Подключение выносного индикатора УШК-01

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
ВикторС ®

[14.01.2010 12:30:17]
 Подскажите пожалуйста, можно ли делать так: от нескольких ИП 212-45 через контакты 1 и 2 организуем шлейф его выводим над защищаемым помещением и там ставим УШК-01.
Главный вопрос можно ли так организовывать: от НЕСКОЛЬКИХ ИП 212-45 параллельно включенных в шлейф выносного индикатора УШК-01?


[15.01.2010 8:43:11]
 День добрый! ВикторС, Вы как-то туманновато изъясняетесь. УКШ-1 (устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации) выключается параллельно в шлейф. Чаще в конце, чтобы сразу на него посадить резистор. Вы хотите несколько шлейфов подключить к УКШ-1?


[15.01.2010 9:16:41]
 gweenblade ® Вы имете в виду УШК-02. УШК-01 это ВУОС.
ВикторС ®
СП-5 п.13.3.11 При расстановке пожарных извещателей под фальшполом, над фальшпотолком и в других недоступных для просмотра местах должна быть обеспечена возможность определения места расположения сработавшего извещателя (например, они должны быть адресными или адресуемыми, то есть иметь адресное устройство, либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации, либо должны иметь выносную оптическую индикацию и т.п.).
Т.е. индикация должна идти с каждого извещателя. Чисто технически, я думаю ваш вариант возможен, нормативно - нет.
Глюк

[15.01.2010 9:53:51]
 Ну, за ВУОС !!!:)) http://www.argus-spectr.ru/index.php?act=tovar&l=&id[]=17&id[]=276&clickId=276


[15.01.2010 9:55:17]
 Виноват УШК и УКШ наоборот идут :)


[15.01.2010 11:06:59]
 Долго думал как расписать, чтобы все поняли.
Имеем 4 извещателя 45-ых в комнате. Подключаем 1 и 2 клеммы к кабелю от всех 45-х (4 штуки)выводим за дверь и там ставим УШК. Можно ли так сделать? Будет ли работать?
То есть 1 УШК подключен к 4-м извещателям.


[15.01.2010 11:09:37]
 Т.е. индикация должна идти с каждого извещателя.

Это индикация над дверью помещения, а в помещении 4 штуки ИП 212-45


[15.01.2010 11:11:44]
 Именно УШК1, не путать с УКШ. Это разные производители
х

[15.01.2010 11:47:26]
 1 вуос на 4 дипа? сработка каждого дипа на общий вуос? поробуйте в каждый дип(кл.1) через диод (4шт.) развязать цепи (типа диодного "или"). это как мысля просто. по норам только не катит, за дверью не узнаете какой сработал, да и ярокость светодиода изменится при срабатывании 1-го или 2-х или 3-х или 4-х дипов. плюшево кароче. добавьте доп. устройство в систему и присвойте каждому дипу - реле, например, ну и дальнейший "обвес" этого.
Глюк

[15.01.2010 12:01:20]
 ВикторС ®, 1)если у ПИ выход на контакты (подкл ВУОС) с транзистора (ОК), то можно с этих контактов от нескольких ПИ вывести провод на один ВУОС (делали с ИП212-78). Если в ШС переменное напряжение, мы включали УКШ-2(ВУОС) прямо в ШС. 2)Но если у ПИ выход через резистор (параллельно включить - суммарное уменьшится), может сгореть управляющий транз в ПИ :))


[15.01.2010 12:38:16]
 Хотелось бы узнать цель. Видимо есть один большой шлейф и охране при сработке нужно узнать какое помещение вскрывать?


[15.01.2010 12:49:20]
 В схеме 41М 2003 года выход на индикатор был открытый коллектор, на встроенный светодиод шел через 270 Ом, выход на внешний - через 510 Ом. Т.о. при сработке одного 41М ток ВУОС будет определяться 510 омами, при 2-х примерно 255 омами, 4-х - 127,5. Т.е. будет увечиваться ток ВУОСа и его яркость. Но ток в 4 раза не увеличится, т.к. при активизации 2-го, 3-го ИП будет падать напряжение в шлейфе и ток шлейфа обычно ограничен на уровне 20-25 мА. Т.е. надо учитывать тип ППКП и ИП. А если ИП включены в шлейф без дополнительных резисторов, то при активизации 1-го извещателя из-за просадки напряжения может 2-й и не активизироваться, а тем более 3-й и 4-й, соответственно и ток ВУОСа не будет сильно изменяться.


[15.01.2010 15:26:16]
 Видимо есть один большой шлейф и охране при сработке нужно узнать какое помещение вскрывать?
Так точно!

Прибор Сигнал-20м, ИП 212-45. Резисторы на ИП 2,2 кОм.
ТО есть по такой схеме лучше не делать?


[15.01.2010 15:33:31]
 Какой бюджет? Сколько таких комнат? Может проще от каждой комнаты свой шлейф кинуть?
х

[15.01.2010 15:52:43]
 ВикторС,
По-моему, Болид не рекомендует много вуосов на 1ШС типа1 (не более 5 вроде на их сайте ТП где-то видел). У вас сколько дипов на шс? Если есть тактика "внимание/пожар", то с ШС и дипами не мудрите, добавьте девай в систему.


[15.01.2010 16:03:14]
 ВУОС в дежурном режиме не "кушает" ток, так, что хоть на каждый ИП можно ставить.
х

[16.01.2010 9:10:57]
 ... в реж. тревоги естественно.
"Ответ (ТП Болид, 2006г.):
Так как при срабатывании извещателя блоки ВУОС являются дополнительными потребителями тока в шлейфе сигнализации, настоятельно не рекомендуется включать их в шлейфы типа 1 (с двойной сработкой). Можете использовать извещатели с блоками ВУОС в шлейфах типа 2 прибора "Сигнал-20П".
х

[16.01.2010 9:12:06]
 ПыСы. Охране добавьте С2000-БИ, лампочек до хрена.


[16.01.2010 17:55:37]
 Разобрал неисправный ИП 212-45.
Резюме:
можно подключить так как Вы хотели, но лучше в качестве + использовать плюсовой провод шлейфа, далее резистор 2,2 кОм, далее ВУОС и потом собранный вместе пучёк от 4-х ИП (1-е контакты). При этом обязательно проверить сработку.
Всё сказанное относится к технической части.
Организационно - по правилам так делать нельзя, если только Вы не добьётесь от ВНИИПО, или об Болида такого разрешения.


[16.01.2010 17:58:47]
 х

[16.01.2010 9:12:06] ПыСы. Охране добавьте С2000-БИ, лампочек до хрена.

Так люди похоже хотят побюджетнее.


[17.01.2010 11:26:14]
 ВикторС ®, Болид дает резистор 2,2 кОм для ИП 212-45 с Сигнал-20м без ВУОСа. При подключении ВУОСА ток потребления увеличится, соответственно над будет увеличивать величину дополнительного резистора, при этом снизится напряжение на извещателе, что особенно критично для сработки 2-го извещателя - он может вообще не активизироваться или сброситься самопроизвольно. Вобщем надо подбирать резистор и проверять какие есть запасы по напряжению с учетом сопротивления шлейфа, да и яркость светодиодиода при второй сработке надо бы посмотреть - с какого расстояния его видно будет...
ВикторС ®

[17.01.2010 11:57:30]
 2 Викт Спасибо! Даже эксперимент провели :)
А как сделать тогда выносную индикацию, чтобы по правилам. От каждого ИП за дверь по диоду что ли?
х

[17.01.2010 16:24:20]
 скока у вас дипов? так вы и подберетесь к с2000-би.
вуосы ставятся в основном для дипов "запотолочки" или "подпольные", если "по правилам". делайте в с2000 разделы, добавьте С2000-би и до 60 разделов (или дипов) можете наблюдать. городить вуосы не "побюджетнее".


[18.01.2010 10:14:47]
 ВикторС ®

[15.01.2010 11:06:59] Долго думал как расписать, чтобы все поняли.
Имеем 4 извещателя 45-ых в комнате.

Хотелось бы уточнить, почему 4-ре? Большие площади или запотолочное защищаете?

ВикторС ®

[17.01.2010 11:57:30] 2 Викт Спасибо! Даже эксперимент провели :)
А как сделать тогда выносную индикацию, чтобы по правилам. От каждого ИП за дверь по диоду что ли?

Совершенно верно (только не по диоду а по ВУОСу), при этом все нормы будут соблюдены.
Mikhail555

[22.10.2012 10:47:56]
 Ребята, подскажите чего делать то??? "запотолочка" контролируется извещателями ИП-212-41М, необходимо сделать так, чтобы каждому извещателю соответствовала своя световая индикация на устройстве (на каком устройстве тоже нужно знать) все извещатели "запотолочки" в шлейфе с извещателями под фальшпотолком... В шлейфе примерно по 30 извещвателей (по другому переделать не получится, устраняем косяки после субподрядной организации)... необходимо чтобы каждому "запотолочному" извещателю соответствовал свой световой индикатор!!!


[22.10.2012 11:06:51]
 См. паспорт на ДИП-41М, приложение Г (схема подключения ВУОС).


[25.02.2014 17:24:25]
 Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!


[26.02.2014 8:41:48]
 Здесь прямо для начинающих все разжевано
http://td.rubezh.ru/products/detail....
  Дискусия закрыта