[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.12.2009 11:25:11]
 Здравствуйте. У меня такая ситуация. Здание общежития на 305 человек, здание старое. Из подвала имеется 2 выхода через лестничную клетку. Отгородить этот выход ну никак возможности нет. посоветуйте пожалуйста что можно в этом случае сделать. Какие средства прменить, чтобы небыло проблемы с пожарниками?


[02.12.2009 12:04:59]
 Светлана Иг ®. Для точной формулировки ответа по вашей проблемме, уточните - какое назначение подвальных помещений (под что они приспособлены) и площадь подвала.


[02.12.2009 13:01:00]
 подвальные помещения приспособлены под прокладку комуникаций, видимо раньше там что-то было, но сейчас нет ничего,площадь подвала 866,57 м2


[02.12.2009 13:22:55]
 Сделать два входа с торцов здания.
Новых.


[02.12.2009 13:23:21]
 Это невозможно


[03.12.2009 11:12:18]
 Светлана Иг ®. Могу посоветовать следующее. Воспользоваться следующим:
1. СНиП 10-01-94, п 8.5 "На существующие здания и сооружения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действующими нормативными документами, вновь разрабатываемые документы не распространяются, за исключением случаев, когда дальнейшая эксплуатация таких зданий и сооружений в соответствии с новыми данными приводит к недопустимому риску для безопасности жизни и здоровья людей".
Аналогичная дефиниция содержится и в 123-ФЗ "ТРоТПБ", ст.4, п.4.

Конечно, с точки зрения современных норм, нарушены основные требования пожарной безопасности, которые очень трепетно относятся к связи между подземным и наземным этажами, а также к эвакуации из подвальных этажей.
Но! Если вы обоснуете, что в подвале не применяются и не хранятся горючие вещества и материалы, то есть хороший шанс "отбиться".


[04.12.2009 2:16:09]
 Светлана Иг, проблемы с ГПН (не пожарниками) уже возникли? Если да то какое требование они Вам предъявили?
Если нет предписания с четкими требованиями, тогда вы добросовестно заблуждаясь "накрутили" себе проблем.
Правила пожарной безопасности в РФ п. 40 гласит: Запрещается устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;
- В Вашем случае, судя по Вами изложенному, подвал является техническим и никаких горючих материалов в нем не хранится.
В СНиП 21-01-97* п. 6.9 гласит: Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания.
- В Вашем случае, подвал является техническим и постоянного нахождения людей там не предусмотрено.
В СП 01.13130.2009 в пункте 4.2.9 есть требования к эвакуационным выходам с технических этажей, но как говорилось выше можно сослаться на 123-ФЗ "ТРоТПБ", ст.4, п.4. - это значит, что действие СП не распространяются на Ваше здание.
  Ответ пойдет СЮДА