необходимость АУПТ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.01.2010 18:15:08]
 Уважаемые господа! Помогите разобраться! Имеем здание администрации предприятия высотой 32 м. Внутри - одни кабинеты. В СП5, табл.А1, п.5 читаю: если здание выше 30 м, нужна АУПТ, а в п.9 читаю: в зданиях административно-бытового назначения АУПТ не требуется. Что думать? Заранее спасибо.


[13.01.2010 18:57:11]
 Я прочитал так:
п.9 говорит о ОБЩИХ требованиях к зданиям административно-бытового назначения.
Они всё просто попадают под сигнализацию.
Независимо от площади и этажей (в разумных пределов по высоте).

Но появляются ньюансы в зданиях:

Их ТРИ:

П.5 Выделяет в ОСОБЫЙ пункт ТРЕБОВАНИЯ для той же категории зданий имеющую очень БОЛЬШУЮ высоту.
Выше 30 метров и до бесконечности.
В этом случае АУПТ.
Внимание!!!
Даже ПЛОЩАДЬ под зданием не учитывается!
Высокое и всё.
Однозначно написано АУПТ.

п. 7.1 Просто общественное здание .
Тут площадь 800 м – надо АУПТ.

П.7.2. Административно-бытового назначения (Ваш вариант )
И тут по площади.
1200 м. – надо УАПТ.

Ну а просто высокое здание (более 30 м.) приговорили к АУПТ.

Надо ставить АУПТ.


[14.01.2010 9:15:52]
 Спасибо, разрешили мои сомнения.
jk

[14.01.2010 18:21:02]
 Ув. Андорра. Вы похоже путаник еще тот. На соседней ветке всем голову заморочили со своими "не менее двух, значит три" (по арифметике у вас что было?) И здесь морочите олюне голову своими "трактованиями". А сам пункт 7 прил. А вы удосужились прочитать?
Специально для вас и олюни копи-пастю:"п. 7 Одноэтажные здания из легких металлических конструкций с полимерными горючими утеплителями:". Для особо одаренных "арифметиков" повторяю: ОДНОэтажные (!)
Посему приговариваю вас к аутодафе (шутка)
Теперь олюне. Конечно это очередной косяк. СП делали в страшной спешке и проморгали то, что вы узрели. Указываете, что ваше "здание администрации предприятия высотой 32 м" является "Зданием общественного и административно-бытового назначения (кроме указанных в пп. 11, 13)" и по пункту 9 прил. А делаете только АУПС. Как то так...


[14.01.2010 18:30:07]
 Уважаемый jk!
Конечно Andorra1 ® зря привел пример с п.7, но в остальном он прав. И спешка может и была, но эти пункты перекочевали из НПБ 110-03 один в один.
jk

[14.01.2010 18:35:00]
 Значит "косяк" просто более древний.
ТО Нина. Как там Тверь?


[14.01.2010 18:52:34]
 
Уважаемый jk [14.01.2010 18:21:02]
Признаю, напутал, в градации зданий в зависимости от высоты и назначения (хотел привести пример, как здания начинают подразделяться от этих значений).
Но это были по сути уже комментарии.

Главное, что п.5 говорит ВООБЩЕ о зданиях (кроме жилых и производственных кат.Г и Д) высотой БОЛЕЕ 30 метров.

А тут уже без АУПТ не обойтись (общественное здание, административно-бытового назначения).

Какие будут мнения?


[14.01.2010 19:08:06]
 Уважаемые jk и Andorra1 ®!
Не косяк это никакой. Все правильно. Недавно сдавали гостиницу высотой более 30м - пожаротушение. Тут одна надежда: может быть у Олюни неправильно определена высота здания.

"Как там Тверь?" Это Вы про нашу телезвезду?
Стыдоба на всю страну.


[14.01.2010 19:35:14]
 Ув. Нина и jk!

jk

Могу привести полно примеров 10 этажных зданий более30 м. (не жилых и не производственных) где у меня стояла УАПТ.
В придачу с АПС.
jk

[15.01.2010 9:52:31]
 Ок, брэйк! 30 м и более - надо тушить, не спорю.
Пусть олюня расскажет как она определила высоту своего здания - по СНиП 21-01-97 или как-то по-другому?


[15.01.2010 10:14:01]
 Ув. jk [15.01.2010 9:52:31]

Поддерживаю, есть разные подходы к этому вопросу в нормах.
Пусть олюня расскажет как она определила высоту своего здания - по СНиП 21-01-97 или как-то по-другому?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: необходимость АУПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.