Требование ППБ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.04.2009 17:00:55]
 Доброго времени суток!
В ППБ 01-03 п.560 сказано: В закрытых складах ширина прохода между штабелями и выступающими частями стен здания должна быть не менее 0,8 м. Вопрос: имеется перегородка в складе выполненная из сетки рабицы высотой 3 метра, нужно ли соблюдать вышеизложенное требование при напольном хранении продукции. Расстояние между линейками (штабелями) составляет 1 метр. В штабеле один ряд паллет.
Заранее спасибо.


[18.04.2009 0:46:49]
 интересно, а разве следующий пункт по счёту 561 - к Вашему складу не относится? - "В закрытых складах не должно быть перегородок и служебных помещений".


[18.04.2009 13:15:48]
 zanoz ® [18.04.2009 0:46:49]п.561 относится одной из глупостей ППБ-01-03. Требования ко всем складам объединили в кучу и получился административный препон. Абсолютно не нужный на большинстве складов. Ранее в ППБ-01-93 это требование относилсь только к складам лесоматериалов. п.560 из этой же серии.
В СНиП 31-04-2001 п.6.6. При разделении по технологическим или санитарным условиям перегородками складских помещений с грузами, одинаковыми по пожарной опасности, требования к перегородкам определяются в технологической части проекта.
По требованиям технологии хранения грузов допускается экспедицию, приемку, сортировку и комплектацию грузов размещать непосредственно в хранилищах, без отделения их перегородками. При этом рабочие места товароведов, экспертов, кладовщиков, отбраковщиков, учетчиков и операторов допускается ограждать перегородками с ненормируемыми пределами огнестойкости и классом пожарной опасности (остекленными или с сеткой при высоте глухой части не более 1,2 м, сборно-разборными и раздвижными).

REPS ® [17.04.2009 17:00:55]Сетка рабица это не часть стены. Можете хранить как хотите. Диктующими являются требования п.502 ППБ-01-03.



[18.04.2009 14:42:10]
 Прохор ®, браво!!! Вот это браво!


[18.04.2009 14:50:08]
 Прохор ®, браво!!! ... а ещё можно пристегнуть представленный Вами п.6.6 СНиП 31-04-2001 к пункту 51 ППБ-01-03 и, в купе с п.502, получится целостная картина, весьма доволен


[20.04.2009 15:30:50]
 Всем большое спасибо!


[22.04.2009 1:57:40]
 Уважаемый REPS ®, относительно пунктов 560 и 561 ППБ 01-03, приходится признать, что мне действительно очень понравилось понимение сути вопроса, изложенное Прохор ®, однако придётся сказать, что в рамках действия ППБ 01-03 такое вольное нормоприменение и толкование с исторической ссылкой на ППБ 01-93 не имеет право на существование и служит обвинением в самовольном избирательном применении установленных требований. Данный Вам от Прохор ® совет: "Сетка рабица это не часть стены. Можете хранить как хотите. Диктующими являются требования п.502 ППБ-01-03" - является ошибочным, расценивается на практике как обыкновенное сокрытие выявленного правонарушения. Вас ввели в заблуждение и Вы можете быть элементарно привлечены к административной ответственности, если в Вашем складе ПРОЕКТНЫМИ РЕШЕНИЯМИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НАЛИЧИЕ ПЕРЕГОРОДОК.


[23.04.2009 23:48:35]
 Давайте разбираться тогда подробнее. zanoz как знаток вопроса приведите нам определение из нормативных документов, что такое перегородка.


[27.04.2009 16:08:56]
 Очень хотелось бы разобраться в данном вопросе. Является все таки рабица перегородкой или нет? Нужно ли от нее соблюдать положенные 0,8 м?


[27.04.2009 16:32:42]
 REPS ®, вас ведь на самом деле интересует один вопрос? нужно ли соблюдать 0,8 м?

Да, нужно. Это требование связано с эвакуацией людей, такое расстояние выбрано чтобы можно было спокойно пройти.

А является ли сетка перегородкой в этом смысле не так важно.


[27.04.2009 22:13:49]
 Уважаемый REPS ®, ответ на Ваш вопрос «Является все таки рабица перегородкой или нет?» - очень простой, а именно:
- перегородка может быть стационарной и легкосъёмной; может иметь степень огнестойкости, а может и не нормироваться по огнестойкости. Перегородка может быть «частью стены», а может быть и просто «мебелью». Стационарная перегородка – это перегородка установленная «стационарно», т.е. это, как правило, конструкция закрепленная в пол, стены и потолок; для установки и демонтажа такой перегородки необходимы специальные навыки и инструмент (это получается целая строительная конструкция, а не мебель). Если в Вашем складе ПРОЕКТНЫМИ РЕШЕНИЯМИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НАЛИЧИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК, то тогда надо честно выполнить пункт 561 ППБ "В закрытых складах не должно быть перегородок и служебных помещений". При этом самовольное изменение проектных решений вопреки проектной документации есть серьёзное нарушение. Если Ваша сетка-рабица – это просто декоративное легкосъёмное легкодвижимое устройство, то такая перегородка имеет право «жить» в Вашем складе на правах и прочей мебели, то есть, не загромождая пути эвакуации.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Требование ППБ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.