Подвесные потолки - это что!!!!

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.06.2009 11:18:04]
 Уважаемые посетители!Подвесной потолок - это строительная конструкция?Пространство между перекрытием и подвесным потолком - это пустота в строительной конструкции?Если да - то осюда следует,что должна применятся - скрытая электропроводка?
А если скрытая,то значит труба,канал и т.п по ПУЭ,но есть пункт "замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций", а сам способ прокладки в пустотах описан неясно ,то значит брошеные по потолку провода от ПС - это норма?Я таких объектов видел достаточно,но приемущественно все по струне/нити делают с креплением хомутами.В трубах вообще очень редко делают...
Ну та, что бростить провод по подвесному это нормально?
Ведь это не противоречит "в пустотах строительных конструкций"
А то одни бросают по потолку и все ОК, а с меня трубы требуют...объекты одинаковые адм.здания 2 этажа.


[19.06.2009 14:28:07]
 Согласно СП 5.13130.2009 Пространство за подвесным потолком - это сооружение...


[19.06.2009 21:27:10]
 To Fanat: То,что это отнесли к сооружениям я и так давно знаю (НПБ 110).Вопрос больше связан не с класификацией этого пространства,а в уточнении возможных способов прокладки кабелей ПС в нем ,да и не ПС тоже.
Смотрю,что и электрические сети освещения,ЛВС,часто просто бросают по потолкам или как минимум крепят за подвесы потолка... электропроводки принимают и эксплуатируют в таком виде.
Трудоемкость работ при креплении кабеля одна, а если брость то другая,одно дело пробить "стальку" по капитальным конструкциям за потолком и крепить,через каждые 25 см, к ней кабель,а другое дело крепить через большие расстояния например через 0,5 м.
Вот был у меня случай....подвесной от основного на расстоянии 1,8...
и монтажники по кап.конструкиям провели кабель,спуская на каждый датчик петлю 1,8х2 (3,6 м),что в итоге привело к ощутимому пеперерасходу перерасходу кабеля.А ведь,можно было просто натянуть "стальку" между противоположными стенами(по трассе) на расстоянии 20-25 см от подвесного,прикрепит к ней кабель и в этом случае петля была бы 20х2 =40 см,в отличие 3,6 м.А вот сейчас у меня такой пример,наши крепят кабель по старому через 25 см,а другие субподрядчики просто крепят к подвесам потолка(а иногода просто бросают) и все.Монтаж при равном количестве человек у них идет быстрее.Мы только одно здание сделали,а они уже второе на половину закончили.....


[19.06.2009 22:07:50]
 Кстати, по этому поводу есть такой документ ГОСТ Р 50571.15-97 - Электроустановки зданий.Так вот в гл.52 - электропроводки,способ без крепления кабеля как раз подходит для подвесного потолка см.табл 52F,52G,52H.Так все-же кто мне ответит - как правильно и макимально быстро проложить ПС,ЛВС,свет в соответствии с нормами.Ссылки на документы приветсвуются...хотя можно и свои соображения по этому поводу.Прошу рассматривать кабельную линию с количеством кабелей в пучке до 3-5 шт.Кабель с функцией - неподдерживающий горение - для пространств за подвесным это обязательно?По практике все пользуют кабель марок КСПВ,но не "НГ".
Все вопросы связаны с тем,что я около 1,5 лет не занимался проектированием установок противопожарной защиты(в основном эксплуатация пожарной автоматики)...а с нормами как я понимаю сейчас "каша",и нужно в короткое время "вспомнить все".
Schreibikus

[22.06.2009 8:12:22]
 Посмотрите ПУЭ (7-е издание) п.7.1.38


[22.06.2009 9:12:41]
 Этот пункт ПУЭ, в части требований к подвесным потолкам,временно изменён!


[22.06.2009 10:16:23]
 Временно изменен - это как?


[22.06.2009 10:31:48]
 ОК! Знаю этот пункт ПУЭ, там только трубы и короба, если потолок горючий (Armstrong ксати группа Г1 - это горючий материал без самостоятельного поддержания горения), если негорюч то в трубах(коробах) из материалов неподдерживающих горение и кабелями НГ.
Но везде я вижу обычный КСПВ по струне, а электрика кабелями НГ просто брошена к сетильникам по потолку....а иногда и не НГ.
P.S.
Тут вообще где-то на форуме было мнение о том, что системы ОПС не относятся к электроустановкам и требования ПУЭ на них не распространяется....
ст

[22.06.2009 12:25:59]
 Более подробно расписано СП 31-110-2003 п.14.15 там уже как поступать Г1 есть.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 