечание эксперта - "Вынести пожароопасные устройства (кабели) и модули пожаротушения (оборудование под давлением) из административно-бытовых помещений: кабинета механика и бытовой комнаты" - пока чешу макушку, чтобы это значило ссылки на нарушение норм эксперт не дал. Модули ТРВ, тушат кабельные шахты с кабелями в этих помещениях. -) Уберут шахты - уберу модули -)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Станция газового пожаротушения.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.