Пожарная сигнализация в общежитии

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.04.2009 8:55:53]
 Добрый день, коллеги!
Требуется ПС и СОУЭ в общежитии где 5 этажей.
В комнатах можно применять автономники, а в коридорах проводную ПС или весь объект надо делать с проводными дымовыми датчиками ( в жилых комнатах, общественной кухне, туалетах, коридорах).
У кого есть опыт - поделитесь.


[19.04.2009 23:00:58]
 Атлант, мне встречались общежития запроектированные на автономниках типа ИП212-55С, адресно-аналоговой системе пожарной сигнализации ТРИУМФ и приборе оповещения СТРИЖ 2 (все оборудование ЗАО ИФ "ИРСЭТ-Центр"). При чем установка автоновников и адресных дымовых ИП ставилось в паре во всех жилых комнатах, кухнях и межкомнатных коридорах, исключая помещения с влажными процессами. В межквартирных коридорах ставились только адресные дымовые Пи, а при выходах на лестничные клетки адресные ручники. Оповещение ставили третьего типа во межкомнатные коридоры и межквартирные коридоры.
11

[20.04.2009 10:08:40]
 Можете попробовать Болид, адресные извещатели ДИП-34А, адресные ручники, а на оповещение взять какой нибудь комплекс типа Веллезh-200


[26.04.2009 0:58:45]
 Ставить надо и автоматическую пожарную сигнализацию (то есть проводные извещатели) во всех комнатах и дополнительно автономные извещатели - в спальных комнатах.
Это для дублирования.
Я так же встречал (в Германии) что и автономные извещатели объеденены шлейфами (но не питания а передачи сигнала) для одновременного срабатывания во всех комнатах в случае пожара.
А вот речевое оповещение, передача сигнала на пульт ЦН было сблокировано только от АПС и ручников.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарная сигнализация в общежитии      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.