О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Локальное газовое пожаротушение по объему

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.10.2009 14:49:54]
 Здравствуйте. Ранее мне для газового тушения приходилось рассчитывать только тушение по объёму всего помещения. Сейчас же столкнулся с необходимостью локального тушения, но запутался. В соответствии с СП5 "нормативная массовая огнетушащая концентрация при локальном тушении по объему двуокисью углерода составляет 6 кг/м3". Как эту концентрацию создать, если нормальная плотность углекислоты 1,88 кг/м3? Я что-то уже ничего не понимаю.


[22.10.2009 21:06:41]
 Как вы относитесь к требованиям ст. 102 п. 4 ФЗ № 123 ТРоТПБ, и как это требование может повлиять на результат?


[22.10.2009 23:00:03]
 Есть локальное газовое пожаротушение с применением в качестве газового ОТВ хладона 227 еа. Емкости баллонов 2 литра, 4 литра, и 6 литров. Рекомендации по применению данных установок разработаны ВНИИПО и согласованы в ДНД МЧС России. Тушение до 8,5 кубов. Негерметичность до 0,5 м-1. существует просто автономная установка газового пожаротушения, без электричества. Можно с сигнализатора давления входящего в состав ЗПУ вывести сигнал на ППКП для кконтроля давления в баллоне. Можно сделать с элеткромагнитным клапаном и насадком-распылителем автоматичесскую установку газового пожаротушения. При срабатывании дымового пожарного извещателя клапан открывается и выпускает хладон в защищаемый объем, а сигнализатор давления выдает световое и звуковое оповещение на ППКП после срабатывания.
В Москве занимается А.Т.Сервис


[23.10.2009 10:08:25]
 чтец
Положительно отношусь. Только при чём здесь это?

Nikidv
Я про CO2 спрашиваю.


[23.10.2009 20:13:15]
 сравните цыфры
- огнетушащая концентрация СО2
- ... не должны оказывать опасное для человека ... воздействие, превышающее принятые допустимые значения.


[26.10.2009 10:34:35]
 Вот для предотвращения такого воздействия и используется задержка запуска вместе со светозвуковой сигнализацией. Нет людей - нет воздействия. Всё просто.


[26.10.2009 12:39:54]
 Sindarkon ®, в ст. 102 нет приятной фразы "... Нет людей - нет воздействия." Есть "...опасное для человека ... воздействие, превышающее принятые допустимые значения".


[26.10.2009 14:10:21]
 Однако эти опасные концентрации прописаны в своде правил, соблюдение которых считается выполнением требований федерального закона. При отсутствии конкретики я трактую этот пункт, как необходимость предварительной эвакуации людей, а не полного отказа от газового, порошкового и аэрозольного тушения.

И мне хотелось бы получить ответ на сабжевый вопрос, а не обсуждать здесь юридические аспекты федерального закона.


[27.10.2009 13:48:07]
 Нарушение Ф.З. влечёт ответственность перед РФ. Чем отличаются простой гопник, жулик, насильник, ... проектировщик в суде? Ущербом, ... количеством погибших, ... Кому дадут больший срок? Тому кто больше людей погубил???

Может воровать и отнимать менее опасное занятие по добыче средств к существованию чем проектировать законным способом?

СП и др.норм.док рекомендательные, ... а если они противоречат требованию ФЗ №123? можно ли такими требованиями руководствоваться?


[03.11.2009 16:15:35]
 все выступающие не ответили на первый вопрос - как рассчитать локальное тушение? А ответ в СП5 п.8.15.2. Остается только посчитать объем и перемножить его на 6 кг/куб.м.


[03.11.2009 19:21:20]
 это уже было ...
это осудил весь мир ... за то, что в душевых вместо воды подавали не воду, а "смертельный газ"...
... можете возразить, что вы гуманны, и вы не запираете двери, и газ не сразу подаёте, а даёте шанс... и ваш газ тоже гуманен, и не признан "ядом"...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Локальное газовое пожаротушение по объему      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.