Порошковое пожаротушение в кафе

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.05.2009 10:49:35]
 Всем привет! Подскажите пожалуйста,есть ли запрет на применение порошкового пожаротушения в помещении кафе на 49 человек.


[21.05.2009 8:11:54]
 Оленька смотри что есть: СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования"
9 Установки порошкового пожаротушения модульного типа
9.1 Область применения
9.1.3 Запрещается применение установок:
а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала подачи огнетушащих порошков;
б) в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более).


[26.05.2009 14:55:03]
 В качестве оборудования пожаротушения в кафе самым оптимальным и экономичным вариантом будут модульные установки тонкораспыленной воды.
ТРВ в этом свете - фактически идеальная система. При высокой огнетушащей эфф. факторы последствий применения ТРВ минимальны. Кроме того, модульные системы ТРВ автономны, не требуют ни подвода электроэнергии, ни дополнительных резервуаров воды. Не последним фактором является и то, что ТРВ по существу безвредны для человека. Все это предполагает широкое поле для использования данных установок
Алекс ®

[27.05.2009 10:07:22]
 Вам подойдет АУП "Гарант-Р" с МПП "Гарант". Фактически, это автономные установки, объединенные в автоматичскую. Пуск МПП производится от собственных максимально-дифференциальных тепловых ПИ.
Сылка: http://www.eternis.ru/Docs/Garant-R(PO-2)-opisanie.pdf
Кроме того, можно установить традиционную проводную систему модульного пожаротушения, т.к. объем монтажных работ небольшой и сложностей не вызовет. Учитывайте только "негорючесть" линий связи.
Ссылка: http://www.eternis.ru/proektirovshik... (проект "Химическая лабораория").
Не делайте (!!!) пуск МПП от дымовых ПИ - сработают от курения в зале. Хотя, оповещением от дымовиков управлять можно...


[27.05.2009 10:13:05]
 Всем большое спасибо за помощь!


[05.06.2009 18:03:13]
 А подробнее о модульных установках тонкораспыленной воды можно. Что это. Где взять?
Валерий

[06.06.2009 4:31:12]
 Fanat, может эта ссылка поможет.Регистрируешься и будет Вам счастье... http://www.firesprinkler.ru/index.ph...
С уважением Валерий.


[08.06.2009 9:40:41]
 Хорошая вещь:)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Порошковое пожаротушение в кафе      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.