АПС в помещениях трансформаторных 10000/400В, узлах учёта

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.08.2009 13:55:20]
 Добрый день!
Подскажите пожлуйста!
Имется производственное здание 3 этажа.
К зданию пристроены 4 помещения с выходом из каждого на улицу отметка 0.00м.
В двух помещениях расположены по одному вводу кабелей 10000В (категории есть: В4, П II А).
В двух помещениях установлены по одному трансформатору масляному ТМГ 11-У1-11 1000кVA, 10000В (категории есть: В1, ПI).
В здании есть ещё три помещения с выходом на улицу через два коридора (один коридор объединяет три этих помещения и имеет выход во второй коридор, который соединяет цех и улицу).
Два помещения являются узлами учёта по высокому напряжению (категории есть: В4, П II А).
Третье помещение щитовая по напряжению 380В.
Под всеми сомью помещениями есть отдельные помещения высотой 1,5м. в которых проходят все кабели между помещениями описанными выше. Все 14 помещений объёмом менее 50м куб.
Вопрос. Чем защищаются все эти помещения АУПС или АУПТ.
Нужно ли защищать трансформаторные. нужно ли делать систему оповещения. На счёт всего здания (будет ли в нём система АУПТ более 40) на данный момент определить не возможно.
Буду благодарен за любую информацию.
ОЛУХ

[20.08.2009 15:21:15]
 Андрей! Ставь пожарную сигнализацию, а кабельные каналы пожаротушение


[20.08.2009 16:16:07]
 По СП 5 приложение А4 таблица оборудование
Масляные трансформаторы мощностью 500кВ и выше АУПТ, а у меня 10кВ (в графе АУПС ничего не написано. Означает ли это, что до 500кВ вообще не оборудуются АУПС).
На счёт остальных помещений хотелось бы конкретные ссылки
ОЛУХ

[20.08.2009 16:22:22]
 Уважаемый Андрей ! загляните если Вам не трудно в ФЗ-123, и ППБ-01 и вы найдете что все помещения должны быть защищены... Точных ссылок дать немогу под рукой нет документов.


[20.08.2009 16:31:08]
 По СП 5 приложение А п. А4 В4 и Д вообще не подлежат оборудованию установками АУПС и АУПТ.
По СП 5 приложение А таблица сооружения п.4 Кабельные сооружения промышленных и общественных зданий до 100м3 АУПС.
п.5 Комбинированные тоннели производственных и общественных
зданий при прокладке в них кабелей и проводов напряжением 220 В и выше объёмом до 100м3 АУПС при количестве кабелей 5шт и более.

В пуэ п.4.3.9. Преобразовательные подстанции и установки должны быть оборудованы телефонной связью, а также пожарной сигнализацией и другими видами сигнализации, которые требуются по условиям их работы.
Поправьте естл что не так.
По узлам учёта ничего не нашёл.


[01.09.2009 9:31:53]
 Выдержка из РД 153-34.0-49.101-2003: Для подстанции 3 группы предусматривается только АУПС. Для 1,2 - еще и АУПТ. На подстанциях II группы должен предусматриваться наружный противопожарный водопровод низкого давления с двумя противопожарными резервуарами.Сети противопожарного водопровода на электростанциях и подстанциях I группы следует предусматривать из стальных труб. Допускается применение труб из полимерных материалов при соответствующем обосновании согласно СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Выдержка из СП 205.13130.2009 (Системы пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические):
АУПТ - для ПС напряжением свыше 500кВ или для ПС 110кВ и мощностью трансов свыше 63МВА.
Для всех остальных - АУПС
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АПС в помещениях трансформаторных 10000/400В, узлах учёта      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.