Оповещение в общежитиях

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.03.2009 10:24:44]
 Здравствуйте. Столкнулся с проблемой определения типа СОУЭ в помещениях общежития. По НПБ 104 выходит III-й тип, но заказчик утверждает, что не первый раз строит такие здания и нигде ГПН не требовал речевого оповещения, везде монтировали 2-й. Вот краткая ха-ка: Комплекс из 4 отдельно стоящих зданий. Каждое здание модульного типа, 2-х этажное, длинна коридора 54 м., ширина 1.3 м., входы с торцов здания, вход на 2-й этаж по открытой лестнице с торца здания, коридоры 1-го и 2-го этажа внутри зданиямежду собой не сообщаются, общее кол-во людей в здании около 200 чел. Если кто встречался с подобной ситуацией, поделитесь пожалуйста опытом решения.


[31.03.2009 10:36:19]
 Пусть подпишет техническое задание на проектирование 2 типа СОУЭ.


[31.03.2009 10:43:00]
 А потом заказчика натянут? Получается что я типа знал, что так нельзя, но его не уговорил?


[31.03.2009 10:47:46]
 Естественно, натянут. А он разве ребенок, чтобы его уговаривать? В известность поставлен и достаточно, пусть принимает решение.


[31.03.2009 10:54:41]
 Спасибо, а то я уж думал, что сам неправильно тип СОУЭ выбрал, может что то упустил.


[31.03.2009 10:57:04]
 Только остается вопрос, почему тогда в аналогичных зданиях построенных ранее всеже 2-й тип использовали?


[31.03.2009 11:07:57]
 Есть один тонкий момент - в НПБ 104 не раскрыто, к чему относится нормативный показатель - к каждому отдельному зданию или ко всему комплексу. ИМХО, если относить к отдельному зданию, то может получиться и второй тип, но в этом случае сигнализация и оповещение должны быть независимы для каждого здания. Если сигнализация охватывает весь комплекс, то и СОУЭ проектируется для всего комплекса. Как то так.


[31.03.2009 11:16:53]
 Но преболадающий фактор, как я понимаю, в НПБ 104 это количество людей в здании, а их насчитывается порядка 200 чел. в каждом здании, а по НПБ 104 2-й тип до 50 чел. Плюс к этому ПС охватывает весь комплекс, т.к помимо общяг там отдельностоящие столовая, офисные здания и т.д. Все одно или двух этажное. вопрос то именно по общежитиям, т.к. остальные здания подходят под 2-й тип оповещения.


[31.03.2009 21:42:55]
 НПБ 104 понимашь правильно. То что ПС строиться как система, объединяющаяя установки ПС это никак не увязывается с СОУЭ. Ее можно проектировать как самостоятельную для каждого здания и определять 3 тип для общежитий с пребыванием более 50 чел. и 2 тип для зданий другого назначения.Командный сигнал на прибор управления оповещателями - контактами реле от прибора пожарного установки ПС здания. А можно проектировать как единую для всего комплекса (особенно если пожарный пост один). Тут нужно подумать о применяемом оборудовании и порядке оповещения (чтоб не понять на уши весь комплекс особенно при ложном срабатывании). А применение звукового и речевого оповещения в разных зонах можно обосновать пр.2 к таб.1 НПБ 104-03, хотя это это будет сделать сложнее.
А то что у заказчика раньше проходил 2 тип, то, скорее всего, количество людей не указывалось и нормативным показателем была этажность здания.
  Ответ пойдет СЮДА