Контроль запотолочного пространства

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.10.2009 15:16:17]
 Господа, кто нибудь сталкивался с двухточечными пожарными извещателями от «Артон»? Хотелось бы услышать мнения и отзывы о этом "звере".


[19.10.2009 9:49:14]
 В России сертифицированно четыре типа двухточечных извещателей, различающихся схемой подключения: ИП-2.1 - один двухпроводный ШС;
ИП-2.2 - один четырехпроводный ШС;
ИП-2.3 - два двухпроводных ШС имеющие общий минусовой провод;
ИП-2.4 - два двухпроводных гальванически развязанных ШС.
Из-за определенных требования НПБ 88 реально поставлялся только один тип - ИП-2.4. Введение с 1.05 09. свода правил СП 5.13130.2009 и в частности п. 13.3.11, который гласит:
"13.3.11 При расстановке пожарных извещателей под фальшполом, над фальшпотолком и в других недоступных для просмотра местах должна быть обеспечена возможность определения места расположения сработавшего извещателя (например, они должны быть адресными или
адресуемыми, то есть иметь адресное устройство, либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации, либо должны иметь выносную оптическую индикацию и т.п.). Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания."
Открывается возможность использование кроме ИП-2.4 других исполнений: ИП-2.1, ИП-2.2, ИП-2.3, так как запрета нормативного документа на их применение уже нет. Было бы желание их использовать, а отгружать апельсины можно и в бочкотаре...


[23.10.2009 16:47:53]
 Интересная штука. А для какой высоты запотолочного пространства он применим?


[23.10.2009 17:45:43]
 На параллельной ветке я уже советывал почитать статью И.Г. Неплохова.
По российским сегодняшним нормам до 90 см.


[23.10.2009 19:17:55]
 Статью прочитал, спасибо. Извещатель действительно интересный, если использовать с адресным расширителем, то совсем интересный ;)

А вот откуда берется 90 см я так и не понял. Если верхний извешатель удален на 800мм от нижнего, то с учетом того, что можно прибавить еще 0,1 -0,3 выходит 1,1м?


[26.10.2009 9:58:02]
 А если брать 600 мм, то так и получается: 0,9 м.
Сегодня грузится в Россию исполнение с расстоянием между сенсорами 600 мм. Естественно, что это расстояние можно уменьшить укоротив штангу вплоть до 100 мм между сенсорами. А вот увеличивать это расстояние не удастся - не позволит соединительный кабель, да и механическая устойчивость самого изделия остается под вопросом. Для больших высот - нужна большая по диаметру база.


[28.10.2009 5:55:31]
 запотолочное пространство прекрасно защищают газовые пожарные извещатели. Tyco 600CH - забугорный. ИП "Эксперт" - российский.
При этом решается проблема работы при запыленности и воздушных потоках.


[28.10.2009 9:34:59]
 2 ИнженеГр!
А как решается вопрос технического обслуживания таких газовых извещателей? Через специально изготовленные люки в подвесном потолке?


[28.10.2009 14:33:05]
 "Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания" :)
Потому как любой извещатель может "сдохнуть".
Но есть одна серьезная особенность. Доступ к газовому пожарному извещателю нужен значительно реже, чем к любому другому. Работает даже если весь покрыт толстым слоем пыли (в нашей практике даже не пылью, а сухим цементом - на цементном заводе). Принцип иной, нежели у дымовых. Это и позволяет изощряться. Обслуживается раз в 2-4 года.
N

[28.10.2009 15:23:37]
 "...По характеру реакции на превышение температуры извещатель Эксперт относится к максимальным тепловым извещателям..."
СП5, таб.М1,
"3. Административные, бытовые и общественные здания и сооружения:
3.1 Зрительные,репетиционные,лекционные,читальные и конференц-залы,кулуарные,фойе,холлы,коридоры,гардеробные,книгохранилища, архивы,пространства за подвесными потолками - Дымовой".


[29.10.2009 5:30:11]
 РЭ на извещатель.
"2.4.8. Если предполагается использование извещателя в комбинированном варианте, то задействовать тепловой канал сработки."
В противном случае он будет просто газовым. В извещателе есть микропереключатель, который вкл/откл сработку по теплу.
РЭ и рекомендации по применению согласованы с СПб Ф ФГУ ВНИИПО МЧС РФ. Это соотв требованиям СП 5.13130 "13.10.1 Газовые пожарные извещатели следует устанавливать в соответствии с таблицей 13.3, а также в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих извещателей и рекомендациями изготовителя, согласованными с уполномоченными организациями (имеющими разрешение на вид деятельности)."
Что касается области применения, то приложение М того же СП5 - рекомендуемое.
Но мы больше по промпредприятиям специализируемся
  Дискусия закрыта