Защита купола АПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Сержа ®

[08.09.2009 7:33:29]
 Коллеги!Помогите с неболеьшим затруднением.Идет реконструкция объекта,имеется открытый "греческий дворик".Его решили закрыть стеклянным куполом и сделать танцевальный зал.Каким образом защитить это купольное пространство?Раньше ставил на вертикальную поверхность линейники и проблем не было.А как сейчас?
Solnze ®

[08.09.2009 10:16:09]
 Под стелянным куполом вы имеете ввиду атриум?.а почему сейчас линейные нельзя поставить на горизонтали допустим?Как балки проходят?


[08.09.2009 11:50:54]
 13.5.1 Излучатель и приемник (приемо-передатчик и отражатель) линейного дымового пожарного извещателя следует устанавливать на стенах, перегородках, колоннах и других конструкциях, обеспечиваю-щих их жесткое крепление, таким образом, чтобы их оптическая ось проходила на расстоянии не менее 0,1 м и не более 0,6 м от уровня перекрытия.


[08.09.2009 11:52:02]
 П р и м е ч а н и е — Допускается размещение извещателей ниже, чем 0,6 м от уровня перекрытия, если
время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты, что должно быть подтверждено
расчетом.


[08.09.2009 11:52:50]
 А как делать расчет?


[17.09.2009 13:47:10]
 И высота этого купола (атриума)21м.


[21.09.2009 11:27:01]
 А почему пульсары не поставить ?


[21.09.2009 14:52:30]
 Пульсары? Для защиты помещения танцевального зала? А как же солнечные блики через стеклянный купол? А если, в танцевальном зале, тинейджеры захотят попрыгать ночью под сверкающий стробоскоп?
Если говорить о расчёте, то я думаю, имеется ввиду - "Расчёт критического времени развития пожара на начальной стадии". Минимальную продолжительность начальной стадии пожара в помещении, определяют в соответствии с ГОСТ 2.1.004 по соотв. формулам.
Правда, мы расчётами не заморачивались, а ставили линейники на 2-х уровнях.


[21.09.2009 16:38:25]
 вентиль, а как считать 0,6 м: от купола пирамиды или как-то иначе?
И как это будет выглядеть практически:3 линейника под самой крышей...


[21.09.2009 18:05:01]
 Какая у Вас "пожарная нагрузка" в подкупольном пространстве?


[21.09.2009 18:50:24]
 Купол будет выполнен из стекла и металла.Вентиляция,дымоудаление,электрика.Больше ничего.
Solnze ®

[21.10.2009 9:49:50]
 А вы читали СП 5.13130.30 пункт 13.5.4? Там сказано как следует устанавливать линейные дымовые пожарные извещатели при высоте 21м, насколкьо правильно я вас поняла.


[26.10.2009 13:12:21]
 Поставьте аспирацтонные извещатели и не ломайте мозг с линейниками. До 21 метра высот для высокочувствительных извещателей, поди мало?
С линейниками - это онанизм.
Solnze ®

[26.10.2009 13:25:30]
 Есть нормы, СП. Читайте его.
  Ответ пойдет СЮДА