[24.07.2009 10:01:12]
 Слышал что плитки потолка типа амстронг - это легко-сбрасываемая конструкция и когда произойдет выпуск газа в основной объем помещения, под давление плитки потолка выбьет (не все конечно, но часть точно). Соответственно газ окажется и в объеме подвесного потолка.

Так нужно ли ставить насадки газового пожаротушения за потолок типа амстронг.

Просто у меня имеется большое помещение с поперечными балками. Потолок зашивается под самые балки. А балок больше 20 штук. Ставить в каждый отсчет балки насадок не хочется.


[24.07.2009 10:54:35]
 если ь фальш-потолок то за ним тоже тушим.
за ним ставим насадки. по нормам насадки можно опустить от перекрытия (если не изменяет память) до 50 см - может это поможет


[24.07.2009 11:25:37]
 Тушение за фальшпотолком осуществляется в данном случае только для создания единой концентрации газа по всему объему помещения. За фальшпотолком коммуникаций не проходит.



[24.07.2009 12:36:56]
 угу - для газа все едино и объем надо рассматривать как общий. но насадки ставить.

мы правда на одном объекте вышли из положения - заменили половину панелей армстронга на пустышки вентрешоток типа АПН 600х600 и т.к. по сути потолок дырявый.... а смотрится ничего
Sege

[24.07.2009 12:47:32]
 Спасибо. Наверное проще заказчику сделать именно так.
Sege

[24.07.2009 12:48:17]
 С заменой части плиток решетчатыми


[24.07.2009 12:51:36]
 но аккуратно!!! докапаться могут!!! отмазаться будет тяжело. у нас прошло
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Армтронг - насадки газового пожаротушения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.