Противопожарная наружная дверь в здании ГРП.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.10.2009 8:56:47]
 Для чего это требование появилось?Ранее рекомендовались двери из негорючих материалов.


[01.10.2009 20:26:00]
 А с чего ты взял что это требование появилось?


[01.10.2009 22:28:25]
 СНиП 42-01-2002
6.2.6 Стены, разделяющие помещения ГРП и ГРПБ, должны быть противопожарными I типа по СНиП 21-01 и газонепроницаемыми. Устройство дымовых и вентиляционных каналов в разделяющих стенах, а также в стенах зданий, к которым пристраиваются ГРП (в пределах примыкания ГРП), не допускается.
Вспомогательные помещения должны иметь самостоятельный выход наружу из здания, не связанный с технологическим помещением.
Двери ГРП и ГРПБ следует предусматривать противопожарными и открываемыми наружу.
СП 42-101-2003
5.11 В помещениях категории А полы должны быть безыскровыми, конструкции окон и дверей должны исключать образование искр.
Стены, разделяющие помещения ГРП, необходимо предусматривать противопожарными I типа, газонепроницаемыми, они должны опираться на фундамент. Швы сопряжения стен и фундаментов всех помещений ГРП перевязываются.
Вспомогательные помещения оборудуются самостоятельным выходом наружу из здания, не связанным с технологическим помещением.
Двери ГРП и ГРПБ предусматривают противопожарными и открывающимися наружу.

Правила
безопасности систем газораспределения и газопотребления.
2.5.7. Вспомогательные помещения должны иметь самостоятельный выход наружу из здания, не связанный с технологическим помещением.
Двери ГРП и ГРПБ следует предусматривать противопожарными, открывающимися наружу.

Вот эти пункты можно читать как угодно.

Ранее рекомендовалось просто выполнять НАРУЖНЫЕ двери из негорючих материалов.




[08.10.2009 18:58:17]
 Видимо никто не знает:).Опять коллапс :(.


[09.10.2009 13:42:13]
 требование к заполнению проемов для такого случая и осталось п.7.20 снип 21-01...а еще п.5.18*Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков, а также фонарей, в том числе зенитных и других светопрозрачных участков настилов покрытий) не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев и заполнения проемов в противопожарных преградах-- отсюда получается противопожарные двери с пределами огнестойкости по табл2* только между отсеками и помещениями... а про наружные ничего и нигде
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарная наружная дверь в здании ГРП.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.