О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Что такое ОДС ? (анализа загазованости)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.12.2009 14:28:05]
 С наступающим!
Проектирую систему анализа загазованости и не знаю куда от нее, кроме охраника, должен поступать сигнал. Подскажите плиз.
Встретил в нормах вот это:
"с выводом на коллективную предупредительную сигнализацию и на объе¬диненную диспетчерскую службу (далее - ОДС) при ее наличии"
Имеется ввиду пульт МЧС, как в случае пожарной сигнализации?


[30.12.2009 17:33:56]
 СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»
п.6.13. В автостоянках закрытого типа следует предусматривать установку приборов для измерения концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю СО, устанавливаемых в помещении с круглосуточным дежурством персонала.
А это для разъяснения для чего еще это надо.
1)Управление системами приточно-вытяжной системой гаража-стоянки выполняется с учетом режима функционирования здания (дневное и ночное время) по временной программе, с включением систем (при их отключенном состоянии) или переводе в режим по сигналу системы загазованности в случае превышении концентрации СО.
Для создания безопасных условий эксплуатации помещения гаража-
стоянки и возможности экономии электрической и тепловой энергии предусматривается контроль уровня концентрации СО в воздухе помещений гаража-стоянки, позволяющий в нерабочее время осуществлять работу по схеме с использованием рециркуляционного воздуха.
Предусматривается установка датчиков СО в гараже-стоянке, в
характерных точках, определяемых в технологической части.
Датчики контроля загазованности подключаются к контроллеру, обеспечивающему работу систем вентиляции гаража - стоянки.
Управление системами выполняется по описанию (см.выше). На пульт диспетчера передается сигнал («загазованность») при превышении значением содержания СО нормативной величины. Имеется ввиду ОДС микрорайона.
Т.е. управление приточками, вытяжками по программе,+ работают когда загазованность превышена, вывод сигнала на ОДС.

или

2) Управление системами автостоянки выполняется в режимах управления с пульта диспетчера с учетом режима функционирования здания (дневное и ночное время) по временной программе, с включением систем (при их отключенном состоянии) или переводе в режим по сигналу системы загазованности в случае превышении концентрации СО.
Т.е. управление приточками, вытяжками диспетчером, + работают когда загазованность превышена, вывод сигнала на ОДС.


[30.12.2009 18:53:17]
 а ОДС - это пульт МЧС (там где седит пожарник с пожарной машиной)? я просто не встречал раньше такого определения - ОДС


[30.12.2009 19:37:06]
 Нет. Это ОДС жилого микрорайона, там где сидит диспетчер. Отвечает застрявшим в лифте, например. Она же и сообщает 01, что горит тот-то дом, ей пришел сигнал пожар с такого-то дома, с такого-то подъезда. Она вкурсе что затопило подвал (возможно прорвало трубу) и шлет сантехников туда. Там же (в той диспетчерской), обычно, и дворники тусуются, слесаря и т.п. Если нет ОДС микрорайона, то выводите сигнал загазованности в помещение охраны с круглосуточным пребыванием + предусмотрите 1 сухой контак, например, замыкается при загазованности. Кому надо тот возьмет его (кто делает раздел автоматизация приточек, вытяжек.) Так должно быть в идеале. В жизни забывают их (автоматику загазов. и приточек) согласовать, чтобы все было автоматически. В итоге дядя охранник видит тревога "ГАЗЫ" :) :) :) и включает вентиляция ручками, если она выключена.


[27.01.2010 11:10:06]
 Спасибо за ответы.
Подскажите, а какая лицензия для выполнения таких работ нужна? Строительная подойдет? И какой порядок сдачи и защиты проекта, а также монтажа, наладки и сдачи оборудования??


[27.01.2010 11:34:37]
 ну уж точно не строительная


[27.01.2010 14:46:01]
 Тогда какая?


[27.01.2010 15:28:24]
 нету норм на эту систему, кроме как в котельных нигде ничего не написано да и там не особо развернуто, и рекомедации пространные, в тз что выдумаете то и рисуете, не противореча здравому смыслу 1 газоанализатор на 200кв.м. не помню откуда цифра то ли из снипа на котельные то ли из паспортов. лицензия обычная раньше нужна была гостроевская, щаз - сро. можно сигнал вывести например в пост охраны автостоянки он там точно есть. дальше вопрос того что хотите получить - деньги быстро и без хлопот или "крутую" автоматику. т.е. можно лампочки со звонком на охране зажечь и все, типа охрана с мегафоном бегает и всех разгоняет, можно изыск какой применить, например авт/ручное включение систем вытяжной и приточной вентиляции в конкретной зоне, вплоть до лампочек эвакуация и т.п.


[27.01.2010 15:53:29]
 ОДС понятие во многом устаревшее когда все дома облсуживались ЖЭКами и т.п. и при строительстве и мыслей не было что куда выводится, потому делали по районам, они же аварийки вызывали и пр. вот и нормы такие. Сейчас Заказчик сам определяет куда чего выводит, может постаринке выдавать на ОДС района, только ему тогда тех условия надо получать, но теперь по сути это часная контора, и просится к нима платить аб. плату и строить канал связи за свои деньги по крайней мере не разумно. выводить туда приходится если нет диспетчерского поста в доме, правда даже при таком раскладе есть альтернатива - посты в ТСЖ где есть соответствующая аппаратура, достаточно частое явление. Потому универсальное средство - вопрос в лоб Заказчику "когда будет ТЗ на вывод сигналов?"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Что такое ОДС ? (анализа загазованости)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-