Извещатели в двух ярусах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.11.2009 11:20:30]
 Есть помещение 18,5м. первый уровень дымовиков стоит на уровне 10.0м, второй на 18,5м. На сколько это верно? В нормах ничего не нашел. Если действовать по логике размещения датчиков в один ярус -то максимум высоты установки для них 12м, то есть следующий я могу установить выше первого яруса еще +12м (в моем случае это 10 + 12 =22м)? Или в теории так, первый ярус максимум на 12м второй на 24м, затем трений ярус на 36м ?


[26.11.2009 11:40:48]
 Можно было бы почитать 13 раздел СП 5.13130.2009, а не фантазировать.


[26.11.2009 12:25:02]
 Спасибо puzzle, прочел еще раз но ничего не нашел. В каком пункте Вы нашли ответ на мой вопрос?


[26.11.2009 12:43:03]
 Наверное нужно уточнить, у меня не линейные , а точечные дымовые пожарные извещатели


[26.11.2009 13:01:06]
 Я так и понял, точечные в два яруса только европейцы и американцы ставят в помещениях, где возможн эффект стратификации - слой теплого воздуха под подтолком препятствует прохождению дыма и он формирует слой на некотором расстоянии от перекрытия. Тогда извещатели ставят через один на перекрытии и на кронштейне примерно 0,6 м.
По СП 5.13130.2009 точечные дымовые могут защищать помещения высотой до 12 м (Т а б л и ц а 13.3), линейные дымовые до 21 м (Т а б л и ц а 13.4) в два яруса, дымовые аспирационные класса А до 21 м (Т а б л и ц а 13.6) - требования 2-х ярусов для аспирационников нет.


[26.11.2009 13:18:47]
 Получается я не прав установив датчики в два яруса на 10 и 18,5м. Хотя и фразы, что так делать нельзя, в нормах тоже нет :). К слову сказать я в спешке поставил их именно так и проект прошел экспертизу. А сейчас я пытаюсь разобраться для себя, какие варианты в принципе возможны.
А как в таком случае защищать помещения выше 21 метра? Ведь там получается негодятся даже линейные


[26.11.2009 13:30:38]
 В Таблице 13.3 нет расстояний между дымовыми извещателями для помещений выше 12 м, дым при подъеме на большие высоты настолько разжижается, что эффективность падает. Аналогично тепловые могут использоваться в помещениях до 9 м высотой. У линейника и аспирационника возникает комулятивный эффект - затухание суммируется на всем протяжении, а в точечных его нет.
Выше 21 м на практике ставят линейники в 3 яруса, но надо согласовывать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Извещатели в двух ярусах      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.