Трансформаторная подстанция - Необходима ли пожарная сигнализация?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Bigua ®

[02.07.2009 12:50:40]
 Доброго врмени суток!

Опять требуется помощь просвещенных...

Имеем - Трансформаторная подстанция 1000 КВа, блочного типа: 2 помещения(1 помещение-3 входа, 2 помещение-1 вход), сухие трансформаторы. Категория предварительная - Д.



Необходима ли пожарная сигнализация на данном отдельно стоящем объекте.





[Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ.=Админ]
ОЛУХ

[03.07.2009 11:31:45]
 Смотри СП 5.13130.2009 приложениеА Таблица А4 Оборудование. или НПБ 104 таблица оборудовани.


[04.07.2009 15:09:19]
 поправка: в помещении подстанции, как минимум, должны быть горючие изоляция и оболочка проводов и кабелей, значит, к категории Д помещение относиться не может, как минимум В4.


[05.08.2009 8:03:16]
 Вся подстанция относится по взрывопожарной и пожарной опасности, согласно РД 34.03.350-98 "Перечень помещений и зданий энергетических объектов РАО "ЕЭС России" с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности" к категории помещений В4.
И согласно ПУЭ, п.4.4.2 помещения аккумуляторных и кислотных относятся к взрывоопасным класса B-Ia. Это если напряжение аккумуляторов более 2,3В на элемент. а если менее, то считаются взрывоопасными только в период формовки и заряда батарей после их ремонта.
гость

[05.08.2009 17:55:28]
 так трансы то сухие....


[05.08.2009 22:03:09]
 "Категория предварительная Д" - это как? На "глазок", что ли?
Объекты энергетики - это особая категория помещений.
Я видел список энергопомещений, где по каждому НАЗВАНИЮ помещения уже определена его категория производства! Все энергопомещения являются в этой отрасли - ТИПОВЫМИ, ничего считать ненадо! Всё давно посчитано до нас! Я не помню его полное название. Найдите этот "перечень энергетических помещений по категориям производства.."


[06.08.2009 6:03:47]
 Спасибо уважаемый Вентиль...


[06.08.2009 8:58:38]
 --- Bigua ®
Советую вам руководствоваться только СП 5.13130.2009.
Все остальные документы - ведомственные, и в них возможны "засады" в виде несоответствия действующим НПБ (СП). Можно влететь!
Например, в уже указанных РД, а также, например, в ВППБ 01-03, ВНЭ 5-79, ППБО-103-79, ВППБ 01-02-95* и других, для помещений указана категория ПРОИЗВОДСТВА!!! А это совершенно не то, что нам нужно. Нам нужна категория помещения по ВПиПО, т.е. категория по СП12.
В вашем случае - ВППБ 01-02-95* хороший и полезный документ для выбора вида противопожарной защиты, а вот с определением категории по ВПиПО будьте осмотрительны и осторожны.
--- вентиль ®. Вы, наверное, имели в виду именно это???


[07.08.2009 12:14:36]
 Сигнализацию ставить 100%. Объект может быть и кабельным сооружением и помещением под трансформаторы.
Добавлю еще. Если подстанция обслуживамая, то оповещение о пожаре местное (сирены и т.п.) если необслуживаемая, то нужно дополнительно передавать сигнал о пожаре в диспетчерский пункт. (обычно делают через сигналы телемеханики).

РД 153-34.0-49.101-2003
12.11. Из вспомогательных зданий и материальных складов электростанций пожарная сигнализация должна выводиться в помещение охраны (с постоянным пребыванием караула) или в объектовое пожарное депо (при его наличии). При их отсутствии пожарная сигнализация выводится на ЦЩУ (ГЩУ).

Вообще, Bigua , Вы не указали номинальное напряжение подстанции. По моему разумению, Ваша ПС относится к ПС 3-й группы. (основываюсь на РД 153-34.0-49.101-2003).
Кстати, если подстанция 2-й или 1-й группы, то ставится еще и АУПТ.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.