Обозначение места расположения пожарного крана

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Владимир Кузьменко ®

[20.03.2009 11:49:25]
 Уважаемые господа! Подскажите, пожалуйста, какими нормативно-техническими документами обозначено требование в помещениях, где имеются пожарные краны внутреннего пожарного водопровода, над пожарным краном устанавливать аккумуляторный аварийный/эвакуационный светильник с соответствующим знаком пожарной безопасности ("ПК", "Пожарный кран")? Дело в том, что несколько лет назад, при проектировании электроустановок в бизнес-центрах, от Инспектора ГПН было получено вышеуказанное требование... Сейчас есть необходимость разобраться в этом вопросе.


[20.03.2009 13:44:36]
 Мне встречалось только здесь:
СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
СНиП 21-02-99
6.25 К сети аварийного (эвакуационного) освещения должны быть подключены световые указатели:
— эвакуационных выходов на каждом этаже;
— путей движения автомобилей;
— мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники;
— мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей;
— мест расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения).

alex_0911 ®

[20.03.2009 14:50:31]
 ГОСТ Р 12.4.026-2001

6.1.4 Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности ЕС 01 (таблица И.2) должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов.
Знаки для обозначения эвакуационных выходов из зрительных залов, коридоров и других мест без освещения должны быть объемными с внутренним электрическим освещением от автономного питания и от сети переменного тока.
6.2 Правила применения знаков безопасности
.....
Владимир Кузьменко ®

[23.03.2009 10:08:52]
 Уважаемые коллеги! Спасибо! Смущает то, что практически все специалисты, с кем приходится общаться по поводу обозначения мест расположения пожарных кранов, делают круглые глаза... Мне нужно выложить 100% обоснование необходимости обозначения пожарных кранов. Проштудирую все Нормы, Правила, МГСН, СНиПы по пожарной безопасности. Думал, в Федеральном Законе найти такую норму, но ...
вентиль

[23.03.2009 15:14:02]
 Признаться, не понимаю, зачем над пожарным краном устанавливать аккумуляторный аварийный/ЭВАКУАЦИОННЫЙ светильник????, да ещё с соответствующим знаком ПК, ПОЖАРНЫЙ КРАН??? Какая-то нелепица....
Инспектор, написал, на основании какого документа это требуется?
Почитайте, если нетрудно: "ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ
Основные виды. Размещение и обслуживание. ГОСТ 12.4.009-83", может
поможет?
Владимир Кузьменко ®

[23.03.2009 15:49:20]
 Отвечаю.
1. Пусть не очень смущает общее название этого аккумуляторгого блока аварийного освещения... Давайте уберем слово "эвакуационный"...
2. А как, позвольте узнать, например, в большом торговом зале магазина (например, свыше 4000 кв.м., я сейчас проектирую такой)среди вешалок, манекенов, рядов обуви, спортинвентаря, одежды и прочего оборудования, среди 20-30 силовых колонн, в условиях задымленности пожарный расчет будет искать ПК? Персонал магазина может быть занят эвакуацией посетителей (и себя самих). И Вы думаете, персонал магазина знает (помнит), где у них ПК?
3. А почему Вас не смущает данное требование к СТОЯНКАМ АВТОМОБИЛЕЙ (см. первую реплику).
4. Как инженер-проектировщик, считаю такое требование разумным, а вот обоснование сейчас и ищу... Указание такое было лет 5 назад, фирма та (в которой я в свое время работал), ушла в глухое подполье, с прежним директором связаться не могу...
5. Буду постепенно "фильтровать" НТД, может и найду... Обращусь в УГПН...
6. Кстати, Вы подсказали интересный ГОСТ. Пока детально изучать нет времени, но вижу в нем уже интересные моменты:
1.12. Для определения местонахождения стационарно установленной пожарной техники (устройства ручного пуска) должны применяться соответствующие указательные знаки по ГОСТ 12.4.026-76 с расположением их на видном месте на высоте 2-2,5 м от пола как внутри, так и вне помещений. В необходимых случаях должен устанавливаться также знак со смысловым значением «Проход держать свободным» по ГОСТ 12.4.026-76.

1.13. С целью быстрого нахождения пожарной техники, установленной внутри помещений сложной планировки и (или) насыщенных оборудованием, следует на видных местах строительных конструкций (колонн, ограждений и т.п.) над местами размещения пожарной техники наносить горизонтальную красную полосу шириной 200-400 мм.

Участки поверхности, на которой просматриваются ручные огнетушители, ручные пожарные извещатели, устройства ручного пуска установок пожаротушения и насосов, повышающих давление в сети пожарного водоснабжения, необходимо окрашивать в белый цвет с красной окантовкой шириной 20-50 мм.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 